1. Дорогие друзья! Если Ваш дом украшает и обогревает финская печь Туликиви, у вас есть отличная возможность пригласить съёмочную группу FORUMHOUSE для съёмок обзорного сюжета о вашем доме и об этой классной печи! Впереди зима, согреемся от теплой истории!) Пишите нам! expert@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 8

Тепловой насос на 7-10 кВт своими руками

Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем dobrinia, 11.11.15.

  1. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    13.881
    Благодарности:
    9.606

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    13.881
    Благодарности:
    9.606
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Не обязательно. Я тоже по первой удивлялся - почему роторный компрессор с ТРВ и нормальным перегревом в испарителе, задирает нагнетание.
    А ларчик просто открывался - у роторного компрессора есть емкость на входе...и её греет компрессор.
    Т. е. реальный перегрев, на входе в непосредственно ротор сжатия, выше, чем на выходе испарителя.
    В общем случае - не спорю, недостаток фреона ведет к росту нагнетания.
    С ротором, лучше поставить минимально стабильный перегрев, и забить на табличное нагнетание в разумных пределах.
     
  2. id394442633
    Регистрация:
    24.11.16
    Сообщения:
    3.359
    Благодарности:
    2.388

    id394442633

    Lisichkin73

    id394442633

    Lisichkin73

    Регистрация:
    24.11.16
    Сообщения:
    3.359
    Благодарности:
    2.388
    Адрес:
    Великий Новгород
    А вопрос по звуку работы. Сам компрессор тарахтит ровно "ТрТрТрТр", но к нему примешивается посторонний прерывистый звук, идущий вроде от испарителя "ХуХ-ХуХ-ХуХ".
    Это нормально или как? :|:
     
  3. id394442633
    Регистрация:
    24.11.16
    Сообщения:
    3.359
    Благодарности:
    2.388

    id394442633

    Lisichkin73

    id394442633

    Lisichkin73

    Регистрация:
    24.11.16
    Сообщения:
    3.359
    Благодарности:
    2.388
    Адрес:
    Великий Новгород
    И еще вопрос. ТН выходит на режим минут 25 (перегрев стабилизируется на отметке 5,2С). За это время потребляемая мощность увеличивается с 950 до 1020 Вт. Это нормально?
     
  4. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.328
    Благодарности:
    6.333

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.328
    Благодарности:
    6.333
    Адрес:
    Таганрог
    Нужно смотреть все параметры в комплексе

    Букву Х если исключить, то должно быть норм
     
  5. id394442633
    Регистрация:
    24.11.16
    Сообщения:
    3.359
    Благодарности:
    2.388

    id394442633

    Lisichkin73

    id394442633

    Lisichkin73

    Регистрация:
    24.11.16
    Сообщения:
    3.359
    Благодарности:
    2.388
    Адрес:
    Великий Новгород
    какие конкретно?
    У меня есть только вода вход-выход 14С-8С
    Ну еще температура подачи также плавно поднимается как и мощность с 30 до 66С
     
  6. Ewgen333
    Регистрация:
    05.06.12
    Сообщения:
    706
    Благодарности:
    412

    Ewgen333

    Живу здесь

    Ewgen333

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.12
    Сообщения:
    706
    Благодарности:
    412
    Адрес:
    Курган
    @id394442633, нагнетание тоже важный параметр, по скорости нагрева и конечной температуре в устоявшемся режиме можно легко увидеть неисправности
     
  7. id394442633
    Регистрация:
    24.11.16
    Сообщения:
    3.359
    Благодарности:
    2.388

    id394442633

    Lisichkin73

    id394442633

    Lisichkin73

    Регистрация:
    24.11.16
    Сообщения:
    3.359
    Благодарности:
    2.388
    Адрес:
    Великий Новгород
    Вобщем шумоизолировал как мог и запустил в эксплуатацию. Посмотрим через месяц как уменьшится счет за электричество (ну это если бракованный конденсатор утекать не будет). Потом свою тему создам.
     
  8. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    13.881
    Благодарности:
    9.606

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    13.881
    Благодарности:
    9.606
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Если нет родной одежды компрессора, прикупи авто шумку, самоклейка. Раньше я клеил на компрессор, сейчас бумагу не снимаю, оборачиваю и склеиваю уже сверху, образками.
    ВЧ, звон всякий, толк есть.
     
  9. Demich75
    Регистрация:
    07.12.16
    Сообщения:
    373
    Благодарности:
    848

    Demich75

    Живу здесь

    Demich75

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.12.16
    Сообщения:
    373
    Благодарности:
    848
    Адрес:
    Киев

    Все хорошо
     
  10. id394442633
    Регистрация:
    24.11.16
    Сообщения:
    3.359
    Благодарности:
    2.388

    id394442633

    Lisichkin73

    id394442633

    Lisichkin73

    Регистрация:
    24.11.16
    Сообщения:
    3.359
    Благодарности:
    2.388
    Адрес:
    Великий Новгород
  11. id394442633
    Регистрация:
    24.11.16
    Сообщения:
    3.359
    Благодарности:
    2.388

    id394442633

    Lisichkin73

    id394442633

    Lisichkin73

    Регистрация:
    24.11.16
    Сообщения:
    3.359
    Благодарности:
    2.388
    Адрес:
    Великий Новгород
    А еще вопрос. У меня компрессор HEEGLY SL222CV. Паспорт на него я не нашел. Но в характеристиках стоит мощность 3700 Вт при +7...+54С. У меня кипит в 0, а конденсируется где-то при 38С, судя по манометру. Какую мощность я качаю? Измерить никак, но кажется, что больше 3 кВт :faq:
     
  12. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    13.881
    Благодарности:
    9.606

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    13.881
    Благодарности:
    9.606
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Примерно как указанная холодильная мощность.
     
  13. Demich75
    Регистрация:
    07.12.16
    Сообщения:
    373
    Благодарности:
    848

    Demich75

    Живу здесь

    Demich75

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.12.16
    Сообщения:
    373
    Благодарности:
    848
    Адрес:
    Киев
    У меня такой же.
    Вот на него характеристики.
    Красным обьвел - это мои характеристики.
    Свои смотри рядом.
    Screenshot_2022-09-18-12-03-22-314_com.google.android.youtube.jpg
     
  14. id394442633
    Регистрация:
    24.11.16
    Сообщения:
    3.359
    Благодарности:
    2.388

    id394442633

    Lisichkin73

    id394442633

    Lisichkin73

    Регистрация:
    24.11.16
    Сообщения:
    3.359
    Благодарности:
    2.388
    Адрес:
    Великий Новгород
    ну то есть 3,5 кВт у меня где-то получается...
     
  15. Demich75
    Регистрация:
    07.12.16
    Сообщения:
    373
    Благодарности:
    848

    Demich75

    Живу здесь

    Demich75

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.12.16
    Сообщения:
    373
    Благодарности:
    848
    Адрес:
    Киев
    Нет. Я для кого красненьким обьвел?
    3.5 тепловая +950электрический Тен (твой компрессор) в итоге
    4.45квт тепловой мощности. Но таблицы составляю при идеальный условия.
    Правильный конденсатор, проток и ряд других факторов. Но свои 4кВт Ты получаешь.
    Это если фреон R22
     
    Последнее редактирование: 02.10.22