    Да, проведены. Значит надо либо перепровести, либо убрать АВ 16 и поставить АВ 10.
    Дифы здесь ни при чем. Они работают на группы, судя по последней схеме.
     
  2. Андрей 203
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.010
    Благодарности:
    35.386

    Андрей 203

    Администратор

    Андрей 203

    Администратор

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.010
    Благодарности:
    35.386
    Адрес:
    Уфа
    Схему я уже не смотрел. :|: Значит заменит АВ.
     
  3. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.062
    Благодарности:
    25.634

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.062
    Благодарности:
    25.634
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Нельзя подключать 1.5мм2 кабель к 16А автомату. Так же, как и подключить к нему например 2.5мм2 и потом разветвить его на два 1.5мм2 кабеля...
    Ну-ну...
     
  4. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.208
    Благодарности:
    23.449

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.208
    Благодарности:
    23.449
    Адрес:
    Белгород-Москва
    Подключать кабель 1.5 к автомату 16 А нельзя. А вот разветвить на два по 1.5 мм2 в некоторых случаях допустимо. Но в ограниченных случаях и по нагрузке, и по специфике помещений.
     
  5. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.062
    Благодарности:
    25.634

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.062
    Благодарности:
    25.634
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А если при этом второй веткой разветвлённого 1.5 не пользоваться?
    16А = = = = = = = = — — — — — — — — —
    Гоним сразу полторашку? :aga:
     
  6. Андрей 203
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.010
    Благодарности:
    35.386

    Андрей 203

    Администратор

    Андрей 203

    Администратор

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.010
    Благодарности:
    35.386
    Адрес:
    Уфа
    А куда денется? Конечно заменит! Проводка то уже проведена. ;) И её не заменить. :( Так что @Vinagrad, другого пути у вас нет. Придётся отдельные моменты компенсировать правильной защитой. :victory:
     
  7. Vinagrad
    Регистрация:
    17.12.11
    Сообщения:
    116
    Благодарности:
    31

    Vinagrad

    Живу здесь

    Vinagrad

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.12.11
    Сообщения:
    116
    Благодарности:
    31
    Адрес:
    Менск
    Добрый день!

    Разобрал предложенные варианты. Имеем следующее:

    К Гр. 5, как я понял вопросов нет.

    По Гр. 1-4 есть два варианта:
    Вариант А. Гр. 1-4. Вариант А.PNG - оставлять провода, какие есть и заменить АВ 16А на АВ 10А, и до всех потребителей тянуть кабель 1,5мм2 сечением

    Вариант Б. Гр. 1-4. Вариант B.PNG - оставлять АВ 16 А, протягивать до коробок кабель сечением 2,5мм2, а дальше, принимая во внимание замечание:

    будет ли допустимо, на свет пустить 1,5мм2, а на розетки 2,5мм2 ?, всё же хочется на ТП, чтобы был запас...

    И ещё вопрос: разницы УЗО или АВДТ перед группами АВ нет?
     
  8. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.062
    Благодарности:
    25.634

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.062
    Благодарности:
    25.634
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Цитируйте полностью, иначе теряется смысл.
    Только это и остаётся. Причём суммарная мощность одной группы под 10А автоматом будет ограничена 2.2кВт. Под автоматом 16А не может находиться ни единого куска кабеля 1.5мм2.
    Так что это и Гр. 5. относится.
    По большому счёту, автоматная часть АВДТ здесь лишняя. Дополнительное ограничение суммарной мощности стоящих за ним групп, которым и так несладко...
     
    Последнее редактирование модератором: 11.11.15
  9. Vinagrad
    Регистрация:
    17.12.11
    Сообщения:
    116
    Благодарности:
    31

    Vinagrad

    Живу здесь

    Vinagrad

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.12.11
    Сообщения:
    116
    Благодарности:
    31
    Адрес:
    Менск
    @Avs7153, хм, ясненько.
    В целом на Гр. 1-4 в каждой группе по розеткам был сделан запас, но если жена при работающем ТП и включённом освещении захочет включить утюг, то может встать вопрос ?! Т. е. 2.2 кВт может оказаться мало... или будет уже впритык ...
    Так тоже показалось, почему и спросил. Всё же УЗО на группу АВ без собственного АВ несколько иной функционал несёт...
    3 x 1.5 мм2 уже 120 метров закуплено было заранее, всё же поторопился.
    Да и кабель 3 x 2.5 мм2 бюджетным решением не назовёшь.
     
  10. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.208
    Благодарности:
    23.449

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.208
    Благодарности:
    23.449
    Адрес:
    Белгород-Москва
    В комнату (в спальню) заводим провод 2.5 мм2 под автоматом 16 А...
    В коробке делаем разветвление на освещение спальни: один провод 1.5 мм2 ведем на люстру, другой провод, тоже 1.5 мм2 ведем на точечную подсветку. Никаких других нагрузок и ответвлений нет.

    На этом примере хорошо видно, что одна из веток разветвленного кабеля постоянно будет отключена. И этот факт ни на что не влияет.

    Допустимое техническое решение: можно в щите поставить автомат 16 А и провести в комнату провод 2.5 мм2. Мы знаем, что оба отводка в спальне жилого дома перегружены не будут. Никто не установит вместо люстры прожектор 3 кВт. Поэтому оба отводка сечением 1.5 мм2 не будут перегружены. Поэтому у автомата хоть 10 А, хоть 16 А по перегреву просто не будет необходимости работать.

    Конечно, такое решение может показаться ненужным, для потолочного освешения спальни вполне достаточно сразу проложить кабель 1.5 мм2 и поставить автомат 10 А... но в данном случае такое решение показано просто для иллюстрации.

    @Avs7153, нельзя подобные вопросы рассматривать в обобщенном виде. Если Вы говорите о разветвлении двумя ветками по 1.5 мм2, то указывайте нагрузку.

    Абонентские точки бывают двух видов: с фиксированной мощностью нагрузки и с неопределенной мощностью нагрузки.

    С фиксированной мощностью - это светильники в жилых помещениях или в некоторых технических, а также некоторые точки, не относящиеся к светильникам. Что означает "фиксированная"? Это означает, что подключенная мощность не превысит, например, 2 кВт.

    Люстры в спальнях не превысят 2 кВт, светильник в туалете не превысит 2 кВт, дверной звонок не превысит 2 кВт... и т. д. В этих случаях можно применить кабель сечением 1.5 мм2, поскольку итоговая нагрузка не разогреет кабель до опасного состояния.

    Абонентские точки с неопределенной мощностью - это розетки. В любой момент без помощи инструмента можно нагрузить розеточный кабель чрезмерной нагрузкой. Достаточно применить удлинители и тройники.

    Заметьте, я делаю акцент на жилых помещениях и некоторых технических. В помещениях других категорий подобных переходов с одного сечения на другое лучше не допускать, хотя ПУЭ и не возражают.

    Например, не нужно переходить с кабеля 2.5 мм2 на кабель 1.5 мм2 в таких помещениях, как художественная студия, торговый зал, гараж и прочее. В таких помещениях всегда есть вероятность, что могут быть применены более мощные источники света.
     
  11. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.795
    Благодарности:
    15.565

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.795
    Благодарности:
    15.565
    Адрес:
    Москва
    Зачем вести линию на 2,5 мм2, если потом будет 1,5 мм2? И если потом будет 1, 5 мм2, то автомат на 16А не годится !

    Какая разница какая будет нагрузка? 1,5 мм2 - это автомат 10А и нагрузка 2,2 кВт.
    Всё, вариантов нет.
     
  12. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.208
    Благодарности:
    23.449

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.208
    Благодарности:
    23.449
    Адрес:
    Белгород-Москва
    Смотря о какой нагрузке идет речь. И не только о какой, но и где.
    Ниже написано - это всего лишь иллюстрация.
     
  13. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243
    Адрес:
    Пенза
    Так делают "джамшутмонтажники"(я не имею ввиду Костю, а то опять обидеться:aga:), так быстрее и легче. Заводят в комнату кабель 2.5мм2 на розетки и от него делают ответвление на "свет" 1.5мм2 Отпадает лишняя работа по прокладке отдельного кабеля. :) Вы даже не представляете насколько ускоряется работа, а нужно же сделать быстрее и свалить.
     
  14. Vinagrad
    Регистрация:
    17.12.11
    Сообщения:
    116
    Благодарности:
    31

    Vinagrad

    Живу здесь

    Vinagrad

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.12.11
    Сообщения:
    116
    Благодарности:
    31
    Адрес:
    Менск
    Господа,

    По схеме, существует допущение, что распределительные коробки территориально находятся практически в одном месте (Гр.1 и Гр. 2 с разных сторон стены, а Гр. 3 около 1 метра от них)

    Сейчас проложено 3 трубки по полу. Как вариант объединить освещение Гр. 1 + Гр. 2 + Гр. 3 и розетки + ТП Гр. 1 и Гр. 2. Два ТП - 1кВт, остаётся про запас ещё 2,5 кВт. Теоретически должно хватить, а как на практике?

    См. схему upload_2015-11-11_22-18-44.png

    Всё равно, как ни крути, ещё нужно докупать 2,5mm2 кабеля дополнительно. полторахой всё не порешаешь
     
  15. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.208
    Благодарности:
    23.449

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.208
    Благодарности:
    23.449
    Адрес:
    Белгород-Москва
    Да ладно, обидится - не обидится... Дело не в этом. Ведь никто не мешает везде проложить кабель 2.5 мм2. Экономия копеечная. А объем работы вряд ли уменьшится. Что так на две комнаты два кабеля тянуть, что эдак...

    Тот, кто хочет побыстрее сделать и свалить, применяет другие способы - один кабель на все розетки, другой кабель - на весь свет. Вот тут действительно есть и экономия, и скорость. Именно такой монтаж обычно встречается в домах и квартирах, сделанных на продажу. Даже на котел отдельный кабель не тянут.

    А ответвление полторашкой на люстру значительно безопаснее, чем шнур настольной лампы под автоматом 16 А.