1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Тёплый пол. Глюк датчика температуры

Тема в разделе "Тепловое оборудование", создана пользователем Kaizzer, 17.10.15.

  1. Kaizzer
    Регистрация:
    08.01.12
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    4

    Kaizzer

    Участник

    Kaizzer

    Участник

    Регистрация:
    08.01.12
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    4
    Тёплый пол. Глюк датчика температуры
    Терморегулятор теплолюкс тп-520.
    Уложено в стяжку.
    Все работало нормально. А тут приезжаю, показывает 26. Полы холодные. Ставлю +27 и больше - начинает греть.
    Подскажите.

    Вырубал автомат на полчаса - не помогло. Искал как выполнить сброс терморегулятора, но не нашёл.
     
    Kaizzer , 17.10.15
    #1 + Цитировать
  2. alekseypb
    Регистрация:
    06.02.15
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    6

    alekseypb

    Участник

    alekseypb

    Участник

    Регистрация:
    06.02.15
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Донецк
    Судя по фотографии датчик температуры там не цифровой, а аналоговый (термистор)
    Отсюда могу сказать, что очень большая вероятность того, что проблема с самим контроллером.
    Более детально увы ... ничего не подскажу.
     
    alekseypb , 18.10.15
    #2 + Цитировать
  3. Ljutik
    Регистрация:
    21.02.11
    Сообщения:
    1.908
    Благодарности:
    729

    Ljutik

    инженер-теоретик

    Ljutik

    инженер-теоретик

    Регистрация:
    21.02.11
    Сообщения:
    1.908
    Благодарности:
    729
    Адрес:
    Москва
    Нужно измерить сопротивление датчика. Должно быть порядка 10 или 5 кОм (зависит от типа датчика).
    Опять же, +26 и холодные полы - это вполне реально. +26 ощущается как холодные.
    Ну или калибровка в контроллере нарушена.
     
    Ljutik , 20.10.15
    #3 + Цитировать