1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Схема электрики в 3-х комнатной квартире

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Capstin, 14.10.15.

  1. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.133
    Благодарности:
    23.418

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.133
    Благодарности:
    23.418
    Адрес:
    Белгород-Москва
    @Capstin, у Вас получился огромный перебор и по группам и по автоматике. Многие моменты рекомендуются к реализации в частном доме, но не в квартире.

    Взять к примеру две смежные комнаты... На эти две комнаты Вы планируете пустить от щитка 4 кабеля. И 4 автомата. Зачем? Кабель сечением 2.5 мм2 совершенно запросто возьмет на себя полную нагрузку этих двух комнат.

    Ну в крайнем случае на эти две комнаты можно пустить 2 кабеля.

    А вот духовку и микроволновку надо разделить. Микроволновка включается в обычную розетку. А засунуть кабель 4 мм2 в такую розетку достаточно проблематично.
     
  2. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.916
    Благодарности:
    27.563

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.916
    Благодарности:
    27.563
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Равномерно распределяйте нагрузки под 3 групповых УЗО, мокрые нагрузки тоже.
    А потом будем немножко упрощать.
    Пронумеруйте все АВ и УЗО, так проще будет.
     
  3. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.133
    Благодарности:
    23.418

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.133
    Благодарности:
    23.418
    Адрес:
    Белгород-Москва
  4. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.133
    Благодарности:
    23.418

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.133
    Благодарности:
    23.418
    Адрес:
    Белгород-Москва
    @Capstin, ставить три УЗО на 10 мА нет большого смысла. Вас будет трясти, руки будет судорогой крутить, а УЗО не отключится. Дело в том, что болезненное ощущение тока возникает при 4 мА, а УЗО расчитано на 10 мА. Поэтому для отключения УЗО в случае пробоя на корпус достаточно 30 мА, причем одного УЗО вместо трех.
     
  5. Capstin
    Регистрация:
    05.10.15
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    1

    Capstin

    Участник

    Capstin

    Участник

    Регистрация:
    05.10.15
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    1
  6. Capstin
    Регистрация:
    05.10.15
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    1

    Capstin

    Участник

    Capstin

    Участник

    Регистрация:
    05.10.15
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    1
    @Иванов Костя, провести все мокрые помещения через одно УЗО, но разные выключатели?
     
  7. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.916
    Благодарности:
    27.563

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.916
    Благодарности:
    27.563
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Костя, вот такого я от Вас не ожидал. :no: :(
    УЗО как правило срабатывают по уровню 0,5 - 0,7 от номинального тока утечки, т. е. 5-7мА.
    Воздействие эл. тока на человека так же сугубо индивидуально.
    По вашей логике достаточно одного УЗО на всю квартиру.
    ПыСы.
    У ТС в схеме между прочим розетки в детской комнате под УЗО 10мА подключены.
     
  8. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.133
    Благодарности:
    23.418

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.133
    Благодарности:
    23.418
    Адрес:
    Белгород-Москва
    Конечно.
    количество выключателей тоже можно сократить. Это зависит от планировки. Например, нет смысла тянуть два кабеля, когда они приходят в одну зону. Стиралка с одной стороны стены, посудомойка с другой стороны. Одного кабеля и одного выключателя достаточно для этих двух аппаратов.
     
  9. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.133
    Благодарности:
    23.418

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.133
    Благодарности:
    23.418
    Адрес:
    Белгород-Москва
    Здесь все достаточно логично.
    От какого уровня срабатывает УЗО нам по факту неизвестно. Даже если оно срабатывает при токе 5-7 мА, то человек все равно получит дозу. Причем не факт, что ток, проходящий через человека, сможет отключить УЗО.

    Поэтому ставка делается на заземление. УЗО отключит питание в момент аварийного пробоя на корпус, а не в момент прикосновения человека. И здесь уже нет особой разницы: 10 мА для одного прибора или 30 мА для трех приборов. Вполне может оказаться, что УЗО 30 мА, стоящее на страже трех приборов сработает более оперативно, чем УЗО 10 мА, стоящее на оин прибор. Мини токи других приборов могут помочь.

    Вообще, если оглядываться на нормативы, то УЗО 10 мА ставится персонально на каждый защищаемый аппарат. А если аппаратов несколько, то ставится 30 мА. По сути, выбор УЗО зависит от распределения аппаратов по группам. А мы все чаще делаем наоборот: выбираем количество групп под УЗО.

    Не по моей логике, а по факту: в новых многоквартирных домах действительно ставят одно УЗО на всю квартиру. И это соответствует нормативам. А по моей логике такая схема - глупость. Но не из-за безопасности, а из-за бесперебойности электроснабжения.
     
  10. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.133
    Благодарности:
    23.418

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.133
    Благодарности:
    23.418
    Адрес:
    Белгород-Москва
    Да, видел, но ничего писать по этому поводу не стал.
    С одной стороны, установка такого УЗО в детской - малоэффективное мероприятие, но с другой стороны - морально-психологическое спокойствие дороже, чем одно УЗО.
     
  11. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.916
    Благодарности:
    27.563

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.916
    Благодарности:
    27.563
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Все, я пас! :close:
    Больше комментировать и советовать нечего. :no: :hello:
    @Иванов Костя,
    Вы ТС свой телефон только оставьте, так, на всякий случай.
     
  12. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.133
    Благодарности:
    23.418

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.133
    Благодарности:
    23.418
    Адрес:
    Белгород-Москва
    8-920-572-39-88
     
  13. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.916
    Благодарности:
    27.563

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.916
    Благодарности:
    27.563
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    @Иванов Костя,
    Не, мне не нужен. :no:
    Это для ТС.
     
  14. Capstin
    Регистрация:
    05.10.15
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    1

    Capstin

    Участник

    Capstin

    Участник

    Регистрация:
    05.10.15
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    1
    Так что все-таки делать с яблоком раздора?
    Три комнаты, коридор и гардеробную тоже на один автомат 16 А посадить?
     
  15. Capstin
    Регистрация:
    05.10.15
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    1

    Capstin

    Участник

    Capstin

    Участник

    Регистрация:
    05.10.15
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    1
    Электрика.jpg