1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Треснула плита перекрытия у опоры

Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем TachoRu, 27.04.09.

  1. TachoRu
    Регистрация:
    19.08.07
    Сообщения:
    189
    Благодарности:
    10

    TachoRu

    Живу здесь

    TachoRu

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.08.07
    Сообщения:
    189
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Москва
    Трещина не по всей ширине плиты, угол у опоры. Перекрытие цокольного этажа. Нагрузки сверху, кроме людей и стяжки, не планируется. Провисание 1/1000 на сломанной стороне. Снять не возможно - перекрыт 1 этаж. Подскажите, что предпринять?
     

    Вложения:

    • 011.jpg
    TachoRu , 27.04.09
    #1 + Цитировать
  2. SD Alone
    Регистрация:
    28.01.09
    Сообщения:
    435
    Благодарности:
    96

    SD Alone

    Живу здесь

    SD Alone

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.09
    Сообщения:
    435
    Благодарности:
    96
    Адрес:
    Брянск
    Честно сказать трещины как таковой я не заметил. Что можно сделать. С верху это место вроде как раз где расположены уши. Можно залить бетон внутрь для укрепления для избежания дальнейшего разрушения. Либо просверлить отверстия в плите сверху и также залить бетон.
     
    SD Alone , 27.04.09
    #2 + Цитировать
  3. TachoRu
    Регистрация:
    19.08.07
    Сообщения:
    189
    Благодарности:
    10

    TachoRu

    Живу здесь

    TachoRu

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.08.07
    Сообщения:
    189
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Москва
    Трещина есть - швейная иголка на всю длину пролезает, плита ПК 54-12-8.
    Да, похоже над этим местом строповочная петля.
    P.S. Внизу появляется реклама компании Альянсстрой (ООО Монолитстрой), которая мне эти плиты продала. Еще на одной плите видна сетка снизу и дыра в пустоту.
     

    Вложения:

    • 010.jpg
    TachoRu , 27.04.09
    #3 + Цитировать
  4. researcher
    Регистрация:
    01.09.08
    Сообщения:
    1.383
    Благодарности:
    386

    researcher

    На аватаре БКТТ в работе

    researcher

    На аватаре БКТТ в работе

    Регистрация:
    01.09.08
    Сообщения:
    1.383
    Благодарности:
    386
    Адрес:
    М. О.
    да наверно через уши залить, только я бы предварительно туда пару арматур 8 или 10 на дно полости положил. Бетон на сжатие хорошо а там у вас растяжение.
    Правда если эти плиты в большинстве такие...
     
    researcher , 27.04.09
    #4 + Цитировать
  5. Ivan80
    Регистрация:
    18.10.08
    Сообщения:
    131
    Благодарности:
    41

    Ivan80

    Живу здесь

    Ivan80

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.10.08
    Сообщения:
    131
    Благодарности:
    41
    Адрес:
    Ульяновск
    Да... Плиты не фонтан! Однако, регулярно лазил в подвал своей конторы - с нижней стороны ПК перекрытий наблюдал трещины (правда не поперечные), выкрашивание бетона, оголение и коррозию арматуры - строению уже лет 20 - 30, пока стоит. Единственный доступный для самостройщика вариант предложен выше. Может пригласить опытного профессионала - практика?..
     
    Ivan80 , 28.04.09
    #5 + Цитировать
  6. TachoRu
    Регистрация:
    19.08.07
    Сообщения:
    189
    Благодарности:
    10

    TachoRu

    Живу здесь

    TachoRu

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.08.07
    Сообщения:
    189
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Москва
    Сегодня конструктор будет смотреть. Думаю, лучше чем сверху ничего не придумаешь, может сначала пенетрона налить, чтобы трещины заполнить?
     
    TachoRu , 28.04.09
    #6 + Цитировать
  7. Vladimir_Moscow
    Регистрация:
    12.03.08
    Сообщения:
    147
    Благодарности:
    64

    Vladimir_Moscow

    Инженер-строитель

    Vladimir_Moscow

    Инженер-строитель

    Регистрация:
    12.03.08
    Сообщения:
    147
    Благодарности:
    64
    Адрес:
    Москва
    Пенетрон не увеличивает прочности, не на сжатие, не на ратяжение. На трещинах - точно. Ну не для этого он.

    Причина образования трещины либо в недостаточной прочности на сжатие у бетона, либо в недостаточной прочности на растяжение у арматуры.
     
    Vladimir_Moscow , 28.04.09
    #7 + Цитировать

Смотрите также