    Ну провод тоже планирую глянуть, в некоторых темах про другие котлы видел что грели датчик, хз почему, ума не приложу просто что еще может быть. Вечером поеду если снегопад спадет, а то даже Шниве застрял сегодня.
     
  2. gars
    Регистрация:
    27.01.08
    Сообщения:
    589
    Благодарности:
    83

    gars

    Живу здесь

    gars

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.01.08
    Сообщения:
    589
    Благодарности:
    83
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    В котле куча датчиков. Какой Вы греете и для чего?
     
  3. Frad_62
    Регистрация:
    26.05.09
    Сообщения:
    86
    Благодарности:
    9

    Frad_62

    Живу здесь

    Frad_62

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.05.09
    Сообщения:
    86
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Россия
    Я еще не грел, планирую просто погреть все что можно в котле), потому в тепле он стартовал, а теперь нет. Погрею все чутка, может чтонить подмерзло, конденсат замкнул. Есть еще предложения что стоит сделать? Помимо вызова спеца которого нет в регионе.
    https://www.forumhouse.ru/threads/185746/ по аналогии с данной темой думал попробывать.
     
  4. gars
    Регистрация:
    27.01.08
    Сообщения:
    589
    Благодарности:
    83

    gars

    Живу здесь

    gars

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.01.08
    Сообщения:
    589
    Благодарности:
    83
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Там ошибка совсем другая была. Здесь обрыв датчика отопления. Хотя, при низкой температуре сопротивление растет. Может котел и думает, что у датчика обрыв. В любом случае, начинать нужно с него.
     
  5. Frad_62
    Регистрация:
    26.05.09
    Сообщения:
    86
    Благодарности:
    9

    Frad_62

    Живу здесь

    Frad_62

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.05.09
    Сообщения:
    86
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Россия
    Ну буду его греть) это пока единственное что я могу из простого, проверить контакты и греть. А сопротивление увеличивается при увеличении температуры. Думаю просто описка)
     
  6. gars
    Регистрация:
    27.01.08
    Сообщения:
    589
    Благодарности:
    83

    gars

    Живу здесь

    gars

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.01.08
    Сообщения:
    589
    Благодарности:
    83
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Нет. В котлах преимущественно стоят датчики NTC. Это в PTC датчиках прямая зависимость.
     
  7. Frad_62
    Регистрация:
    26.05.09
    Сообщения:
    86
    Благодарности:
    9

    Frad_62

    Живу здесь

    Frad_62

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.05.09
    Сообщения:
    86
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Россия
    Открыл крышку, нашел датчик на подачу, подул феном 5-10 секнд и котел сразу стартанул. Надеюсь инфа кому-нить пригодится.
    PS Котел BOCSH Gaz 6000 24 кВТ, была ошибка е2, после прогрева феном датчика подачи, заработало.
     
  8. Frad_62
    Регистрация:
    26.05.09
    Сообщения:
    86
    Благодарности:
    9

    Frad_62

    Живу здесь

    Frad_62

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.05.09
    Сообщения:
    86
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Россия
    Новая проблема, котел достигает заданную температуру и отключается потом 3 минуты и опять по новой, на максимальной температуре контур около 40град. И так циклично. Сделал сброс настроек (на всяк случай). Выставил вентилятор на 3. Тоже самое. Котел новый, вызывать никого не хотелось бы, хочу разобраться. Котел Bosch gaz 6000 24кВт, в данный момент топиться только первый этаж порядка 60квадратов.
     
    Последнее редактирование: 25.01.16
  9. AMS_Group1234
    Регистрация:
    24.01.16
    Сообщения:
    200
    Благодарности:
    49

    AMS_Group1234

    Живу здесь

    AMS_Group1234

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.01.16
    Сообщения:
    200
    Благодарности:
    49
    Адрес:
    Краснодар
    А раньше на 60 квадратах не выключался? У этого котла минимальная мощность 7.2кВт, немного великоват для 60 кв. м
     
  10. Frad_62
    Регистрация:
    26.05.09
    Сообщения:
    86
    Благодарности:
    9

    Frad_62

    Живу здесь

    Frad_62

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.05.09
    Сообщения:
    86
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Россия
    Только запустился, до этого не было котла! Была мысль в сервисных настройках снизить мощность на 50%, думаю хватит, т. к. горячая вода не подключена. Что то еще может быть причиной, или это основная и не забивать голову?
     
  11. Валентин_
    Регистрация:
    13.01.10
    Сообщения:
    1.707
    Благодарности:
    479

    Валентин_

    Живу здесь

    Валентин_

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.01.10
    Сообщения:
    1.707
    Благодарности:
    479
    Адрес:
    Азов
    Котёл случаем не одноконтурный ?
     
  12. Frad_62
    Регистрация:
    26.05.09
    Сообщения:
    86
    Благодарности:
    9

    Frad_62

    Живу здесь

    Frad_62

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.05.09
    Сообщения:
    86
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Россия
    Нет, двух, но в данный момент только на отопление. В результате таких редких включенений успевает застыть конденсат в трубе, но это отдельная тема, в данный момент трубу утеплил, если не поможет буду укорачивать внешнюю трубу.
     
  13. Валентин_
    Регистрация:
    13.01.10
    Сообщения:
    1.707
    Благодарности:
    479

    Валентин_

    Живу здесь

    Валентин_

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.01.10
    Сообщения:
    1.707
    Благодарности:
    479
    Адрес:
    Азов
    Посмотрите тему по будерусу 072, там писали что необходимо сделать в этом случае. Я не пойму почему хотите укорачивать трубу ?
     
  14. Frad_62
    Регистрация:
    26.05.09
    Сообщения:
    86
    Благодарности:
    9

    Frad_62

    Живу здесь

    Frad_62

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.05.09
    Сообщения:
    86
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Россия
    Сначала решу главную проблему, потом буду биться с сосульками. Возможно и решилось после утепления, сегодня поеду гляну.
     
  15. gars
    Регистрация:
    27.01.08
    Сообщения:
    589
    Благодарности:
    83

    gars

    Живу здесь

    gars

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.01.08
    Сообщения:
    589
    Благодарности:
    83
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Это не есть причина. В первую очередь, должен быть уклон от котла.