1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 2

Монолитная плита с ребрами жесткости за одну заливку

Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Тыквa, 18.06.15.

  1. Тыквa
    Регистрация:
    09.06.15
    Сообщения:
    277
    Благодарности:
    776

    Тыквa

    Живу здесь

    Тыквa

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.06.15
    Сообщения:
    277
    Благодарности:
    776
    Адрес:
    Карельский перешеек
    Заказан бетон 40+? м3 В25 wW6 П4 F150.

    За пол часа до появления первого миксера, точно по графику встал на опоры бетононасос.
    18.jpg
    Далее с интервалом в сорок минут стали прибывать сами машины.
    19.jpg
    И процесс пошел.
    20.jpg
    Крыльцо, тамбур, котельная... Жду третий миксер.
    21.jpg
    Одновременно с заливкой, бетонная масса уплотняется вибратором.
    22.jpg
    Вибратор надлежит опустить в каждый заполненный бетоном квадрат армирования.
    23.jpg
    С благодарностью отмечу, что команда действовала достаточно слажено. Ребята в бригаде очень приятные люди и мне было немного грустно с ними потом расставаться.
     
  2. Тыквa
    Регистрация:
    09.06.15
    Сообщения:
    277
    Благодарности:
    776

    Тыквa

    Живу здесь

    Тыквa

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.06.15
    Сообщения:
    277
    Благодарности:
    776
    Адрес:
    Карельский перешеек
    На финальном этапе, когда пришла пора заливать последний участок - будущую веранду дома, случился небольшой курьёз.

    Изначально я заказал четыре машины по девять кубов, оговорив, что объем бетона для пятой машины скорректирую непосредственно в конце работы, чтоб избежать проблем с излишками. Но уже после третей машины, стало очевидным, что скорее всего и пятую-заключительную придется заказывать полной, на все девять. И вот приходит четвертая машина в которой ВОСЕМЬ кубов.

    Звоню диспетчеру на бетонозавод.
    А надо сказать, что диспетчеру мы с бригадиром названивали каждые полчаса, и то и дело торопили с очередной поставкой.
    Звоню и спрашиваю, "Почему восемь, когда я заказывал девять?!"
    Диспетчер, "Вы торопили поставку, мы направили вам первую из освободившихся машин, а она была с восьмикубовым миксером".

    Начинаю нервничать из опасения, что как раз одного куба может не хватить на последней заливке.
    Приходит последний миксер, приступаем к заливке террасы. Смотрю на бетонную струю и надеюсь, что она не иссякнет раньше, чем дойдём до края опалубки.
    Надежда моя оправдывается. Бетона хватило, да ещё водила говорит, что у него осталось около куба и куда прикажете сливать?
    Перевожу дух, и вдруг мой бригадир глядя в бумаги начинает возмущаться. Оказывается в последнем миксере - десять кубов. И тут выясняется, что машина не наша, не наш заказ. Как она к нам приблудилась даже водитель нам не смог вразумительно ответить. И по документам в этой машине бетон по всем показателям на два порядка выше.

    И в этот момент из-за деревьев по лесной дорожке тяжело раскачиваясь выплывает наш последний миксер с девятью кубами и подъезжает к нашей стройке.
    24.jpg
    Финальное разглаживание бетонной поверхности.
    25.jpg
    После заливки, опалубку надлежит простучать в целях удаления воздуха.
    Ближе к вечеру, когда бетон затвердел, фундамент был укрыт полиэтиленовой плёнкой.
    Затем, каждый последующий день в течение недели, фундамент заливался водой и снова укрывался плёнкой.
     
  3. james1980
    Регистрация:
    12.11.10
    Сообщения:
    3.334
    Благодарности:
    2.826

    james1980

    Строю дом

    james1980

    Строю дом

    Регистрация:
    12.11.10
    Сообщения:
    3.334
    Благодарности:
    2.826
    Адрес:
    Калининград
    Цену за квадрат или общую покажете?
     
  4. Тыквa
    Регистрация:
    09.06.15
    Сообщения:
    277
    Благодарности:
    776

    Тыквa

    Живу здесь

    Тыквa

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.06.15
    Сообщения:
    277
    Благодарности:
    776
    Адрес:
    Карельский перешеек
    26.jpg

    Фундамент вылежался, отстоялся и сейчас на него кладётся брус.
    Но это уже другая история. 28.jpg
     
  5. Тыквa
    Регистрация:
    09.06.15
    Сообщения:
    277
    Благодарности:
    776

    Тыквa

    Живу здесь

    Тыквa

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.06.15
    Сообщения:
    277
    Благодарности:
    776
    Адрес:
    Карельский перешеек
    За работу я заплатил 200 тыс.
    Бетона затрачено 44 куба.
    Арматуры:
    12-й - 2 515 кг. Ушла вся впритык.
    8-й - 312 кг. Осталось десятка два-три прутов.
    Материал покупал отдельно:
    Доска на опалубку, ЭППС на утепление, проволока на вязку, полиэтилен, песок, гвозди, шурупы, лягушки и ещё такие штуки, забыл как называются, в виде пластиковых грибков для вязки утеплителя с бетоном.
     
  6. МихаилФ
    Регистрация:
    16.07.12
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    3

    МихаилФ

    Участник

    МихаилФ

    Участник

    Регистрация:
    16.07.12
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Добрый день! Если не секрет. Координаты строителей кто делал фундамент. И где заказывали домокомплект? Какой брус? клееный, профилированный?
     
  7. Тыквa
    Регистрация:
    09.06.15
    Сообщения:
    277
    Благодарности:
    776

    Тыквa

    Живу здесь

    Тыквa

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.06.15
    Сообщения:
    277
    Благодарности:
    776
    Адрес:
    Карельский перешеек
    Не сочтите за рекламу. Нашёл подрядчиков по интернету. Никто не рекомендовал.
    фундамент http://komfort-haus-spb.ru
    брус Хольц Хаус.
    За первыми приглядывать не требовалось, изначально проявлялась старательность и предупредительность во всех мелочах.
    Вторых рекомендую контролировать на всех этапах строительства и вникать во все скрытые работы лично, не пуская ситуацию на самотёк, и тогда всё будет хорошо. :)
     
  8. МихаилФ
    Регистрация:
    16.07.12
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    3

    МихаилФ

    Участник

    МихаилФ

    Участник

    Регистрация:
    16.07.12
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Санкт-Петербург