Protherm Медведь KLOM + Бойлер КН + Гидроразделитель

Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Avpu48, 01.06.15.

  1. Vovavn
    Регистрация:
    06.07.15
    Сообщения:
    90
    Благодарности:
    11

    Vovavn

    Живу здесь

    Vovavn

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.15
    Сообщения:
    90
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    ТП будет забирать тепло не только после выключения БНК но и после снимать его с нагретых 200литров и БКН будет у вас постоянно давать сигнал котлу и тот будет молотить под 60 каждый раз. Поставьте котел на мин в межсезонье и летом и все норм будет, и ТП будет забирать лишнюю темп после нагрева и да 60 не нужно будет молотить. Или как только что предложено поставить автоматику.
     
  2. ТимофейАлексеев
    Регистрация:
    09.11.11
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    39

    ТимофейАлексеев

    Живу здесь

    ТимофейАлексеев

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.11.11
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    39
    Адрес:
    Калуга
    В данной ветке идет разговор о семействе напольных одноконтурных котлов Protherm Медведь KLOM у которых минимальная мощность составляет 70% от максимальной. И все "выкрутасы" с ТП растут из данного факта.
     
  3. Vovavn
    Регистрация:
    06.07.15
    Сообщения:
    90
    Благодарности:
    11

    Vovavn

    Живу здесь

    Vovavn

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.15
    Сообщения:
    90
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    У меня стоит 30Клом о каких 70% идёт речь
     
  4. 1Лiтр
    Регистрация:
    10.02.16
    Сообщения:
    231
    Благодарности:
    503

    1Лiтр

    Живу здесь

    1Лiтр

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.16
    Сообщения:
    231
    Благодарности:
    503
    Адрес:
    ЗаМКАДье
    Я вот тоже контроллер предлагал тут (в сообщении #123), но почему-то меня не поддержали и не одобрили, кстати, мой выбор котла заведомо меньшей мощности, чем обычно ставят - 20КЛОМ-17 на 200, без малого, квадратов отапливаемой площади плюс 60 м2 в подвале не сильно нагреваемых, плюс бойлер 300 л. При выборе котла мне тоже хотелось, чтоб работал постоянно, но все равно такого не получится, слишком мощный он для не самых больших холодов.

    Я так понимаю, о диапазоне модуляции речь идет - 70-100%

    Мне кажется, более-менее приемлемой предложенная схема будет только при большой разнице температур включения-выключения бойлера, например, включается подача на бойлер при 45С, а выключается при 65С. Но все равно схема не позволяет работать котлу своими мозгами и предписывает греть только на максимальной мощности. Возможно я ошибаюсь...
     
    Последнее редактирование: 26.02.18
  5. Terracan29
    Регистрация:
    14.12.15
    Сообщения:
    463
    Благодарности:
    2.160

    Terracan29

    Живу здесь

    Terracan29

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.15
    Сообщения:
    463
    Благодарности:
    2.160
    Адрес:
    Моск. обл.
    :hello:Подскажите, я планирую использовать систему рециркуляции БКН для круглогодичного подогрева ТП санузла второго этажа и полотенцесушителей. Чем вышеприведенная схема
    ТимофейАлексеева лучше или хуже, чем задуманная мной?
     
  6. Disciple
    Регистрация:
    12.04.14
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    8

    Disciple

    Участник

    Disciple

    Участник

    Регистрация:
    12.04.14
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Южная Корея
    Подключить полотенчики и ТП (МИНИМАЛЬНОЙ КВАДРАТУРЫ) на рециркуляцию БКН это классика. То что предлагает Тимофей это частный случай т. е. исключение. Я не говорю что это абсурд, наколхозить можно всечто угодно и будет болееменее сносно работать. Инфы в инете много о классическом подключении...
     
  7. 1Лiтр
    Регистрация:
    10.02.16
    Сообщения:
    231
    Благодарности:
    503

    1Лiтр

    Живу здесь

    1Лiтр

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.16
    Сообщения:
    231
    Благодарности:
    503
    Адрес:
    ЗаМКАДье
    Посоветуйте, пожалуйста правильное устройство, чтоб сервопривод трехходового к КЛОМ-17 подключить. Схема подключения у сервопривода такая
    2018-03-15_145201.png
    а мне и котлу, как я понимаю, нужно чтоб было так (выключателем управляет котел):
    -2018-03-14_213447.png
    Трехходовой этот, AC220V DN32:
     
  8. ГАЗОАНАЛИЗАТОР
    Регистрация:
    13.01.18
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    3

    ГАЗОАНАЛИЗАТОР

    Участник

    ГАЗОАНАЛИЗАТОР

    Участник

    Регистрация:
    13.01.18
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Москва
    Верхняя схема термостат без связи с автоматикой котла... Ограничение максимальной температуры
     
  9. 1Лiтр
    Регистрация:
    10.02.16
    Сообщения:
    231
    Благодарности:
    503

    1Лiтр

    Живу здесь

    1Лiтр

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.16
    Сообщения:
    231
    Благодарности:
    503
    Адрес:
    ЗаМКАДье
    @ГАЗОАНАЛИЗАТОР, верхнюю схему из описания сервопривода я разместил здесь, чтоб показать, что на напряжение надо подавать на разные провода привода для его движения в разные стороны. А повесить я его хочу на контакты котла, которые насосом бойлера управляют, то-есть как я понимаю, в момент включения насоса на них появляется 220в, и привод двигает клапан в положение 1 на картинке 2. Чтобы при выключении напряжения на контактах насоса бойлера (бойлер нагрет) привод клапана повернул его в положение 2 на картинке 2 нужно поставить что-то типа реле. Вот модель этого реле я и прошу посоветовать, желательно на дин-рейку.
    Спасибо.
     
  10. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.512
    Благодарности:
    11.541

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.512
    Благодарности:
    11.541
    Адрес:
    Пермь
    Я вот такие ставил
    IMG_20160923_152926.jpg состоят из двух частей малогабаритное реле и площадка устанавливаемая на Дин-рейку.
     
  11. 1Лiтр
    Регистрация:
    10.02.16
    Сообщения:
    231
    Благодарности:
    503

    1Лiтр

    Живу здесь

    1Лiтр

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.16
    Сообщения:
    231
    Благодарности:
    503
    Адрес:
    ЗаМКАДье
    @Юрген72, это именно для описанной мною задачи? А можно маркировку их написать - на фото не разглядеть? Или, может быть, просто в магазине сообразят, что мне надо?
     
  12. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.512
    Благодарности:
    11.541

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.512
    Благодарности:
    11.541
    Адрес:
    Пермь
    Да, для вашей задачи подойдут. И по цене нормально, точно не помню но вроде 300-400 руб. На них есть нормально замкнутые и нормально разомкнутые контакты. Например РП-25 (реле промежуточное). Кстати, на фото два реле применены для управление насоса котлового (до гидрострелки), при включении любого насоса после гидрострелки (БКН, СО которыми управляет котел) включается котловой насос.
     
    Последнее редактирование: 17.03.18
  13. Fanis0707
    Регистрация:
    23.10.14
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    11

    Fanis0707

    Участник

    Fanis0707

    Участник

    Регистрация:
    23.10.14
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    11
    Видит? Понимает? Это как)?
     
  14. brig62
    Регистрация:
    18.12.07
    Сообщения:
    1.126
    Благодарности:
    364

    brig62

    Живу здесь

    brig62

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.12.07
    Сообщения:
    1.126
    Благодарности:
    364
    Адрес:
    Татарстан
    Мужики! Чёто я не догоняю. Имею котел КЛОМ. Читаю в инструкции
    2018-09-06_08-41-38.png
    Ну вроде бы все норм. Управление через датчик. И датчик есть в продаже с указанным номером.
    Захожу на сайт Протерма. Нахожу подходящий (по объему и дизайну) бойлер FS B 100 S. Скачиваю манул к нему. А в нем
    2018-09-06_08-45-43.png
    Как с этим жить? Выковыривать термостат? Как он хоть снимается? Восстановлению подлежит если что?
    Я мог бы организовать управление насосами и по сигналу термостата. Но как тогда котел переводить на режим ГВС? Подсунуть ему вместо датчика NTC сопротивления двух номиналов? Соответствующих 40С и 60С. Подскажите.
     
  15. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.512
    Благодарности:
    11.541

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.512
    Благодарности:
    11.541
    Адрес:
    Пермь
    @brig62, в эту же гильзу где стоит датчик термостата бойлера вставить датчик NTC. На BAXI премьер у меня получилось:)