1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Вопросы по ТН для учебного проектирования

Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем guest15, 27.05.15.

  1. guest15
    Регистрация:
    28.01.15
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    40

    guest15

    Живу здесь

    guest15

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.15
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    40
    Вопросы по ТН для учебного проектирования
    Уважаемые форумчане, характеристики рабочих точек возможно рассчитывать интерполированием? Например, в паспорте ТН Hiseer GSW60-DNNNS указаны две рабочие точки: 0W35 (COP 4.11, расход в первичном контуре 10.2 куб, во вторичном 10.4 куб) и 10W35 (COP 5.17, расход в первичном контуре 13.6 куб, во вторичном 13.4 куб). Я могу посчитать среднее арифметическое для точки 5W35, если ее нет в паспорте?
    Получается: СОР (4.11 + 5.17) /2 = 4.86
    расход в 1-ом "холодном" контуре (10.2 + 13.6) / 2 = 11.9 куб
    расход в 2-ом "теплом" контуре (10.4 + 13.4) / 2 = 11.9 куб

    Еще. Что будет если в первичный контур ТН работающго в режиме 5W35 подавать теплоноситель с более низкой температурой 4 гр. (4/0 гр. на входе/выходе испарителя)?. Как себя ведет при этом ТН: теплоноситель в конденсаторе будет нагреваться только до 34 гр.(на один градус меньше)? Или дельта на конденсаторе останется прежней =5 гр. (30/35 гр на входе/выходе), но понизится СОР теплового насоса?
    Вообще, равенство дельты теплоносителя на испарителе и дельты на конденсаторе - это необходимое или желательное условие для работы ТН?
     
    guest15 , 27.05.15
    #1 + Цитировать
  2. Elektrik-555
    Регистрация:
    15.01.10
    Сообщения:
    755
    Благодарности:
    830

    Elektrik-555

    Живу здесь

    Elektrik-555

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.01.10
    Сообщения:
    755
    Благодарности:
    830
    Адрес:
    Челябинск
    Снизится температура кипения и снизится СОР.
    Температура на выходе конденсатора регулируется контроллером т. е. в сильные морозы теплопотери здания большие и 35 гр. Вам возможно будет мало, а в межсезонье 35 гр. наверняка много.
    Желательное, НО лучше этого придерживаться.
    При снижении температуры кипения, снизится мощность ТН.
     
    Elektrik-555 , 27.05.15
    #2 + Цитировать
  3. guest15
    Регистрация:
    28.01.15
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    40

    guest15

    Живу здесь

    guest15

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.15
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    40
    Все точно. По расчетам теплопотерь - так и получается. Отопление полностью от ТН планируется в диапазоне температур наружного воздуха не ниже ~ -10 гр. При -30 гр. для отопления будет использоваться только теплоноситель центральной котельной (через ТО).
     
    guest15 , 28.05.15
    #3 + Цитировать
  4. Elektrik-555
    Регистрация:
    15.01.10
    Сообщения:
    755
    Благодарности:
    830

    Elektrik-555

    Живу здесь

    Elektrik-555

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.01.10
    Сообщения:
    755
    Благодарности:
    830
    Адрес:
    Челябинск
    Несчастные жильцы, они и не знают что им платить придётся и за ТН и за центральное отопление. :ogo:
     
    Elektrik-555 , 28.05.15
    #4 + Цитировать
  5. guest15
    Регистрация:
    28.01.15
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    40

    guest15

    Живу здесь

    guest15

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.15
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    40
    Почему нет? Будет использоваться и традиционный и нетрадиционный источник энергии.

    Здесь, предполагаю, возможен и совмещенный режим работы. Часть тепла вырабатывается ТН, часть - котельной.

    При -30 на входе/выходе отопительной системы дома по расчетам 44/35 гр. Тогда, получается, можно задать контроллеру поднять температуру на входе/выходе конденсатора до 35/40 гр., а еще четыре градуса сверху догревать теплоносителем котельной.
     
    guest15 , 29.05.15
    #5 + Цитировать
  6. guest15
    Регистрация:
    28.01.15
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    40

    guest15

    Живу здесь

    guest15

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.15
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    40
    Скажите, пожалуйста, как пересчитать СОР теплового насоса, если он будет функционировать не в "паспортной" рабочей точке. Например, возьмем паспортные данные ТН Hiseer GSWW60_DNNNS:

    Тип хладагента: R407C
    Характеристики в рабочей точке 0W35: COP=4.11,Тепловая мощность=60 кВт, потребляемая=14.6 кВт, расход в первичном (холодном) контуре = 10.2 куб., расход во вторичном (теплом) контуре 10.4 куб.
    Характеристики в рабочей точке 10W35: COP=5.17,Тепловая мощность=77 кВт, потребляемая=14.9 кВт, расход в первичном (холодном) контуре = 13.6 куб., расход во вторичном (теплом) контуре 13.4 куб.

    Как определить характеристики в рабочей точке 5W29 (в первую очередь СОР)? Т. е. на входе в испаритель теплоноситель поступает с температурой +5 гр., на выходе из ТН во вторичном (теплом) контуре требуется +29 гр. Причем на вход в ТН во вторичном контуре (обратка сисемы отопления) по расчетам будет возвращаться теплоноситель с температурой +26.4 гр., т. е. дельта на входе/выходе ТН во вторичном контуре = 2.6 гр.
     
    guest15 , 05.06.15
    #6 + Цитировать
  7. guest15
    Регистрация:
    28.01.15
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    40

    guest15

    Живу здесь

    guest15

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.15
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    40
    Скажите, пожалуйста, как рассчитывается величина теплосъема с трубы коллектора, какие трубы используют и какие лучше подойдут при укладке в водную среду?
     
    guest15 , 06.06.15
    #7 + Цитировать