Покритикуйте схемку для 2-х этажки

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем CеменСеменов, 16.05.15.

  1. indephouse
    Регистрация:
    17.05.15
    Сообщения:
    112
    Благодарности:
    23

    indephouse

    Живу здесь

    indephouse

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.05.15
    Сообщения:
    112
    Благодарности:
    23
    Адрес:
    Химки
    DAN, 2.5 - 16A 1.5 - 10A. Уже вопрос снят.
     
  2. vovanvovanych34
    Регистрация:
    16.05.15
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    vovanvovanych34

    Новичок

    vovanvovanych34

    Новичок

    Регистрация:
    16.05.15
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Для тех, кто не особо знаком с азами электрики сообщаю, что автомат в щитке устанавливается для защиты кабельной линии, а не розетки (16А) или патрона (10А). Номинал автомата должен соответствовать сечению кабеля! Кабель подбирается под необходимую нагрузку. Кабель сечением 1,5 мм кв. рассчитан на ток примерно 16-17А в зависимости от условий среды и метода прокладки. Под такой кабель в бытовых условиях эксплуатации необходим автомат 16А с характеристикой В (это такая буквочка, написанная рядом с цифрой 16 на автомате, если кто не знает)
    Смотрел ли я на розетки? Отвечаю. На каждой розетке сказано, что она рассчитана на ток 16А (иногда встречаются накладные розетки 10А). Любое устройство с вилкой тоже рассчитано на ток не более 16А. Розеточная линия делается кабелем сечением 2,5мм кв. с тем, чтобы обеспечить примерно десяток розеток, суммарно потребляющих не более 20-25А. Кабель сечением 2,5 мм кв. способен без перегрева пропустить ток порядка 22-26А (согласно ПУЭ). Поэтому для него нужен автомат 25А с характеристикой В.
    Согласно строительным нормам и правилам на линии освещения необходимо применять кабель сечением не менше 1,5 мм к. в. независимо от того сколько потребляет ваш патрон 10 или 5 ампер.
    Уважаемый @@CеменСеменов, Вы попросили покритиковать? Я Вам дал вариант, как сделать правильно, надежно, безопасно, а Вы вправе делать, как захотите.
    Уважаемый Objekt470, Вы я вижу совсем не электрик, стоит ли так сильно напирать на то в чем Вы не разбираетесь.
     
  3. D_A_N
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.891

    D_A_N

    Живу здесь

    D_A_N

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.891
    Адрес:
    Курск
    А теперь вспомните, при какой величине от номинального тока гарантированно отключается автомат в течение 1 часа по перегрузу.
     
  4. Olechka
    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    2.209
    Благодарности:
    1.501

    Olechka

    начинающий

    Olechka

    Заблокирован

    начинающий

    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    2.209
    Благодарности:
    1.501
    Адрес:
    Электросталь
    Знатокам "азов" не мешало бы в нормативы заглядывать, хотя бы иногда... Так нет, даже в "азах" разобраться не хотят. :aga:
     
  5. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243
    Адрес:
    Пенза
    Самое страшное что этот бред и "супер знания" из их голов не выбьешь ничем:aga: чтобы появилось место для новых знаний:) Так как новые и старые знания не помещаются в голове из-за отсутствия там места:)]
     
  6. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243
    Адрес:
    Пенза
    Здесь, к вашему сведению, не форум домохозяек а технический форум "электрика". С вашими знаниями тут делать нечего кроме как подучится немного.
    После перлов выше врятли кто позвонит с этого форума.
     
    Последнее редактирование: 18.05.15
  7. CеменСеменов
    Регистрация:
    09.04.13
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    3

    CеменСеменов

    Участник

    CеменСеменов

    Участник

    Регистрация:
    09.04.13
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Москва
    Хотелось бы услышать мнение именной по моей проблемке... Жду Ваших замечаний.