1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Нужна сервисная инструкция на Buderus Logano G211

Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Romasch, 04.04.15.

  1. mibur
    Регистрация:
    14.09.11
    Сообщения:
    514
    Благодарности:
    186

    mibur

    Живу здесь

    mibur

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.09.11
    Сообщения:
    514
    Благодарности:
    186
    Адрес:
    Ярославль
    @leo270474, помогите разобраться.
    Buderus считает что "трещина - заниженная температура".
     
  2. leo270474
    Регистрация:
    14.11.11
    Сообщения:
    6.441
    Благодарности:
    2.791

    leo270474

    Модератор

    leo270474

    Модератор

    Регистрация:
    14.11.11
    Сообщения:
    6.441
    Благодарности:
    2.791
    Адрес:
    Екатеринбург
    Не не не что значит считает. :):)]
    У вас на руках есть от них бумага. С проверками и испытаниями. :aga: Чем они руководствовались.?:faq:
     
  3. mibur
    Регистрация:
    14.09.11
    Сообщения:
    514
    Благодарности:
    186

    mibur

    Живу здесь

    mibur

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.09.11
    Сообщения:
    514
    Благодарности:
    186
    Адрес:
    Ярославль
    @leo270474, я по гарантии не успел. И у меня нет акта ввода в эксплуатацию, акт ВДПО
     
  4. mibur
    Регистрация:
    14.09.11
    Сообщения:
    514
    Благодарности:
    186

    mibur

    Живу здесь

    mibur

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.09.11
    Сообщения:
    514
    Благодарности:
    186
    Адрес:
    Ярославль
    @leo270474, Чем они руководствовались.?:faq:. Вот поэтому мне будет очень полезно ваше мнение.
     
  5. leo270474
    Регистрация:
    14.11.11
    Сообщения:
    6.441
    Благодарности:
    2.791

    leo270474

    Модератор

    leo270474

    Модератор

    Регистрация:
    14.11.11
    Сообщения:
    6.441
    Благодарности:
    2.791
    Адрес:
    Екатеринбург
    Я как бы на данном форуме альтруист ;):pioner:Но ваша карта бита. :( Блин этот акт любо пожарник сфорганит. Да и ввод в эксплуатацию. Может выполнить любой с действующей лицензией этого бренда:faq:. Но вот со сроками гарантийными. Тут никак. :(
     
  6. mibur
    Регистрация:
    14.09.11
    Сообщения:
    514
    Благодарности:
    186

    mibur

    Живу здесь

    mibur

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.09.11
    Сообщения:
    514
    Благодарности:
    186
    Адрес:
    Ярославль
    @leo270474, очень интересно все же ваше мнение почему появилась трещина.
    А вообще кто знает котлы buderus g221 20 и dakon fb2 20 идентичны?
     
  7. leo270474
    Регистрация:
    14.11.11
    Сообщения:
    6.441
    Благодарности:
    2.791

    leo270474

    Модератор

    leo270474

    Модератор

    Регистрация:
    14.11.11
    Сообщения:
    6.441
    Благодарности:
    2.791
    Адрес:
    Екатеринбург
    Ну сказать, что это ошибки конструкции смотрового окна. Будет не корректно. Т. к. это одна лишь поверхность в котле которая и с высокой температурой и без водо и воздухо охлаждения.
     
  8. mibur
    Регистрация:
    14.09.11
    Сообщения:
    514
    Благодарности:
    186

    mibur

    Живу здесь

    mibur

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.09.11
    Сообщения:
    514
    Благодарности:
    186
    Адрес:
    Ярославль
    @leo270474, т. е. эта беда всех котлов?
    А эту трещину чем-то можно заделять?
     
    Последнее редактирование: 25.09.15
  9. Grey404
    Регистрация:
    06.06.11
    Сообщения:
    440
    Благодарности:
    157

    Grey404

    Живу здесь

    Grey404

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.06.11
    Сообщения:
    440
    Благодарности:
    157
    Адрес:
    Калининград
    У меня G221 - 25 уже третий отопительный сезон. Сам перевешивал дверцы (они перевешиваются только после снятия футеровки с дверок). У Вас видимо часто было открыто смотровое окошко и Вы получили высокотемпературную тягу через него (недостаточная тяга трубы или глушили её верхней регулировкой) - видно по сильно закопченой передней дверце. Вот и получили трещину т. к уплотнительный шнур у футеровки приклеен, а центральный фиксирующий шуруп на ней очень плотно закручен да еще и прикипает (снял только ударной отверткой). После просмотра фотографий - советую Вам топить без прижима заслонок т. к. Ваш весь котел закоксован и в дегте. :hello:
     
  10. mibur
    Регистрация:
    14.09.11
    Сообщения:
    514
    Благодарности:
    186

    mibur

    Живу здесь

    mibur

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.09.11
    Сообщения:
    514
    Благодарности:
    186
    Адрес:
    Ярославль
    @Grey404, Смотровое окно всегда закрыто. Котел закоксован из-за того что выставляю температуру 50оС, т. е. "душу котел".
    Сам перевешивал дверцы (они перевешиваются только после снятия футеровки с дверок) у вас схемка снятия футеровки есть?
    Опишите пожалуйста подробно как снимать.
     
  11. Grey404
    Регистрация:
    06.06.11
    Сообщения:
    440
    Благодарности:
    157

    Grey404

    Живу здесь

    Grey404

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.06.11
    Сообщения:
    440
    Благодарности:
    157
    Адрес:
    Калининград
    я брал здесь...
    Заморочка только в снятии ручек - я выбивал шпильки.
     

    Вложения:

  12. mibur
    Регистрация:
    14.09.11
    Сообщения:
    514
    Благодарности:
    186

    mibur

    Живу здесь

    mibur

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.09.11
    Сообщения:
    514
    Благодарности:
    186
    Адрес:
    Ярославль
    @Grey404, Вы снимали футеровку?
     
  13. Grey404
    Регистрация:
    06.06.11
    Сообщения:
    440
    Благодарности:
    157

    Grey404

    Живу здесь

    Grey404

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.06.11
    Сообщения:
    440
    Благодарности:
    157
    Адрес:
    Калининград
    Да. Но давно - уже подзабыл подробности. Помню что для откручивания прикипевшего центрального болта специально покупал ударную отвертку и для снятия ручек выбивал шпильки у них (но если Вы не перевешиваете дверцы Вам не надо выбивать). Инструкцию от производителя приложил выше.
     
    Последнее редактирование: 01.10.15
  14. mibur
    Регистрация:
    14.09.11
    Сообщения:
    514
    Благодарности:
    186

    mibur

    Живу здесь

    mibur

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.09.11
    Сообщения:
    514
    Благодарности:
    186
    Адрес:
    Ярославль
    @Grey404, уплотнительный шнур под замену? Или его можно будет использовать?
     
  15. Grey404
    Регистрация:
    06.06.11
    Сообщения:
    440
    Благодарности:
    157

    Grey404

    Живу здесь

    Grey404

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.06.11
    Сообщения:
    440
    Благодарности:
    157
    Адрес:
    Калининград
    На высокотемпературный герметик посадите - я не менял.
     

Смотрите также: