Схема дачного щита

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем averev, 25.03.15.

  1. averev
    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    2

    averev

    Живу здесь

    averev

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    Узнал, что делить PEN перед коммутацией на столбе мне никто не даст. Соответственно, решил не делать не правильное TN-C-S. Переделал схему под ТТ (для нее, как я понял, необходима, как минимум, двухступенчатая диф. защита - она же у меня есть?!).

    Добавил на каждую фазу по УЗМ-51м.

    Сделал возможным переключение с сети на генератор с помощью реверсивного рубильника.

    Прошу оценить схему.

    Достаточно ли основного заземления для работы от генератора?
     

    Вложения:

    • ТТ.png
  2. D_A_N
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.308
    Благодарности:
    1.891

    D_A_N

    Живу здесь

    D_A_N

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.308
    Благодарности:
    1.891
    Адрес:
    Курск
    УЗО 4Р НЕселективное?
    На одной из линий на розетки (беседка) автомат В25 заменить на В16.
    Розетки ванной, стиралка, водогрей - УЗО на 10 мА
     
  3. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.916
    Благодарности:
    27.563

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.916
    Благодарности:
    27.563
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Зря пытаетесь резервировать от генератора все три фазы.
    Мощность генератора какая ?
     
  4. averev
    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    2

    averev

    Живу здесь

    averev

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    На данный момент 3кВт. Но меня же никто не заставляет включать все приборы сразу. Насос+свет+условные телевизоры, зарядки для телефонов= вполне себе хватает мощности.

    А что поставить на основную линию на сигнализации наличия напряжения?
     
  5. averev
    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    2

    averev

    Живу здесь

    averev

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    Нет. ABB F204 AC-40/0,1. Какое еще преимущество у F204 A S-40/0,1 помимо того, что все обрубится вместе?

    А я хотел в эту розетку сварочный аппарат включить. Не выделять же только на одну эту розетку, которая будет использоваться реже, чем все остальные отдельную фазу. Перекос же получится.

    Стиралка и водогрей будут не в ванной стоять, а на кухне. На них тоже обязательно 10мА? А розетка ванной скорее будет использоваться под какой-нибудь фен. Обязательно 10мА?
     
  6. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.916
    Благодарности:
    27.563

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.916
    Благодарности:
    27.563
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Резервируйте только одну фазу, что бы не бегать по дому и отключать все лишнее.
    В эту резервируемую группу как правило включают системы жизнеобеспечения и часть освещения, а не телевизоры с утюгами, тем более на 3-5 кВт генератор.
    А что у Вас с отоплением и канализацией ?
    Что-то потребителей у Вас на схеме очень мало.
    Вам индикации на УЗМ мало для контроля наличия напряжения ?
     
  7. averev
    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    2

    averev

    Живу здесь

    averev

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    С резервируемыми линиями мне схема кажется сложнее. Мне составит большого труда пройтись, в случае чего, и выключить все лишнее.

    Канализация будет автономная, отопление - на печи с водяным контуром. Хотя там же, скорее всего, будет насос - надо под него отдельную линию?

    Не подумал про нее. Т. е. если я буду питаться от генератора, то то что в сети появилось напряжение я узнаю по УЗМ? удобно.
     
  8. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.916
    Благодарности:
    27.563

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.916
    Благодарности:
    27.563
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Велика сложность собрать всех нужных потребителей в одну группу.
    Это смотря какой септик, во многих есть компрессор или дренажный насос.
    Да, для насоса обязательно.
    ТТ котлы имеют способность взрываться без циркуляции, хотя Вам никто не мешает сделать систему отопления с естественной циркуляцией.
    Если два светодиода на каждом УЗМ мало, то можно и еще индикаторы поставить, можно звонок добавить.
     
  9. D_A_N
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.308
    Благодарности:
    1.891

    D_A_N

    Живу здесь

    D_A_N

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.308
    Благодарности:
    1.891
    Адрес:
    Курск
    Оно и при селективном отрубится всё вместе, но селективное с выдержкой времени...т.е. сначала должны отработать групповые УЗО 40/30, а если они по какой-то причине не отключаться, тогда сработает селективное. Если будет НЕселективное, с большой вероятностью будет отключаться сразу весь дом, т. к. неизвестно какой УЗО 40/30 или 40/100 отключится первым.
    Перекоса не будет. Тут главное не спалить розетку, если она обычная на 16А, тогда и автомат на нее должен стоять 16А.
    Обязательно.
    По вашей схеме нет.
     
  10. averev
    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    2

    averev

    Живу здесь

    averev

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    С естественной буду делать, а насос для более быстрого прогрева дома.

    Достаточно, не хочу ничего лишнего городить.
     
  11. D_A_N
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.308
    Благодарности:
    1.891

    D_A_N

    Живу здесь

    D_A_N

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.308
    Благодарности:
    1.891
    Адрес:
    Курск
    Не..на этой схеме УЗМ ниже реверсивного рубильника, при появлении основного напряжения, ничего "не видно будет".
     
  12. averev
    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    2

    averev

    Живу здесь

    averev

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    Само собой нормальную розетку поставлю.

    У ABB нет УЗО 40А/0,01мА, а есть 16А/0,01мА. Ставить тогда на розетку в ванную, стиралку, водогрей и насос из колодца автоматы B13 и на каждый из них УЗО 16А/0,01мА?

    А что нужно изменить?
     
    Последнее редактирование: 29.03.15
  13. averev
    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    2

    averev

    Живу здесь

    averev

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    Ну можно их переставить перед рубильником. Вряд ли генератор будет сильно шалить с напряжением.
     
  14. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.916
    Благодарности:
    27.563

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.916
    Благодарности:
    27.563
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    :hndshk:
    Точно, просмотрел. :|:
     
  15. averev
    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    2

    averev

    Живу здесь

    averev

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    А кто что может сказать по поводу продукции hager? у них, в отличие от ABB, есть УЗО 25А/10мА.