1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Схема электрики в частном доме. Помощь и предложения

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Андрюлец, 09.03.15.

  1. Андрюлец
    Регистрация:
    17.08.14
    Сообщения:
    67
    Благодарности:
    47

    Андрюлец

    Живу здесь

    Андрюлец

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.08.14
    Сообщения:
    67
    Благодарности:
    47
    Уважаемые! Посидел подумал и нарисовал схему по примеру Иванова Кости. Все очень разумно и по моему на этот раз удача. Что касается групп, то одна группа на комнату (освещение + розетки).
    Пожалуйста посмотрите и дайте ЦУ.
     

    Вложения:

    • Мощьные электроприборы 1ый этаж.png
    • Освещение 1ый этаж.png
    • Розетки 1ый этаж.png
    • Розетки 2ой этаж.png
    • Свет 2ой этаж.png
  2. D_A_N
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.891

    D_A_N

    Живу здесь

    D_A_N

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.891
    Адрес:
    Курск
    Неправильно одна группа на комнату. Если только автомат 10А максимум на все линии.
     
  3. Андрюлец
    Регистрация:
    17.08.14
    Сообщения:
    67
    Благодарности:
    47

    Андрюлец

    Живу здесь

    Андрюлец

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.08.14
    Сообщения:
    67
    Благодарности:
    47
    Разделить в комнате свет и розетки?
     
  4. Андрюлец
    Регистрация:
    17.08.14
    Сообщения:
    67
    Благодарности:
    47

    Андрюлец

    Живу здесь

    Андрюлец

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.08.14
    Сообщения:
    67
    Благодарности:
    47
    В принципе в каждой группе планируется не более 2,5 квт
     
  5. Андрюлец
    Регистрация:
    17.08.14
    Сообщения:
    67
    Благодарности:
    47

    Андрюлец

    Живу здесь

    Андрюлец

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.08.14
    Сообщения:
    67
    Благодарности:
    47
    Можно вывести на каждую комнату несколько групп: 1ая освещение плюс маломощьные приборы а 2ая приборы помощьнее (например вентилятор, или напольный кандер в летнее время)
     
  6. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.209
    Благодарности:
    23.449

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.209
    Благодарности:
    23.449
    Адрес:
    Белгород-Москва
    Я высказывался раньше и придерживаюсь этого мнения до сих пор:

    Можно привести один кабель 3х2.5 в комнату и от него запитать и розетки, и освещение.
    При таком варианте автоматически снимается проблема "ставить\не ставить на освещение УЗО". Снижается количество проводов на стенах. Сокращается количество автоматики в щитках.

    При таком варианте можно перестраховаться и на светильники пустить кабель 2,5 мм2, поставив при этом автомат на 16 А. Однако в такой перестраховке нет необходимости. На светильники и выключатели можно монтировать кабели сечением 1,5 мм2 под защитой автомата 16 А.

    Если кто-то в этом сомневается, то может почитать ПУЭ пп 3.1.19
    В общем - хорошо.
    Желательно добавить еще линий к рабочей зоне кухни и отдельную линию с проходными выключателями для лестницы.
     
  7. Андрюлец
    Регистрация:
    17.08.14
    Сообщения:
    67
    Благодарности:
    47

    Андрюлец

    Живу здесь

    Андрюлец

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.08.14
    Сообщения:
    67
    Благодарности:
    47
    Костя, спасибо за комментарии!
    Прошу пояснить зачем нужна отдельная линия на проходной выключатель
     
  8. D_A_N
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.891

    D_A_N

    Живу здесь

    D_A_N

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.891
    Адрес:
    Курск
    Когда делаешь себе, не стоит так делать. Лучше свет нескольких комнат объединить, чем делать как вы написали.
    Здесь вообще нет проблемы и это "не отмаз"
    Лучше не перестраховываться, а делать сразу правильно.

    "3.1.19. Аппараты защиты допускается не устанавливать, если это целесообразно по условиям эксплуатации, в местах"
    Уже выделенных слов из ПУЭ достаточно, чтобы не делать как вы написали.

    Увы, но вы делаете, как вам удобнее, чтобы поскорее закончить электромонтаж дома и получить за это деньги. Другой причины такого "кроилова", лично я, не вижу.
     
  9. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243
    Адрес:
    Пенза
    Типичный подход джамшутмонтажника:super:
    Типичный подход "шабашника" сделал-свалил;)
     
  10. Андрюлец
    Регистрация:
    17.08.14
    Сообщения:
    67
    Благодарности:
    47

    Андрюлец

    Живу здесь

    Андрюлец

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.08.14
    Сообщения:
    67
    Благодарности:
    47
    Уважаемый D_A_N!
    Благодарю за идею по объединению освещения нескольких комнат!
    Скорее всего так и сделаю, по РЩ разделю дом на 4 части.
    1ый этаж на две половины РЩ1 и РЩ2 и второй соответственно.
     
  11. D_A_N
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.891

    D_A_N

    Живу здесь

    D_A_N

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.891
    Адрес:
    Курск
    Не совсем вас понял.
    Четыре щитка хотите сделать?
     
  12. Андрюлец
    Регистрация:
    17.08.14
    Сообщения:
    67
    Благодарности:
    47

    Андрюлец

    Живу здесь

    Андрюлец

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.08.14
    Сообщения:
    67
    Благодарности:
    47
    Два щитка. от каждого щитка 2 группы освещения по пол дома
     
  13. D_A_N
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.891

    D_A_N

    Живу здесь

    D_A_N

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.891
    Адрес:
    Курск
    А чем один щиток не устраивает?
     
  14. Андрюлец
    Регистрация:
    17.08.14
    Сообщения:
    67
    Благодарности:
    47

    Андрюлец

    Живу здесь

    Андрюлец

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.08.14
    Сообщения:
    67
    Благодарности:
    47
    Чтобы проводов тянуть меньше. От первого одна половина от другого вторая
     
  15. D_A_N
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.891

    D_A_N

    Живу здесь

    D_A_N

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.891
    Адрес:
    Курск
    Думаете сэкономите на проводах?
    Честно говоря, впервые с таким сталкиваюсь, бывают отдельные щитки на этажах, но чтоб на этаж два щитка, такое впервые.