1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Котлы в каскаде: газ + электричество

Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Fortnoks, 03.02.15.

  1. id838929
    Регистрация:
    16.05.12
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    3

    id838929

    Участник

    id838929

    Участник

    Регистрация:
    16.05.12
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Самара
    @StroimTeplo, а если газовый котел выйдет в ошибку в летний период, то включитсь электричиский, дальше какая логика работы этой связки котлов? И еще вопрос, чем именно не устроила схема работы с колорматиком?
     
  2. StroimTeplo
    Регистрация:
    01.03.13
    Сообщения:
    1.118
    Благодарности:
    618

    StroimTeplo

    Инженер-теплотехник

    StroimTeplo

    Заблокирован

    Инженер-теплотехник

    Регистрация:
    01.03.13
    Сообщения:
    1.118
    Благодарности:
    618
    Адрес:
    Москва
    Электрокотел греет воду в гидрострелке, с гидрострелки идет разбор воды по потребителям, этим разбором управляет колорматик 630. Принцип работы останется такой же как и с газовым котлом, но единственное электрокотел будет работать на фиксированной ступени мощности когда как мощностью газ. котла регулировка идет с колорматика и она модулируется.
     
  3. id838929
    Регистрация:
    16.05.12
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    3

    id838929

    Участник

    id838929

    Участник

    Регистрация:
    16.05.12
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Самара
    @StroimTeplo, т. е. летом по ошибке газового котла электрический поработает на гидрострелку без разбора в систему отопления т. к. насосы будут выключены колорматиком.
     
  4. id838929
    Регистрация:
    16.05.12
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    3

    id838929

    Участник

    id838929

    Участник

    Регистрация:
    16.05.12
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Самара
    @StroimTeplo, мы обычно используем первый вариант, автоматика работает как с двухступенчатым котлом, либо с двумя одноступенчатыми без ротации, с задержкой запуска второй ступени, либо второго котла. Т. е если не удается достигнуть заданой температуры газовым котлом, автоматика минут через 15 включает электрический.
     
    Последнее редактирование: 08.03.16
  5. StroimTeplo
    Регистрация:
    01.03.13
    Сообщения:
    1.118
    Благодарности:
    618

    StroimTeplo

    Инженер-теплотехник

    StroimTeplo

    Заблокирован

    Инженер-теплотехник

    Регистрация:
    01.03.13
    Сообщения:
    1.118
    Благодарности:
    618
    Адрес:
    Москва
    Если разбора тепла не будет, то электрокотел большую часть времени будет стоять в режиме ожидания т. к. нагреет стрелку до заданного значения и будет ждать пока она не остынет. Поэтому я рекомендую обязательно утеплять трубы в котельной.
    Проблема в том, что автоматика подключает второй котел часто без особой на то надобности - когда газовый котел работает на предельном режиме. А это не надо т. к. электричество в том случае было существенно дороже газа, и топиться на электричестве очень дорого.
     
  6. id838929
    Регистрация:
    16.05.12
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    3

    id838929

    Участник

    id838929

    Участник

    Регистрация:
    16.05.12
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Самара
    У нас с 15 минутной задержкой на пуск второй ступени электрокотел не включается, это легко проверить по количествам пусков второй ступени на автоматике, за два года включался один раз при отключении газа, связка Бакси Слим + Протерм Скат + автоматика Хонивел