1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Покритикуйте схему щитка в квартире

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем seriega, 20.01.15.

  1. seriega
    Регистрация:
    16.12.11
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    2

    seriega

    Участник

    seriega

    Участник

    Регистрация:
    16.12.11
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    2
    А так?
    не много оптимизировал:
    schitok_S2.png
     
  2. D_A_N
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.140
    Благодарности:
    1.590

    D_A_N

    Живу здесь

    D_A_N

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.140
    Благодарности:
    1.590
    Адрес:
    Курская обл., г.Железногорск
    @seriega,
    Сечение вводного кабеля?
    На плиту диф. на 32А, а лучше УЗО + АВ 1Р
    УЗО 40/30 заменить на 63/30
    УЗО 16/10 заменить на 25/10 или вместо двух АВ на 10А поставить два по 6А.
    "Гостиная+Кухня" - это свет или розетки?
    Холодильник без УЗО
    На стиральную и посудомоечную машину правильно по своему УЗО 16/10 или 25/10
     
  3. seriega
    Регистрация:
    16.12.11
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    2

    seriega

    Участник

    seriega

    Участник

    Регистрация:
    16.12.11
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    2
    вот схема как было до ремонта. сделано в РБ.
    так во всем доме.jpg
     
  4. seriega
    Регистрация:
    16.12.11
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    2

    seriega

    Участник

    seriega

    Участник

    Регистрация:
    16.12.11
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    2
    да это и свет и розетки - но это одно помещение
     
  5. D_A_N
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.140
    Благодарности:
    1.590

    D_A_N

    Живу здесь

    D_A_N

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.140
    Благодарности:
    1.590
    Адрес:
    Курская обл., г.Железногорск
    Сечение вводного провода ПВ-3 1х10, поэтому вводной автомат на 50А.
     
  6. seriega
    Регистрация:
    16.12.11
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    2

    seriega

    Участник

    seriega

    Участник

    Регистрация:
    16.12.11
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    2
    50А - это на плиту
    вводной вроде как 63А или я ошибаюсь? =)
     
  7. D_A_N
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.140
    Благодарности:
    1.590

    D_A_N

    Живу здесь

    D_A_N

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.140
    Благодарности:
    1.590
    Адрес:
    Курская обл., г.Железногорск
    это неверно, нужен автомат на 32А
    все верно, но при сечении кабеля 10 кв. мм. - автомат нужен на 50А, не более.

    В целом я бы с вашей схемой сделал вот так)

    так во всем доме.jpg
    Про вводной и электроплиту я уже писал. Также, где линии 1,5 кв. мм. - автомат должен быть не более 10А.
     

Смотрите также: