Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем лесникморя, 02.01.15.

  1. Никита76
    Регистрация:
    11.12.12
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    11

    Никита76

    Живу здесь

    Никита76

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.12.12
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Москва
    @Мышевечный, у меня немного другая ситуация, у меня дом отапливается тёплыми полами, которые долго набирают температуру, а но потом долго отдают. Поэтому при установленных 23, я в режиме модуляции после 21,5 могу 23х и не дождаться, точнее факт что не дождусь. Кстати именно из-за этого пришлось отказаться от реализации той самой идеи, когда датчик температуры на обратнее тёплого пола. Схема рабочая, но старт-стоп не сделать. Поэтому и прошу объяснить, как изменить конкретно эту дельту. Можно в личку.
     
  2. Мышевечный
    Регистрация:
    21.12.12
    Сообщения:
    1.352
    Благодарности:
    819

    Мышевечный

    Живу здесь

    Мышевечный

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.12.12
    Сообщения:
    1.352
    Благодарности:
    819
    Адрес:
    Москва
    Новые топки на Т15 чугун - сталь
    IMG_0181.JPG IMG_0182.JPG
     
  3. Мышевечный
    Регистрация:
    21.12.12
    Сообщения:
    1.352
    Благодарности:
    819

    Мышевечный

    Живу здесь

    Мышевечный

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.12.12
    Сообщения:
    1.352
    Благодарности:
    819
    Адрес:
    Москва
    Никита76, У вас воздушно ориентированный контроллер микронова. Только теплые полы - это не для твердого топлива. Надо будет ставить буферную емкость, разбавлять теплые полы радиаторами без кранов. Просто примотать датчик температуры на обратку - недокументированная функция с потерей гарантии оборудования. Наверное еще раз скажу - не надо менять характеристики гисторезиса.
    20161001_124846.jpg
     
  4. Никита76
    Регистрация:
    11.12.12
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    11

    Никита76

    Живу здесь

    Никита76

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.12.12
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Москва
    @Мышевечный, возможно и надо было ставить радиаторы, не спорю, но уже третий сезон все прекрасно работает, под окнами стоят конвекторы на минимуме, чтобы отсекать холод от окна. А так - тёплых полов хватает с гаком. Да, котёл молотит по 8-10 часов, в зависимости от температуры на улице, но потом сутки можно вообще не топить. Интересно было реализовать именно функцию старт-стоп, чтобы скажем при температуре обратам 32 котёл отрубался и врубался скажем при 24, но похоже, и как я Вас понял, так сделать банально не получится. Что касается гарантии - так нет ее уже, вот и занимаюсь улучшениями.
     
  5. Мышевечный
    Регистрация:
    21.12.12
    Сообщения:
    1.352
    Благодарности:
    819

    Мышевечный

    Живу здесь

    Мышевечный

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.12.12
    Сообщения:
    1.352
    Благодарности:
    819
    Адрес:
    Москва
    @Никита76, Про гарантию это я читателям. Функция, которая вы описываете реализуется баком - аккумулятором и трехходовым со своим смесителем. То что вы сможете менять без спец программ - 9-46, 9-4-7, 9-4-8 и это в основном только температура воздуха и время инерции на модуляции. Тк это воздушно ориентированный контроллер.
     
  6. Никита76
    Регистрация:
    11.12.12
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    11

    Никита76

    Живу здесь

    Никита76

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.12.12
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Москва
    @Мышевечный, понял, спасибо. Бак - вариант хороший, я бы даже сказал прекрасный, но на мою площадь, боюсь, слишком громоздкий (

    У нас тут кстати с Андреем был вечный спор - насколько плохо, что у меня на 23м нет подмеса подачи в обратку, в по сути это реализовано узлом подмеса тёплого пола, т. е. обратка всегда 40-45 от него приходит?
     
  7. Мышевечный
    Регистрация:
    21.12.12
    Сообщения:
    1.352
    Благодарности:
    819

    Мышевечный

    Живу здесь

    Мышевечный

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.12.12
    Сообщения:
    1.352
    Благодарности:
    819
    Адрес:
    Москва
    @Никита76, Обратка ниже 45 вред стальному котлу. Даже не знаю о чем тут спорить.
     
  8. Никита76
    Регистрация:
    11.12.12
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    11

    Никита76

    Живу здесь

    Никита76

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.12.12
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Москва
    @Мышевечный, давно хотел задать вопрос знающему человеку - какую температуру лучше всего ставить на котле, если в доме только теплые полы (естественно, со смесительными узлами) ? 55? 60? 65? При какой температуре котлу лучше? или без разницы?
     
  9. Law2004
    Регистрация:
    12.10.09
    Сообщения:
    399
    Благодарности:
    91

    Law2004

    Живу здесь

    Law2004

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.10.09
    Сообщения:
    399
    Благодарности:
    91
    Адрес:
    Москва
    Можно по вопросу уровня температуры немного подробнее...? Мой Т20 в рабочем 5 режиме при температуре газов в 160 градусов и скоростью дымососа в 2550 оборотов температуру теплоносителя выше 56 градусов не поднимает (и это в предсезонье!), при понижении до 4, 3 режима температура теплоносителя принципиально не изменяется. Температура по воздуху выставлена на 22 градуса, по теплоносителю на 70 градусов, теплоноситель - пропиленгликоль. Какая температура теплоносителя оптимальна и как ее добиться?
    При монтаже обвязки смонтировали ручной байпас для подмеса теплоносителя, использую его, как правило, только при первичном запуске. В случае повторного запуска камина после режима охлаждения температура теплоносителя опускается до 25-35 градусов, байпас не использую, надеясь на корректную работу контроллера, включающего насос при достижении температуры свыше 50 градусов. Несет ли в себе описанная схема работы риски для камина?
     
  10. Мышевечный
    Регистрация:
    21.12.12
    Сообщения:
    1.352
    Благодарности:
    819

    Мышевечный

    Живу здесь

    Мышевечный

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.12.12
    Сообщения:
    1.352
    Благодарности:
    819
    Адрес:
    Москва
    @Никита76, Я так понимаю у Вас теплые полы сразу после котла? Без бака накопителя и развязки по гидравлике? Тогда пониже. А если у Вас есть промежуточная емкость равная или больше водяной емкости котла - то совершенно без разницы до какой температуры будет нагреваться котел.
     
  11. Мышевечный
    Регистрация:
    21.12.12
    Сообщения:
    1.352
    Благодарности:
    819

    Мышевечный

    Живу здесь

    Мышевечный

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.12.12
    Сообщения:
    1.352
    Благодарности:
    819
    Адрес:
    Москва
    Law2004, Никакой разницы в температуре теплоносителя нет. Есть общая характеристика - какие у Вас теплопотери, какая у Вас температура теплоносителя и сколько Ваши радиаторы с такой температурой дадут тепла. Если маленькая температура (низкопотенциальный теплоноситель, как у конденсатников и тепловых насосов) то радиаторы надо делать большими. Если котел работает с температурами 80С - то тут размеры радиаторов будут существенно меньше.
    Радиаторы уже у Вас наверняка стоят, подбирались они наверняка на высокотемпературный теплоноситель. Значит придется поставить в параметре 9-6-33 ставим например 80. И смотрим что получится.
    Это к сожалению общая беда. Радиаторов считают по паспортным данным как на пар, а ставят тт котел с совершенно непредсказуемо меняющейся температурой.
     
  12. Мышевечный
    Регистрация:
    21.12.12
    Сообщения:
    1.352
    Благодарности:
    819

    Мышевечный

    Живу здесь

    Мышевечный

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.12.12
    Сообщения:
    1.352
    Благодарности:
    819
    Адрес:
    Москва
    @Law2004, Если насос подключен к контроллеру - то никаких рисков. Если насос не подключен к контроллеру - то нет гарантии.
     
  13. Никита76
    Регистрация:
    11.12.12
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    11

    Никита76

    Живу здесь

    Никита76

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.12.12
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Москва
    @Мышевечный, бака-аккумулятора нет, есть просто допбак литров на 20 (так как в системе литров 150 наверное или около) и ТП на 2 этажа (на каждом по смесительному узлу Watts со своими насосами). На счет без разницы - ну наверное ниже 60и то плохо?
     
  14. Мышевечный
    Регистрация:
    21.12.12
    Сообщения:
    1.352
    Благодарности:
    819

    Мышевечный

    Живу здесь

    Мышевечный

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.12.12
    Сообщения:
    1.352
    Благодарности:
    819
    Адрес:
    Москва
    Если не будет справляться - поставте в систему отопления некоторое количество радиаторов, но без автоматических кранов на трубах. Они могут дать хоть какой нибудь объем воды в системе .
     
  15. Никита76
    Регистрация:
    11.12.12
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    11

    Никита76

    Живу здесь

    Никита76

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.12.12
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Москва
    @Мышевечный, не понял Вас - кто не будет справляться? И что не так с объемом?