1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Странная работа котла Dakon Dor16

Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Serg3232, 30.10.14.

  1. Serg3232
    Регистрация:
    15.05.13
    Сообщения:
    101
    Благодарности:
    6

    Serg3232

    Живу здесь

    Serg3232

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.13
    Сообщения:
    101
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    поселок городского типа имени Воровского
    "Проверьте, не разгоняется ли котел сам при достижении заданной температуры, это основа безопасности." Котел засранец ночью разогнался до 90 граудусов хотя на терморегуляторе стояло 75 и окно первичного воздуха было закрыто и боковые окна подачи третичного воздуха были закрыты. Уголь сгорел в топочной камере и зараза вниз не упал а горел в камере загрузки. В итоге красным раскаленным углем была забита вся камера загрузки и шамотные кирпичи приобрели алый цвет.
     
  2. Koal
    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    617
    Благодарности:
    390

    Koal

    Живу здесь

    Koal

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    617
    Благодарности:
    390
    Адрес:
    Свободный
    Значит имеется подсос воздуха в камеру загрузки через верхнюю крышку, а также возможна щель между камерой сгорания и бункером вверху.
     
  3. Serg3232
    Регистрация:
    15.05.13
    Сообщения:
    101
    Благодарности:
    6

    Serg3232

    Живу здесь

    Serg3232

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.13
    Сообщения:
    101
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    поселок городского типа имени Воровского
    Koal, щель таки есть между крышкой камеры загрузки и той плоскостью к которой она прилегает. Придется сменить шнур уплотнительный
     
  4. blago
    Регистрация:
    27.06.09
    Сообщения:
    3.131
    Благодарности:
    608

    blago

    Живу здесь

    blago

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.06.09
    Сообщения:
    3.131
    Благодарности:
    608
    Адрес:
    поселок городского типа Приволжский
    А какой шнур вы используете?
     
  5. Serg3232
    Регистрация:
    15.05.13
    Сообщения:
    101
    Благодарности:
    6

    Serg3232

    Живу здесь

    Serg3232

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.13
    Сообщения:
    101
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    поселок городского типа имени Воровского
    blago, шнур пока родной но за новым придется в леруа ехать (это ближайший ко мне магазин)
     
  6. Serg3232
    Регистрация:
    15.05.13
    Сообщения:
    101
    Благодарности:
    6

    Serg3232

    Живу здесь

    Serg3232

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.13
    Сообщения:
    101
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    поселок городского типа имени Воровского
    Поменял шнур. Котел все равно сам набирает температуру, но не постоянно а время от времени. В чем может быть проблема. ОТкуда еще может воздух идти?
     
  7. Sergeslink
    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    5.453
    Благодарности:
    3.551

    Sergeslink

    Чем могу - помогу.

    Sergeslink

    Чем могу - помогу.

    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    5.453
    Благодарности:
    3.551
    Адрес:
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Если подсоса воздуха теперь нет, то пришло время подобраться к дымоходу.
    Когда котел набирает сам температуру ? В ветреную погоду ? Как интенсивно происходит горение ? Если есть возможность, то замерьте тягу дымохода. Побольше информации о своем дымоходе расскажите.

    п. с. Вы Коалу хоть "спасибо" нажмите за дельные советы.
     
  8. Serg3232
    Регистрация:
    15.05.13
    Сообщения:
    101
    Благодарности:
    6

    Serg3232

    Живу здесь

    Serg3232

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.13
    Сообщения:
    101
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    поселок городского типа имени Воровского
    Sergeslink , котел набирал температуру сразу после чистки было и 110 и 115. Благо успевал уголь вытаскивать и спасти полипропиленовые трубы. Последние 2 дня. Стараюсь сильно шлак не удалять котел сам разгоняется до 85-90 хотя я ему ставлю 75. Горение происходит вначале оч вяло, потом интенсивно аж гул стоит в котельной. Когда было 115 градусов, пламя имело форму как в автогене и такую же интенсивнось. Когда открываю боковую ревизию (она находится вне котельной от котла на расстоянии 1м) горение ухудшается и из камеры загрузки начинает дымить.
    Чем можно измерить тягу дымохода?

    Сам дымоход состоит из 2-х частей. 1-я часть горизонтальная труба длиной 1м толщиной 1мм идет от котла через стену дома. Имеет наклон от котла 15градусов. На конце ее стоит тройник от него идет труба вверх длиной 8м и толщиной 0,5мм и в сторону от котла идет ревизия. Весь дымоход на всем своем протяжении утеплен несгораемым материалом простеганным термобазальтом толщиной 1см.
    Высота трубы больше чем высота конька на 0,5м
     
  9. Koal
    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    617
    Благодарности:
    390

    Koal

    Живу здесь

    Koal

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    617
    Благодарности:
    390
    Адрес:
    Свободный
    У воздуха для горения два пути - либо снизу через зольник и поддувало либо через верхнюю крышку и слой топлива. Вот здесь и копайте. Третичный поступает выше основной зоны горения, и думаю его в расчет можно не принимать. Еще как вариант, попробуйте немного прикрыть шибер. Может у вас действительно по каким то причинам появляется излишняя тяга. А в котле, как ни старайтесь, полной герметичности при закрытых заслонках не добьетесь.
     
  10. Sergeslink
    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    5.453
    Благодарности:
    3.551

    Sergeslink

    Чем могу - помогу.

    Sergeslink

    Чем могу - помогу.

    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    5.453
    Благодарности:
    3.551
    Адрес:
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @Serg3232, ставьте стабилизатор тяги, это решит ваши проблемы.
    Отправляйтесь вот в эту темку https://www.forumhouse.ru/threads/207999/, здесь вы найдете ответы какой устанавливать, где купить, чем измерить тягу, для чего нужен стабилизатор (я там тоже оставлял свои комментарии)
     
  11. Rodstvennik
    Регистрация:
    07.01.13
    Сообщения:
    205
    Благодарности:
    82

    Rodstvennik

    Живу здесь

    Rodstvennik

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.13
    Сообщения:
    205
    Благодарности:
    82
    Адрес:
    Алматы
    У кого не будь есть фото как нужно ставить шамотные кирпичики ? вот нашел фото на дор 12, https://www.forumhouse.ru/threads/179735/page-104 у нас так же ставятся ?
     
  12. Serg3232
    Регистрация:
    15.05.13
    Сообщения:
    101
    Благодарности:
    6

    Serg3232

    Живу здесь

    Serg3232

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.13
    Сообщения:
    101
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    поселок городского типа имени Воровского
    Koal, шибер закрыт все время. Самое интересное что на дровах котел еле разгонялся, а теперь не остановишь)

    Rodstvennik, как ставить кирпичи см тут https://www.dakon.ru/files/pubs/ files / 33 / dakon_dor.pdf на стр 25
     
  13. Sergeslink
    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    5.453
    Благодарности:
    3.551

    Sergeslink

    Чем могу - помогу.

    Sergeslink

    Чем могу - помогу.

    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    5.453
    Благодарности:
    3.551
    Адрес:
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @Serg3232, не пытайтесь шибером решить проблему тяги дымохода.
     
  14. Koal
    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    617
    Благодарности:
    390

    Koal

    Живу здесь

    Koal

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    617
    Благодарности:
    390
    Адрес:
    Свободный
    Ну просто наверное зима пришла. Котел это понял и спешит порадовать вас теплом:)].
    Все-таки где-то неконтролируемый подсос воздуха в зону горения вкупе с повышенной тягой.
     
  15. Koal
    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    617
    Благодарности:
    390

    Koal

    Живу здесь

    Koal

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    617
    Благодарности:
    390
    Адрес:
    Свободный
    У меня вроде бы получается. Правда у меня котел работает на ТА и разгон котла некритичен, лишь бы не кипел.