1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6

Схема электрики в доме. Продолжение - 2

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Дёготь, 22.07.14.

Метки:
Статус темы:
Закрыта.
  1. Egor29
    Регистрация:
    07.04.13
    Сообщения:
    132
    Благодарности:
    23

    Egor29

    Живу здесь

    Egor29

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.04.13
    Сообщения:
    132
    Благодарности:
    23
    Адрес:
    Москва
    Еще раз. УЗМы не дублируют друг друга, первый (на вводе в дом) защищает сам стабилизатор, так стабилизатор по своим тех. характеристикам не может заменить УЗМ, второй УЗМ для защиты от самого стабилизатора. Фактически имеем две разные отдельные цепи питания, ДО и ПОСЛЕ стабилизатора, вот и идет их защита. Повторюсь ВСЯ техника в доме, кроме двух приборов, будет питаться без стабилизатора, а следовательно можно считать что УЗМ будет всего одна штука.
     
    Последнее редактирование: 25.10.14
  2. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.964
    Благодарности:
    27.782

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.964
    Благодарности:
    27.782
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Тогда есть смысл поставить 2-й стабилизатор для защиты от 2-го УЗМ и еще 3-й УЗМ для защиты от 2-го стабилизатора. :super:
    И так практически до бесконечности.
    Извините, но все это похоже на полный бред. :(
     
  3. Egor29
    Регистрация:
    07.04.13
    Сообщения:
    132
    Благодарности:
    23

    Egor29

    Живу здесь

    Egor29

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.04.13
    Сообщения:
    132
    Благодарности:
    23
    Адрес:
    Москва
    Ну зачем же ставить второй стабилизатор для защиты первого? :) Ведь стабилизатор ставиться для защиты от напряжения в определенном диапазоне (от 180- 290 вольт), а УЗМ для защиты свыше этого определенного диапазона (свыше 308 вольт, так как до этого напряжения выдерживает стабилизатор). Вроде все логически и понятно у меня, стабилизатор защищает технику от нестабильного напряжения, а первый УЗМ защищает сам стабилизатор. Здесь все упирается в экономию. Прще сейчас заплатить 1500 руб. за первый УЗМ чем потом 20000 руб. за стабилизатор. Проще сейчас заплатить 1500 руб. за второй УЗМ чем после 25000 руб. и выше за бытовую технику, если не дай бог залипнет релюшка в стабилизаторе
     
  4. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.964
    Благодарности:
    27.782

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.964
    Благодарности:
    27.782
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Судя по всему Вы решили внедрить в своем доме принципы дублирования и резервирования, принятые в авиационной и космической технике ?
    Тогда это обойдется очень дорого, точнее ОЧЕНЬ дорого! :(
    Только и там есть принципы разумной достаточности. :aga: :close:
     
  5. LZ333
    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    1.782
    Благодарности:
    446

    LZ333

    Живу здесь

    LZ333

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    1.782
    Благодарности:
    446
    Адрес:
    Владимир
    Такое же дублирование применяется и на электростанциях.
     
  6. АСЗюзин1950
    Регистрация:
    04.02.12
    Сообщения:
    2.116
    Благодарности:
    1.379

    АСЗюзин1950

    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.

    АСЗюзин1950

    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.

    Регистрация:
    04.02.12
    Сообщения:
    2.116
    Благодарности:
    1.379
    Адрес:
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Это не дублирование и не резервирование - это ранний маразм! :(
    Здесь нет ни первого, ни второго - одно третье, маразм! :(
    В схему вводятся всё новые и новые ненадёжные элементы! :(
    Успехов! :no:

    Такое же "дублирование" и "резервирование", наверняка, было и в Чагино и на СШГЭС! :(
     
  7. LZ333
    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    1.782
    Благодарности:
    446

    LZ333

    Живу здесь

    LZ333

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    1.782
    Благодарности:
    446
    Адрес:
    Владимир
    Однако надо разделить Чагино и СШ ГЭС - причины разные, но вызваны одним - "оптимизицией" экономической.
    И та и та были обречены вследствии разделения ЕЭС на кусочки.
     
  8. Niko715
    Регистрация:
    30.04.13
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    37

    Niko715

    Участник

    Niko715

    Участник

    Регистрация:
    30.04.13
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    37
    Адрес:
    Белокуриха
    Здравствуйте, уважаемые эксперты!
    Дошло дело до электрики. Много читал форум.
    Имею дом (2 этажа) из профилированного бруса на винтовых сваях (общ площадь 200 кв. м.). Отделка не планируется.
    Щит учета закреплен на столбе. В щитке опломбирован счетчик. Вводной автомат 32А. Три фазы. СИП 4х16.
    От столба до дома закопана обсадная труба d32 на глубине 1 м. С кабелем еще не определился. Нужен совет!
    В доме будем жить мы и бабушка. Для нее отдельная небольшая площадь со своим с/у, кухней и спальней.
    Для себя набросал всех электропотребителей и их мощность. Распределил их по фазам. Изобразил схематично так (см. рисунок):
    Нужна конструктивная критика!
    вопросы, которые не решил для себя:
    1. Какой кабель в землю. Сколько жил - 4 или 5?
    2. узм или связка (реле + контактор). Понял лишь, что лучше чтоб на каждую фазу отдельно стояли, дабы исключить выключение всех 3х фаз при проблеме в одной из фаз.
    3. Куда воткнуть линию на будущий гараж.
    4. С заземлением пока каша в голове. думаю TNCS.

    Моя схема1.jpg
     
  9. D_A_N
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.891

    D_A_N

    Живу здесь

    D_A_N

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.891
    Адрес:
    Курск
    @Niko715,
    • Необходим общий вводной автомат или рубильник в щитке дома.
    • Тогда и не будет проблем с подключением гаража (от рубильника или вводного автомата), хотя зачем вам три фазы, может одной хватит?
    • УЗО 63/30 завышены, достаточно 40/30,т.к. ток через УЗО ограничен фазными автоматами в 25А.
    • Эти автоматы на 25А лишние, зачем они вам?(хотя знаю, что тут на форуме это приветствуется). Если все-таки оставите, то ставьте тогда их на 32А, не ограничивайте себе мощность.
    • Сечение кабеля от ГРЩ в дом какое? прокладывайте16 кв. мм.
     
  10. Rkon31
    Регистрация:
    03.03.12
    Сообщения:
    538
    Благодарности:
    126

    Rkon31

    Живу здесь

    Rkon31

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.12
    Сообщения:
    538
    Благодарности:
    126
    Адрес:
    Белгород
    Чем вызвана необходимость общего рубильника в щитке: удобством в обслуживании, или нормами ПУЭ?
     
  11. Niko715
    Регистрация:
    30.04.13
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    37

    Niko715

    Участник

    Niko715

    Участник

    Регистрация:
    30.04.13
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    37
    Адрес:
    Белокуриха
    Вот я и хотел их использовать как вводной автомат. Обязательно чтоли общий?
    ГРЩ будет стоять в доме. Между ЩУ (который на столбе) и ГРЩ - кабель в земле. Какой - не знаю. Хочу ВВГнг. Уже закопал в траншею обсадную трубу, т. к. снег выпал. Боялся, что прихватит землю.
     
  12. D_A_N
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.891

    D_A_N

    Живу здесь

    D_A_N

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.891
    Адрес:
    Курск
    Лучше ставить один общий, чтобы отключать за один раз весь дом (квартиру). В автоматах на каждую фазу, только один на мой взгляд "плюс" - это замена УЗО или УЗМ, чтобы не гасить 3 фазы, а только одну, но часто ли это предстоит?

    Диаметр трубы у вас 32 мм?
     
  13. Niko715
    Регистрация:
    30.04.13
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    37

    Niko715

    Участник

    Niko715

    Участник

    Регистрация:
    30.04.13
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    37
    Адрес:
    Белокуриха
    Насколько я понял, этот один общий автомат отключит все три фазы, даже если проблема только в одной. Чтоб это избежать, я поставил отдельные автоматы на каждую из фаз.
    Я правильно рассуждаю?
    да
     
  14. D_A_N
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.891

    D_A_N

    Живу здесь

    D_A_N

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.891
    Адрес:
    Курск
    Правильно, но это актуально, если только менять УЗМ или УЗО, вы отключаете вводной автомат определенной фазы и меняете.
    Если какие-то проблемы с автоматами отходящих линий, вы можете его обесточить, отключив соответствующее УЗО. Если что-то не так на отходящей линии (замена розетки, выключателя и т. д.) вы отключаете соответствующий автомат.
    Лучше поставить вводной общий автомат или рубильник, чтобы одним разом отключать весь дом. Либо вводной автомат (рубильник) и далее УЗМ и автомат на каждую фазу.
    Если что-то случится, то у вас все равно отключится вводной автомат в ЩУ.

    Линии 22 и 33 - это не одно и тоже?
    Линия 04 - инд. печь, будет через розетку подключаться? 3,7 кВт многовато для обычной розетки на 16А (3,5 кВт)
     
    Последнее редактирование: 28.10.14
  15. Niko715
    Регистрация:
    30.04.13
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    37

    Niko715

    Участник

    Niko715

    Участник

    Регистрация:
    30.04.13
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    37
    Адрес:
    Белокуриха
    Дом делаю на 2х хозяек. :) Поправил схему. Оцените, пожалуйста.

    Моя схема v.02.jpg
     
Статус темы:
Закрыта.