    Доброй ночи. Подскажите пожалуйста корректна ли схема подключения теплого пола к контуру отопления приведенная на рисунке?
     

    Вложения:

    • IMG_20140515_005201.jpg
    Putkin , 15.05.14
    #1 + Цитировать
  2. Обычный
    Регистрация:
    15.05.10
    Сообщения:
    1.216
    Благодарности:
    769

    Обычный

    Живу здесь

    Обычный

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.10
    Сообщения:
    1.216
    Благодарности:
    769
    Адрес:
    Московская область
    В системе СО (или в котле) насос есть?
    По-правильному нужно ставить гидрострелку и от нее запитывать как ТП так и остальные потребители. Гидрострелка простит возможные ошибки без расчетов по гидравлике, и горячей воды от котла хватит на всех.
    Но в принципе должно работать и без нее. Но Вы должны "угадать". Мотор мощный категорически не нужен - 25Х40 хватит. И можно поставить обратный клапан, чтобы насос ТП не боролся с насосом СО в обратке. IMG_20140515_005201.jpg
     