    Много перечитал, а ответ на свой вопрос не нашёл -помогите или дайте ссылку.

    У меня скважина, глубина 51 м, в трубе, по которой идет вода, сделал дырочку на глубину промерзания (вода заливается, а потом уходит обратно в скважину через дырочку), чтобы вода зимой не замерзла .

    Вода поступает в дом через три фильтра бытовых в емкость 50 л, из этой емкости мы берем воду, и так уже три года. Сейчас хочу поставить нармальное водоснабжение -гидробак и т.д.

    Вопрос вот в чем -будет нормально работать гидро бак, если в трубе, по которой идет вода, сделана дырочка для слива воды обратно? Если нет, что делать (вытаскивать муторно).
     
    dancer , 09.01.09
    #1 + Цитировать
  2. lanv
    Регистрация:
    30.11.08
    Сообщения:
    568
    Благодарности:
    123

    lanv

    шкипер

    lanv

    шкипер

    Регистрация:
    30.11.08
    Сообщения:
    568
    Благодарности:
    123
    Адрес:
    Зеленоград, д.Веревское
    Вдоме проживаете постоянно ?
    Если постоянно ставьте ёмкость не 50 литров а минимум на 300-500,и автоматику чтобы бак не опустошался, насосную станцию и буде вам счастье.
    Вообще мало информации чтоб конкретней что то советовать.
    непонятно для чего сделана дырочка, и для чего ?
    как выполнен выход из земли трубы к дому ?
    Вдоме проживаете постоянно ?
     
    lanv , 09.01.09
    #2 + Цитировать
  3. Deep
    Регистрация:
    02.04.07
    Сообщения:
    3.196
    Благодарности:
    637

    Deep

    Живу здесь

    Deep

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.07
    Сообщения:
    3.196
    Благодарности:
    637
    Адрес:
    Москва
    Если сделаете правильно как расписано в параллельных темах и не позабудете об обратном клапане - то все будет работать. Главное, чтобы это была именно дырочка, а не дырень. Иначе при наборе давления из нее все будет вытекать. А вообще если ПМЖ - саморегулирующийся кабель в трубу и без дырок.
    300 литров ИМХО пустая трата пространства, времени и денег. 50 литров хватит. Надо помнить, что основная задача гидаккумуляторов, как ни странно - не накопление воды.
     
    Deep , 09.01.09
    #3 + Цитировать
  4. lanv
    Регистрация:
    30.11.08
    Сообщения:
    568
    Благодарности:
    123

    lanv

    шкипер

    lanv

    шкипер

    Регистрация:
    30.11.08
    Сообщения:
    568
    Благодарности:
    123
    Адрес:
    Зеленоград, д.Веревское
    При раскладе, что будет обратный клапан, надобность в ёмкости вообще отпадает.

    Вопрос вот в чем -будет нормально работать гидро бак, если в трубе, по которой идет вода, сделана дырочка для слива воды обратно? Если нет, что делать (вытаскивать муторно).
    Дырочку придётся перекрыть, и вытаскивать придётся, клапан обратный устанавливается прямо на насос, хотя, может, и есть варианты установки обратного клапана, ну и не забывайте об утеплении трубы, утепление должно быть активным, как посоветовал Deep.
     
    lanv , 09.01.09
    #4 + Цитировать
  5. magol
    Регистрация:
    05.07.07
    Сообщения:
    10.073
    Благодарности:
    13.558

    magol

    Советник

    magol

    Советник Представитель компании

    Регистрация:
    05.07.07
    Сообщения:
    10.073
    Благодарности:
    13.558
    Адрес:
    Москва
    Ставим обратный клапан не на выходе насоса - как рекомендовано, а перед ГА. ПЕРЕД клапаном - тройник с отводом на трубу ,которая четко параллельно соединена с ним - со входом и выходом также через тройник, на трубе- ставится вентиль, закрытый в рабочем режиме и открытый перед отъездом.
    ВОЗМОЖНО- ДОПУСКАЮ- будет некоторый гидро удар при включении, но не особо верю в последствия для насоса.
    Идеальный вариант - тройник ниже ОТВЕРСТИЯ в шланге - отводок=труба до выхода из скважины с вентилем на ее выходе:)
     
    magol , 09.01.09
    #5 + Цитировать
  6. dancer
    Регистрация:
    22.11.08
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    dancer

    Участник

    dancer

    Участник

    Регистрация:
    22.11.08
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Выход из земли -торчит обсадная труба 50 см -поэтому и дырочка маленькая (чтобы вода зимой не замерзла )обратный клапан стоит на насосе.

    Вот зимой собираюсь ездить наездами, только надо трубы еще утеплить, в форуме прочитал как. Летом живут постоянно.


    Дырочка, действительно, маленькая, пользуюсь так три года, да еще вода проходит через три бытовых фильтра, и напор при этом очень хороший.
    А вот саморегулирующийся кабель в трубу это интересно - только почему обязательно ПМЖ?
    Вообще все это затеяно для того, чтобы вода стекала обратно так как обсадная труба торчит на 50 см.


    Хочу напомнить, дырочка находится на глубине промерзания 2.5 м,
    а дальше вода стоит на 47.5 м
    Я почему спрашивал про гидро бак -если есть дырочка, значит есть воздух -в гидро бак сначала попадает воздух, а потом вода (есть гидро бак, который стравливает лишний воздух, у него есть нипель наверху) он может помочь... Или это мои фантазии.
     
    dancer , 10.01.09
    #6 + Цитировать
  7. PLEO
    Регистрация:
    16.10.08
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    14

    PLEO

    Участник

    PLEO

    Участник

    Регистрация:
    16.10.08
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Московская область
    С дырочкой все правильно. Но, чтобы не было гидроударов, воду нужно наливать в промежуточную емкость- литров 200. Вода в ней будет дополнительно отстаиваться и всегда будет небольшой запас воды.

    Всю разводку делать уже от этого бака-фильтра, н/ст и т.д.
    Уровень воды в баке поддерживается с помощью электрического датчика, включающего насос в скважине. Это намного проще, чем городить подогрев труб.
     
    PLEO , 10.01.09
    #7 + Цитировать
  8. beutiflet
    Регистрация:
    02.02.07
    Сообщения:
    7.508
    Благодарности:
    7.402

    beutiflet

    элитный пролетарий

    beutiflet

    элитный пролетарий

    Регистрация:
    02.02.07
    Сообщения:
    7.508
    Благодарности:
    7.402
    Адрес:
    Домодедово
    Не на том,господа, внимание заостряете
    гидроудары..и т.д.
    С "дырочкой" в водопроводе воздух окажется.
    Где бы обратный клапан не ставили.
    Это плохо с очень разных точек зрения.

    Кабель саморегулирующийся не нужно ВНУТРЬ труб пихать.
    Кустарщина и лишнее слабое звено.
    Снаружи вдоль примотать армированным скотчем и утеплитель сверху обычным скотчем можно.

    Если накопление воды сейчас автоматизировано,то логично атоматику водопроводную уже после накопительной емкости делать.Ибо сама идея "дырочки",хоть и кустарна,но вполне разумна и экономически целесообразна
     
    beutiflet , 10.01.09
    #8 + Цитировать
  9. Deep
    Регистрация:
    02.04.07
    Сообщения:
    3.196
    Благодарности:
    637

    Deep

    Живу здесь

    Deep

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.07
    Сообщения:
    3.196
    Благодарности:
    637
    Адрес:
    Москва
    Абсолютно не согласен. Решение с кабелем внутри изящьно по своей природе. Куча греющих проводов специально для прокладки внутри трубы с питьевой водой существует. + муфты для ввода кабеля. Поэтому уж точно не кустарщина. Ну и монтаж/демонтаж вразы легче. Проверено. У меня 70 см труба в подполе проходит. Так вот я замучался в подполе ее подкапывать на метр, потом укутывать кабелем, потом фольгой, потом трубофолом и стягивать все это скрючившись в темноте втри погибели. После обнаружения недостатка в кабеле все это демонтировал, просто обернул трубу утеплителем, а потом в помещении спокойненько накрутил муфту за 10 мин и погрузил в шланг двухметровый греющий кабель. Все ). Даже не смутило то, что труба всего 1 дюйм.

    По поводу дырочки, упустил - если погружной насос - воздуха больше в воде самой растворено, чем из дырочки насосет (потому что не насосет). А если насосная станция - то от дырки обязательно надо избавиться!!
    А вообще лучше всего заделать дырку и поставить кран на тройнике перед обратным клапаном, чтобы перед уездом кран открыть и спустить воду из шланга.
     
    Deep , 10.01.09
    #9 + Цитировать
  10. dancer
    Регистрация:
    22.11.08
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    dancer

    Участник

    dancer

    Участник

    Регистрация:
    22.11.08
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    гидро удара не будет точно -работает уже 3 года водичка маленькой струйкой вытекает.гидробак хочу поставить на 80 л


    Снаружи вдоль примотать армированным скотчем и утеплитель сверху обычным скотчем -я думаю это разумно.сейчас ни какой автоматики нет. включаю пульт вода заливает в бочку , и сам выкулючаю вот и все.


    -из шланга я воду спущю а как воду из трубы спустить на глубину промерзания у меня нет кессона.

    кабелем внутри изящьно по своей природе- тоже неплохо. а сейчас вы закапываете трубу на метр или нет .


    друзья вы меня запутали - я просил совета про гидро бак -будет работать или нет то почему.
     
    dancer , 11.01.09
    #10 + Цитировать
  11. Deep
    Регистрация:
    02.04.07
    Сообщения:
    3.196
    Благодарности:
    637

    Deep

    Живу здесь

    Deep

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.07
    Сообщения:
    3.196
    Благодарности:
    637
    Адрес:
    Москва
    ГА работать будет!
     
    Deep , 11.01.09
    #11 + Цитировать
  12. magol
    Регистрация:
    05.07.07
    Сообщения:
    10.073
    Благодарности:
    13.558

    magol

    Советник

    magol

    Советник Представитель компании

    Регистрация:
    05.07.07
    Сообщения:
    10.073
    Благодарности:
    13.558
    Адрес:
    Москва
    ГА работать - БУДЕТ, но насос включаться будет даже при отсутствии потребления воды, если дополнительно не исхитряться:)
     
    magol , 11.01.09
    #12 + Цитировать
  13. dancer
    Регистрация:
    22.11.08
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    dancer

    Участник

    dancer

    Участник

    Регистрация:
    22.11.08
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    так а тут по подробней -я так понял вода наберется в гидро бак а насос всеравно будет работать - это не есть хорошо
    как будем исхитрятся.
     
    dancer , 11.01.09
    #13 + Цитировать
  14. beutiflet
    Регистрация:
    02.02.07
    Сообщения:
    7.508
    Благодарности:
    7.402

    beutiflet

    элитный пролетарий

    beutiflet

    элитный пролетарий

    Регистрация:
    02.02.07
    Сообщения:
    7.508
    Благодарности:
    7.402
    Адрес:
    Домодедово
    Ну,видимо,ставить полавковую или электроннодатчиковую автоматику на Ваш накопительный резервуар,а оттуда уже "малышом" делать водопровод.
     
    beutiflet , 11.01.09
    #14 + Цитировать
  15. magol
    Регистрация:
    05.07.07
    Сообщения:
    10.073
    Благодарности:
    13.558

    magol

    Советник

    magol

    Советник Представитель компании

    Регистрация:
    05.07.07
    Сообщения:
    10.073
    Благодарности:
    13.558
    Адрес:
    Москва
    Не так - насос заполнит ГА, создаст давление и реле его отключит. Через мелкое отверстие даже при отсутствии потребления воды давление уменьшится и насос снова включится. И так всю ночь. А если установить обратный клапан перед ГА и запараллелить его трубой с вентилем- см. выше мой пост, то насос будет включаться только при разборе воды.