1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Нет теплосъема с котла buderus 215

Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем roment, 11.02.14.

  1. roment
    Регистрация:
    22.10.13
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    roment

    Участник

    roment

    Участник

    Регистрация:
    22.10.13
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Реутов
    Нет конечно, это все со слов пользователей. Но за семь месяцев сколько раз можно было бы поменять теплоноситель? Я не думаю что много! Ну то есть вы думаете что это отложение солей в самом теплообменнике? Спасибо за совет я уже тоже думал промыть химией теплообменник! Может поможет)
     
  2. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    28.140
    Благодарности:
    22.614

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    28.140
    Благодарности:
    22.614
    Адрес:
    Россия, Москва
    @roment, ну ещё, зная сколько должна горелка сожрать топлива за час работы можно измерить расход и сравнить с паспортным.
     
  3. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    28.140
    Благодарности:
    22.614

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    28.140
    Благодарности:
    22.614
    Адрес:
    Россия, Москва
    Но симптомы характерные.
     
  4. roment
    Регистрация:
    22.10.13
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    roment

    Участник

    roment

    Участник

    Регистрация:
    22.10.13
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Реутов
    А что мне даст эта информация на счет горелки? если я мерил давление на топливном насосе и они укладываются в паспортные данные?
     
  5. servisnik
    Регистрация:
    04.04.11
    Сообщения:
    939
    Благодарности:
    204

    servisnik

    Живу здесь

    servisnik

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.04.11
    Сообщения:
    939
    Благодарности:
    204
    Адрес:
    Архангельск
    @roment, Вопрос такой. Давление в топке можно замерять? И длина пламени какая? Пол топки, больше или меньше?
     
  6. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    28.140
    Благодарности:
    22.614

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    28.140
    Благодарности:
    22.614
    Адрес:
    Россия, Москва
    Ну давление может быть в норме даже при нулевом расходе через форсунку.
    И набрать ведро соляры, взвесить его, кинуть шланги и запуститься с секундомером, чтоб по окончании цикла работы взвесить остаток - всяко легче и информативнее, чем мерять давление на форсунке (тем более, что это ничего не даст)
     
  7. roment
    Регистрация:
    22.10.13
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    roment

    Участник

    roment

    Участник

    Регистрация:
    22.10.13
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Реутов
    На вид меньше пол топки. Давление можно помереть но я не мерил. А что это мне может дать?
     
  8. servisnik
    Регистрация:
    04.04.11
    Сообщения:
    939
    Благодарности:
    204

    servisnik

    Живу здесь

    servisnik

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.04.11
    Сообщения:
    939
    Благодарности:
    204
    Адрес:
    Архангельск
    Я к чему спросил. Был такой случай. Форсунку воткнули с явным перебором. Горелку выставили по газоанализатору. Давление насоса в норме.
    При настройке горелки, действовали строго по инструкции. Но без мозгов. Топлива много, воздуха добавили для нормы. Все правильно вроде, но температура дымовых зашкаливала. Топливо догорало в трубе. Котел соответственно не грел.
    Я по Будеросам не спец. Так как видел только один раз. Поэтому не знаю, подходит ли этот котел для этой горелки с выбранной форсункой.
    А так конечно правильнее замерять время работы котла в час и рассчитать вырабатываемую мощность, так как остальное известно.
     
  9. servisnik
    Регистрация:
    04.04.11
    Сообщения:
    939
    Благодарности:
    204

    servisnik

    Живу здесь

    servisnik

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.04.11
    Сообщения:
    939
    Благодарности:
    204
    Адрес:
    Архангельск
    Раз меньше пол топки, значит около нормы. А по давлению в топке можно прикинуть мощность в котле, пользуясь инструкцией.
     
  10. roment
    Регистрация:
    22.10.13
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    roment

    Участник

    roment

    Участник

    Регистрация:
    22.10.13
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Реутов
    Хорошо спасибо! Но я по мощности уже посмотрел. Как раз вот по таблице форсунок у меня все нормально выходит. Форсунка 1.35 давление 21 на топливном насосе. как раз выходит где то 80 киловатт.
     
  11. roment
    Регистрация:
    22.10.13
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    roment

    Участник

    roment

    Участник

    Регистрация:
    22.10.13
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Реутов
    Понял спасибо обязательно воспользуюсь советом.
     
  12. servisnik
    Регистрация:
    04.04.11
    Сообщения:
    939
    Благодарности:
    204

    servisnik

    Живу здесь

    servisnik

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.04.11
    Сообщения:
    939
    Благодарности:
    204
    Адрес:
    Архангельск
  13. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    28.140
    Благодарности:
    22.614

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    28.140
    Благодарности:
    22.614
    Адрес:
    Россия, Москва
    Ну так убедись, что 1,35 (галлонов в час) соответствует написанному.
     
  14. servisnik
    Регистрация:
    04.04.11
    Сообщения:
    939
    Благодарности:
    204

    servisnik

    Живу здесь

    servisnik

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.04.11
    Сообщения:
    939
    Благодарности:
    204
    Адрес:
    Архангельск
    upload_2014-2-12_1-7-54.png
    Это на последней странице к горелке есть.