    это датчик температуры? вверху котла? заслонкой регулирую до 70 град (по инструкции нормально 70).по поводу трубы звонил в байкал сервис. сказали главное не меньше 180. топлю только RUF брикетами закладку 70 кг. на каких режимах-не могу ответить на этот вопрос (не понимаю какие режимы бывают).горит в среднем 24 часа. но раза три горел как надо 30 часов. дом каркасный 15 см эковаты, мансарда 20см,120 кв\м.зимой топили раз в два дня
    даже при -28 на улице. так что не знаю как подсчитать теплопотери дома
     
  2. Iven
    Регистрация:
    04.12.09
    Сообщения:
    3.753
    Благодарности:
    1.861

    Iven

    Варю котлы и печи

    Iven

    Варю котлы и печи

    Регистрация:
    04.12.09
    Сообщения:
    3.753
    Благодарности:
    1.861
    Адрес:
    Украина, Харьков
    Не понятно как получается - горит 24 часа, а топите раз в двое суток? В двух сутках 48 часов (вроди как). Это у Вас каркасник сутки тепло держит так? Он же практически ничего не напитывает (теплоёмкость пенопласта почти нулевая). Без вентиляции живёте?
    Если на день, то это очень много (70 кг руфа), а на двое - более-менее, но тоже многовато, как для каркасника. Я пробовал топить брикетом (руф и нестро) - 30 кг на день приблизительно на 110 м2 при температуре -10 или около того. Утепление чуть хуже Вашего.
    Думаю можно немного сэкономить, снизив температуру обратки. Попробуйте терморегулятор выставить на минимум.
     
  3. денисвин79
    Регистрация:
    16.09.13
    Сообщения:
    223
    Благодарности:
    90

    денисвин79

    Живу здесь

    денисвин79

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.09.13
    Сообщения:
    223
    Благодарности:
    90
    Адрес:
    Москва
    получается так. дом держит 2 сутки. вентиляцие нет (колхозники сказали на фиг не нужна) поэтому открываем окна в доме влажность 30-35%.вычитал в инструкции что обратка должна быть на 15-20 градусов ниже (как её измерить?)и что значит терморегулятор выставить на минимум? (если темпер. должна быть 70. ниже 60 образуется конденсат) и по поводу трех ходового там деления 0-10.как там выставить 35 -40 град
     
  4. Iven
    Регистрация:
    04.12.09
    Сообщения:
    3.753
    Благодарности:
    1.861

    Iven

    Варю котлы и печи

    Iven

    Варю котлы и печи

    Регистрация:
    04.12.09
    Сообщения:
    3.753
    Благодарности:
    1.861
    Адрес:
    Украина, Харьков
    Я в этом году ни разу не топил больше 60 градусов на подаче. Обратка - в районе 30-35 градусов. Если б было так (при меньше 70 градусов конденсат), меня б конденсатом затопило. Реально конденсат прекращается где-то в районе 35-40 градусов на обратке. Измерить можно либо рукой (около температуры тела), либо пирометром. Попробуйте сначала регулятор на "0" постваить, а там добавляйте по необходимости.
     
  5. денисвин79
    Регистрация:
    16.09.13
    Сообщения:
    223
    Благодарности:
    90

    денисвин79

    Живу здесь

    денисвин79

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.09.13
    Сообщения:
    223
    Благодарности:
    90
    Адрес:
    Москва
    спасибо буду пробывать, хотя минусовых температур уже нет. PS ещё хочу подключить бойлер косвенного нагрева на 200л
     
  6. linkor
    Регистрация:
    21.01.14
    Сообщения:
    97
    Благодарности:
    11

    linkor

    Живу здесь

    linkor

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.14
    Сообщения:
    97
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Эстония
    Здраствуйте имею стропика 10 дровеной и бойлер косвеного нагрева 150 л татрамат правда не вижу смысла от его работы. При работе котла более 15 часов вода в бойлере непрогревается. хотя температура теплоносителя держу 70 на самом бойлере температура показывает около 50градусов. при включение горячей воды сначала идет довольно горячая но спустя пару минут вода холодная, нехвотает даже чтоб помыть посуду. обвязка зделана по инструкции стропува по второй схеме. ребята подскажите пожалуйста в чем причина .
     
  7. денисвин79
    Регистрация:
    16.09.13
    Сообщения:
    223
    Благодарности:
    90

    денисвин79

    Живу здесь

    денисвин79

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.09.13
    Сообщения:
    223
    Благодарности:
    90
    Адрес:
    Москва
    я походу понимаю, что бойлер косвенного нагрева хрень полная, я его просто перекрыл до лучших времён.может пока поможешь мне с батареями разобраться. в данный момент котёл горит уже 8 часов температура на первом этаже 23, на втором прохладней батареи еле живые. куда чего крутануть, так чтоб опять всю ночь у котла не ночевать. у меня схема 3
     
  8. linkor
    Регистрация:
    21.01.14
    Сообщения:
    97
    Благодарности:
    11

    linkor

    Живу здесь

    linkor

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.14
    Сообщения:
    97
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Эстония
    Я особо не спец но бывает что радиаторы не равномерно греют я стравливаю воздух и опять все греет.
     
  9. денисвин79
    Регистрация:
    16.09.13
    Сообщения:
    223
    Благодарности:
    90

    денисвин79

    Живу здесь

    денисвин79

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.09.13
    Сообщения:
    223
    Благодарности:
    90
    Адрес:
    Москва
    спасибо большое, вроде всё налаживается. PS котёл ещё до сих пор горит и судя по всему гореть будет ещё часов 8-10. в доме +26.затопил 08.03 в 17.00