    Прежде, чем смайлики лепить. Возьмите карандашик, автокадик, или чем там вы...
    1. Кроме периметра и своей картинки, автор ничего не сказал...
    2. Допустим высота стен его избушки 3.5 м
    Тогда считайте
    - площадь стен 66.5 м2 - вес 3.32 т
    - площадь перекрытий 22.5 м2 - вес нижнего с женщинами - 9.5 т - вес верхнего -7 т (скажете не можит быть. а в другой ветке вы упорно мне навязывали складирование кипичей и дров, тут - банные веники..)
    - крыша - площадь 39 м2 - вес со снегом 11.5 т.
    Итого 3,32+9,5+7+11,5=31,3 тонны. Умножаем на усредненный коэф. перегрузки (1.15-1.2) получаем максимальный расчетный вес 37.5 тонн (Groundworkturf, вы знаете, что такое расчетный?).
    А я еще не учет эти ножки-столбики. Высота 0.8 м сечение 0.16 м2 - вес 0.3 т каждого в сумме 1.8 т.

    И вместо того, чтобы язвить про бетоновозы, уважаемый Diam, в бы дали или нагрузки, или свое виденье вашей бани (может она у вас из теса закрытого пленкой, тогда зачем так выделыааться с фундаментом?).
     
  2. Diam
    Регистрация:
    12.05.09
    Сообщения:
    228
    Благодарности:
    125

    Diam

    Живу здесь

    Diam

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.09
    Сообщения:
    228
    Благодарности:
    125
    Адрес:
    Саратов
    Я поясню. Планирую при монтаже арматуры, сразу заложить арматуру для столбов и увязать ее с арматурой плиты. Таким образом надеюсь получить какую то целостность конструкции и распределить нагрузку от давления домом.
    На рисунке схематично показываю как хочу заложить арматуру для столба.
     

    Вложения:

    • Фундамент-переверты_арма_столб.jpg
  3. topos
    Регистрация:
    08.12.06
    Сообщения:
    1.257
    Благодарности:
    775

    topos

    Живу здесь

    topos

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.06
    Сообщения:
    1.257
    Благодарности:
    775
    Про выпуски - это само-собой.
    у вас по схеме работы - это безбалочное монолитное перекрытие. И раскладка арматуры должна быть аналогичная.
    [​IMG]
    И что бы сэкономить на арматуре верхней сетки (под столбом), я предлагаю вуты
    [​IMG]
     
  4. Diam
    Регистрация:
    12.05.09
    Сообщения:
    228
    Благодарности:
    125

    Diam

    Живу здесь

    Diam

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.09
    Сообщения:
    228
    Благодарности:
    125
    Адрес:
    Саратов
    Прошу прощения если не дал достаточной информации.
    Давайте расскажу про планируемую баню 4,5х5м одноэтажную на 95% из дерева.
    Тип строения - Деревянный несущий каркас, из доски 50х150мм, с шагом стоек 60см.
    Стены - Высота стены внутри помещения 2,2м. Толщина стены 150мм. Утепление минеральной ватой пресованной в плиты. Внутри стены оббивать сосной и липой.
    Полы - несущими деревянными лагами - 150х50мм. С шагом 50см. Сверху половая доска 40мм. Покрытие в КО линолеум. В парной и в моечной покрытие плитка по ЦСП листу.
    Крыша - деревянные стропила. Деревянная обрешетка. Шифер или ондулин или металлопрофиль.
    Еще "тяжесть" в центре - печка (150кг), металлическая, Термофор, под нее будет специальный столб тумба.
    Вот как то так...

    У меня есть домик5х6 подобной конструкции. Так я его легко поддамкрачиваю 3 тонным домкратом. Он на столбах. Из за пучения столбики пляшут на 5см вверх вниз... Надеюсь что на плите банька будет стоять стабильнее. Если и будет пучение - то пусть оно проходит под плитой - грубо говоря поднимая и опуская ее вместе с баней.
     
  5. topos
    Регистрация:
    08.12.06
    Сообщения:
    1.257
    Благодарности:
    775

    topos

    Живу здесь

    topos

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.06
    Сообщения:
    1.257
    Благодарности:
    775
    Я 10-тонным поддомкрачивал 4-х этажный дом. Вон обычный рычажно-винтовой автомобильный, максимальная нагрузка до 500 кг, а автомобиль в 1500 кг поддомкрачивает.
    И еще, вы же не поднимали дом с людьми (150 кг/м2) и снегом (160 кг/м2)
    Да, такое будет. Но эта штука очень хитрая. С севера замерзать будет быстрее, значит крен будет на юг. С юга весной будет оттаивать быстрее, значит возможен опять крен... А как этот крен скажется на этой тонкой плите?
    Подготовка основания с выборкой грунта на 60 см, и песчано-гравийной подушкой возможно решит дело Но как говориться "Овчинка выделки не стоит"
    (и только не подумайте, что я отговариваю вас)
     
  6. Groundworkturf
    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    35.252
    Благодарности:
    44.351

    Groundworkturf

    Живу здесь

    Groundworkturf

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    35.252
    Благодарности:
    44.351
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    ТС в первом посте сказал каркасная банька. Я без автокада и калькулятора представляю сколько весит каркас.
     
  7. topos
    Регистрация:
    08.12.06
    Сообщения:
    1.257
    Благодарности:
    775

    topos

    Живу здесь

    topos

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.06
    Сообщения:
    1.257
    Благодарности:
    775
    Утеплитель+подшивка снизу будет?
    А на чердачном утеплитель вата или засыпка?
     
  8. Diam
    Регистрация:
    12.05.09
    Сообщения:
    228
    Благодарности:
    125

    Diam

    Живу здесь

    Diam

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.09
    Сообщения:
    228
    Благодарности:
    125
    Адрес:
    Саратов
    Везде вата утеплитель.
    Черновой пол снизу будет конечно.
     
  9. topos
    Регистрация:
    08.12.06
    Сообщения:
    1.257
    Благодарности:
    775

    topos

    Живу здесь

    topos

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.06
    Сообщения:
    1.257
    Благодарности:
    775
    А вы батенька Тролль
    Вы представляете... Нет что бы помочь человеку...

    Так, вернемся к реальности
    39 кг/м2. По наруже высота 2.7 м. Итого стена уменьшилась с 3 до 2 тонн.
    Если учитывать утеплитель, пленки и нижнюю подшивку - то при площади 22.5 м2 - 2.1 тонна. Еще люди (150кг/м2) - итого 5.5 тонн.
    Верхнее перекрытие возьмем аналогичным нижнему (вес веников и кадок на нем 70 кг/м2) - 3.7 тонн
    Крыша со скатом в 24 градуса. Площадь 55.5 м2. Вес - 4.8 тонны. Снег-6.6 тонн.
    Итого 2+5,5+3,7+4,8+6,6+0,15=22,75 тонн. - Это нормативные
    Расчетная 22,75*1,2=27.3 тонн

    6 столбиков. На средние 6.8 тонны. На угловые 3,4 тонны.
    Добавим вес столбиков.
    Будет 7,1 и 3,7 тонны соответственно
    Я грубо прикидывал 8 и 4 тонны...
    Может и будет верхняя сетка не из диаметра 20, а из 18 мм...
    Diam, хотите прикину?
     
  10. Groundworkturf
    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    35.252
    Благодарности:
    44.351

    Groundworkturf

    Живу здесь

    Groundworkturf

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    35.252
    Благодарности:
    44.351
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    И кто из нас это слово:)]
     
  11. topos
    Регистрация:
    08.12.06
    Сообщения:
    1.257
    Благодарности:
    775

    topos

    Живу здесь

    topos

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.06
    Сообщения:
    1.257
    Благодарности:
    775
    Вы, родной мой отвечаете всем определениям. Я не увидел от вас ни одной циферки, а вот этого навалом
     
  12. Groundworkturf
    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    35.252
    Благодарности:
    44.351

    Groundworkturf

    Живу здесь

    Groundworkturf

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    35.252
    Благодарности:
    44.351
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Я Вас тоже люблю:)].
     
  13. Diam
    Регистрация:
    12.05.09
    Сообщения:
    228
    Благодарности:
    125

    Diam

    Живу здесь

    Diam

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.09
    Сообщения:
    228
    Благодарности:
    125
    Адрес:
    Саратов
    Topos - спасибо большое конечно за желание мне помочь!
    Только я что то немного шокирован Вашими рассчетами...
    150кг/м.кв. на вес людей - это откуда? В бане будут находиться одновременно максимум 6 человек по 70кг! Это 420кг.
    У меня общая масса дома выйдет примерно 5тонн.
    Это из расчета Лес сосна весит 550кг -1куб. У меня уйдет примерно 6 кубов леса. Итого 3300кг.
    Вес обшивки - ОСБ3 нужно ~40листов по 19кг. Итого 760кг.
    Крыша - кровля - 160кг.
    Двери по 30кг 4штуки. Итого 120кг.
    Утеплитель 43 пачки по 8кг. Итого 344кг
    Печка с трубой 150кг.

    ИТОГО общий вес строения: ~ 5,5тонн
    Я не считаю вес самого фундамента...

    Откуда ваши огромные цифры, я что то не пойму ?
     
  14. Groundworkturf
    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    35.252
    Благодарности:
    44.351

    Groundworkturf

    Живу здесь

    Groundworkturf

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    35.252
    Благодарности:
    44.351
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Из СНиП:). Правда, не понятно, почему людей на площадь застройки считают, а не на жилую?
    Ну, раз уж меня упрекнули в бесполезности, то попробую Вам помочь. Я Вам давал ссылку своей темы основания фундамента. Почему бы вам не отказаться от Вашей затеи с плитой и не сделать НЗФЛ. Под каркасник самое то. Стоимость и трудоемкость меньше в разы. И еще, зачем Вам стены толщиной 150 мм для всей бани. Такая толщина целесообразна только для парной.
     
  15. topos
    Регистрация:
    08.12.06
    Сообщения:
    1.257
    Благодарности:
    775

    topos

    Живу здесь

    topos

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.06
    Сообщения:
    1.257
    Благодарности:
    775
    Ну давайте прикинем не грубо, как я, а более точно...
    Начнем с нижнего перекрытия
    т. е 2 балки на 1 м2 При плотности древесины 600 кг/м2 (ну сыроватое оно) балки будут весить 9 кг
    0.04*600=24 кг/м2
    Пароизоляция –
    Утеплитель вы не сказали какой, только что прессованная плита – пусть будет плотностью 90 кг/м3 Толщина 100 мм. Итого 9 кг/м2
    Подшивка снизу досками – 24 кг/м2
    Плитка - 17-23 кг/м2 (пусть будет 20 кг/м2)
    ЦСП (толщина 12 мм?)– 17 кг/м2

    Итого 9+24+9+24+20+17=103 кг/м2
    Площадь перекрытия 22.5 м2
    103*22.5=2317 кг=2.3 тонны (я брал 2.1 тонну)

    Diam, может я где-то ошибся, поправите...