1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 7

Собираю ТН воздух-вода

Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем SergCh, 23.12.13.

Статус темы:
Закрыта.
  1. id394442633
    Регистрация:
    24.11.16
    Сообщения:
    3.721
    Благодарности:
    2.674

    id394442633

    Lisichkin73

    id394442633

    Lisichkin73

    Регистрация:
    24.11.16
    Сообщения:
    3.721
    Благодарности:
    2.674
    Адрес:
    Великий Новгород
    ну он далековато от ТРВ стоит...
     
  2. TAIIIKOB
    Регистрация:
    22.11.09
    Сообщения:
    2.310
    Благодарности:
    2.299

    TAIIIKOB

    рыбак дважды моряк!

    TAIIIKOB

    рыбак дважды моряк!

    Регистрация:
    22.11.09
    Сообщения:
    2.310
    Благодарности:
    2.299
    Адрес:
    Ленинград
    К ТРВ3/8" идет так что не криминал. а вообще то я бы сделал по другому- гравитацию надо учитывать вернее хуже от этого не будет- я бы поставил ниже конденсатора ресивер (хоть самодельный из трубы) и всю эту подводку внизу сделал между стеной и компрессором полно места! трв надежнее вертикально работает -ну это из области перфекционизма можно и не делать.
     
  3. siligo
    Регистрация:
    30.03.14
    Сообщения:
    654
    Благодарности:
    1.241

    siligo

    Живу здесь

    siligo

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.03.14
    Сообщения:
    654
    Благодарности:
    1.241
    Адрес:
    Киев
    Пока было тепло был заправлен воздушный блок и на выведенной в режим машинке произвелась дозаправка до жидкости в стекле, потом переключили на полиэтиленовый контур и заправили его, но бойлер был уже перегрет, и корректной заправки не получилось. И вот сегодня выдалось пару часов, и температура бойлера 40 градусов. Дозаправил, что было в наличие. В стекле появилась жидкость, но периодически она на половину его покидала, вместе с ней изменялась температура трубки нагнетания перед предконденсатором. И это взаимосвязанные вещи, дюза номер три, ТРВ оказалась переразмеренной, и присутствовала проблема пульсаций и залива. Эту дюзу выбирал осознанно избыточной, что бы заливало испаритель, но по итогу перегретый газ в компрессоре оказался более привлекательным для водогрейки. Проблему пульсаций решил поджатым сервисным вентилем, добился ровного перегрева нагнетания 19К, относительно давления конденсации.
    В результате для полной заправки воздушного и полиэтиленового контура понадобилось всего 1,5 баллона R290. И самое приятное, на улице -5, а кипение в емкости с очищенной водой +5.
     
  4. irekl
    Регистрация:
    14.03.15
    Сообщения:
    1.201
    Благодарности:
    1.403

    irekl

    Живу здесь

    irekl

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.15
    Сообщения:
    1.201
    Благодарности:
    1.403
    Адрес:
    Киев (Украина)
    Поставляется в баллонах по 5 кг т. е. это примерно 7,5 кг? А сколько масла и какого в контур залили?
     
  5. siligo
    Регистрация:
    30.03.14
    Сообщения:
    654
    Благодарности:
    1.241

    siligo

    Живу здесь

    siligo

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.03.14
    Сообщения:
    654
    Благодарности:
    1.241
    Адрес:
    Киев
    минеральное для холодильных систем. Норма в компрессор, норма в масло отделитель, на основание инструкций производителей комплектующих.
     
  6. TAIIIKOB
    Регистрация:
    22.11.09
    Сообщения:
    2.310
    Благодарности:
    2.299

    TAIIIKOB

    рыбак дважды моряк!

    TAIIIKOB

    рыбак дважды моряк!

    Регистрация:
    22.11.09
    Сообщения:
    2.310
    Благодарности:
    2.299
    Адрес:
    Ленинград
    Жалко что компрессор без глазка, затопленный испаритель имеет привычку залегать вместе с маслом, у меня была такая система раз в неделю пока подачу фреона на залив не включить масло не возвращалось. и не одна их лучше настраивать на работу влажным ходом но и за температурой колодца нужно приглядывать, если температурная нагрузка начнет падать подачу нужно уменьшать.
     
  7. vovan234
    Регистрация:
    19.10.13
    Сообщения:
    688
    Благодарности:
    330

    vovan234

    Живу здесь

    vovan234

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.10.13
    Сообщения:
    688
    Благодарности:
    330
    Адрес:
    Украина
    Есть вопрос предлагают мицубиси 80, только наружку. там управление интерфейс 12 вольт как им управлять без внутреннего блока. Спасибо.
     
  8. TAIIIKOB
    Регистрация:
    22.11.09
    Сообщения:
    2.310
    Благодарности:
    2.299

    TAIIIKOB

    рыбак дважды моряк!

    TAIIIKOB

    рыбак дважды моряк!

    Регистрация:
    22.11.09
    Сообщения:
    2.310
    Благодарности:
    2.299
    Адрес:
    Ленинград
    Опять догадайся сам. если это му и в наружнике мозгов нет то чем угодно если это мух можно её выдернуть и рулить от чего хочешь если муз то плата или контроллер от приточек но дешевле внутрянку найти того же года и серии.
     
  9. vovan234
    Регистрация:
    19.10.13
    Сообщения:
    688
    Благодарности:
    330

    vovan234

    Живу здесь

    vovan234

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.10.13
    Сообщения:
    688
    Благодарности:
    330
    Адрес:
    Украина
    Мицубиси muh ga80vb.Спасибо.
     
  10. TAIIIKOB
    Регистрация:
    22.11.09
    Сообщения:
    2.310
    Благодарности:
    2.299

    TAIIIKOB

    рыбак дважды моряк!

    TAIIIKOB

    рыбак дважды моряк!

    Регистрация:
    22.11.09
    Сообщения:
    2.310
    Благодарности:
    2.299
    Адрес:
    Ленинград
    Сейчас компа нет под рукой, если электронного трв нет, то запросто можно эту плату похерить.
    Очень большие пусковые токи у вас сеть выдержит?
     
  11. 4587derek
    Регистрация:
    20.12.11
    Сообщения:
    1.754
    Благодарности:
    1.539

    4587derek

    Живу здесь

    4587derek

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.12.11
    Сообщения:
    1.754
    Благодарности:
    1.539
    Адрес:
    Украина Киев
  12. vovan234
    Регистрация:
    19.10.13
    Сообщения:
    688
    Благодарности:
    330

    vovan234

    Живу здесь

    vovan234

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.10.13
    Сообщения:
    688
    Благодарности:
    330
    Адрес:
    Украина
    Компрессор буду менять .
     
  13. vovan234
    Регистрация:
    19.10.13
    Сообщения:
    688
    Благодарности:
    330

    vovan234

    Живу здесь

    vovan234

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.10.13
    Сообщения:
    688
    Благодарности:
    330
    Адрес:
    Украина
    Спасибо. Если возьму блок напишу. Блок в другом городе. Что внутри не знаю. фото с со схемы. RAC 2007(3edition)_prn.jpg есть трв или эрв ?
     
    Последнее редактирование: 19.12.19
  14. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.856
    Благодарности:
    6.861

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.856
    Благодарности:
    6.861
    Адрес:
    Таганрог
    Mitsubishi electric и mitsubishi heavy industries два совершенно разных бренда, просто имеющих одинаковое слово в названии.
     
  15. Vital400
    Регистрация:
    26.04.13
    Сообщения:
    623
    Благодарности:
    188

    Vital400

    Живу здесь

    Vital400

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.04.13
    Сообщения:
    623
    Благодарности:
    188
    Адрес:
    Сочи
    На трёхфазный?
     
Статус темы: