1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Котел Arderia (АРДЕРИЯ) чудит

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Леон65, 29.01.13.

  1. КостяТамбов
    Регистрация:
    15.07.19
    Сообщения:
    3.021
    Благодарности:
    747

    КостяТамбов

    Живу здесь

    КостяТамбов

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.07.19
    Сообщения:
    3.021
    Благодарности:
    747
    Можно видео?
     
  2. yui605
    Регистрация:
    27.12.18
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    6

    yui605

    Живу здесь

    yui605

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.12.18
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Москва
    Добрый день. При включении вентилятора на котле S24 начинает шуметь трубка Вентури.
    Видео https://youtube.com/shorts/2lAdHNxqn0g
    Проблема в том, что этот шум хорошо слышно на улице.
     
  3. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.441
    Благодарности:
    15.287

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.441
    Благодарности:
    15.287
    Адрес:
    Москва
    Delete
     
    Последнее редактирование: 04.09.23
  4. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.441
    Благодарности:
    15.287

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.441
    Благодарности:
    15.287
    Адрес:
    Москва
    Трубка шуметь не может. Это шум воздуха проходящего через неё.
    Ну и сам вентилятор, крыльчатка при работе тоже издают какое-то звучание.
    И шумом то, что услышал в ролике, я бы не назвал.
    Монтируйте, как полагается дымоход, и всё у вас будет нормально.
     
    Последнее редактирование: 04.09.23
  5. yui605
    Регистрация:
    27.12.18
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    6

    yui605

    Живу здесь

    yui605

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.12.18
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Москва
    Так он и был смонтирован, но шум от него довольно сильный, слышно на всю улицу. Вот видео https://youtube.com/shorts/qFiDcT-YSMQ
    Я все разобрал и нашел только шум от трубки Вентури. Потом снова собрал, но проблема осталось. Не должно так шуметь.
     
  6. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.441
    Благодарности:
    15.287

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.441
    Благодарности:
    15.287
    Адрес:
    Москва
    Ну не знаю. А как должно?
    Попробуйте снять защитный терминал на трубе дымоудаления.
    Хотя нет, ибо вы жалуетесь на шум вообще без установки коаксиала.
    Ну и целостность самой трубки Вентури проверить. Бывает, что она задевает о крыльчатку вентиилятора. Ну а там её деформирует.
    У вас как приточка в место установки котла сделана, когда вы демонстрировали работу вентилятора без дымохода?
     
  7. yui605
    Регистрация:
    27.12.18
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    6

    yui605

    Живу здесь

    yui605

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.12.18
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Москва
    Так я тут и спрашиваю должно быть так и или нет, у вас опыта побольше, чем у меня. Я больше ни у кого такого шума не слышал.
    Не задевает. Шум именно от прохода воздуха через нее.
    Приточка через приточное отверстия. Я котел без газа включал, если чё.
     
  8. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.441
    Благодарности:
    15.287

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.441
    Благодарности:
    15.287
    Адрес:
    Москва
    Понятно! Очень информационно. Ну хотя бы не через дырку. Попробуйте окно открыть, когда без дымохода.
     
  9. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.441
    Благодарности:
    15.287

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.441
    Благодарности:
    15.287
    Адрес:
    Москва
    "Ни у кого" это у кого? Вы много других настенных газовых турбированных котлов слышали, как работают? Котёл первый раз пускается или уже работал?
    Если работал, то сразу так шумно или это уже потом шуметь стал?
     
  10. yui605
    Регистрация:
    27.12.18
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    6

    yui605

    Живу здесь

    yui605

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.12.18
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Москва
    Окно открыто, но к чему это? Со снятым дымоходом воздух из помещения не выходит, а с дымоходом приточка в помещение роли не играет.
     
  11. yui605
    Регистрация:
    27.12.18
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    6

    yui605

    Живу здесь

    yui605

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.12.18
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Москва
    Мало слышал, поэтому и жду, что кто-нибудь напишет: "да, это нормально, у меня также шумит".

    Котел новый, шуметь стал сразу.
     
  12. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.441
    Благодарности:
    15.287

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.441
    Благодарности:
    15.287
    Адрес:
    Москва
    Ну тут всё относительно. Если это считается для вас шумным, то тут уж ничего не поделаешь.
    По мне, так вроде нормально работает.
     
  13. 55Andrey
    Регистрация:
    03.12.20
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    9

    55Andrey

    Живу здесь

    55Andrey

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.12.20
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    9
    Здравствуйте. Вопрос по замене конденсатора в насосе котла. Подскажите способ как удобней извлекать концы из зажимной клемы. Несколько раз на котловых насосах просто аккуратно вращал провод и вытягивал. Но недавно провод обламился и остался в клеме. Хорошо что он был объеденён с питающим проводом. Просто зажал в одной клеме.
    Может есть у вас какая то хитрость на такой случай.
     
  14. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.352
    Благодарности:
    17.813

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.352
    Благодарности:
    17.813
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    @55Andrey, часто помогает большая ("штопальная") игла, всовываемая рядом с проводдом. На некоторых насосах рядом с отверстием клеммы есть еще одно - для "нажимного ключа" (тонкую отвертку в отверстие и давить/отжимать пружину клеммы).
    А проще всего - не вытаскивать провод, а обрезать поближе к конденсатору и срастить с новым.
     
  15. 55Andrey
    Регистрация:
    03.12.20
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    9

    55Andrey

    Живу здесь

    55Andrey

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.12.20
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    9
    Спасибо. Обзаведусь чем то подобным на будущее с хорошей такой ручкой. Нарастить провода всегда успеется. Просто хочется по аккуратней сделать.