1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Прошу покритиковать раскладку ТП

Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Boris SS, 27.11.13.

  1. Boris SS
    Регистрация:
    11.12.11
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    8

    Boris SS

    Участник

    Boris SS

    Участник

    Регистрация:
    11.12.11
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Белгород
    Прошу покритиковать раскладку ТП
    Уважаемые коллеги, выношу на суд общественности свой вариант раскладки. Прошу покритиковать.
    Пояснения:
    1. Где красный контур - там витражное окно.
    2. Труба диаметром 16 мм.
    3. Батареи планируются.
    4. Справа фиолетовый контур под вопросом - это техническое помещение, котельная, но возможно там будет стоять стиральная машина.
    5. Сверху в земле проложена канализационная труба. Я специально не разводил трубы над ней. На всякий пожарный, если придется долбить стяжку.
     

    Вложения:

    Boris SS , 27.11.13
    #1 + Цитировать
  2. Make2030
    Регистрация:
    15.12.09
    Сообщения:
    1.140
    Благодарности:
    269

    Make2030

    Живу здесь

    Make2030

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.12.09
    Сообщения:
    1.140
    Благодарности:
    269
    Адрес:
    Астана
    Где прогу скачать, чтобы также нарисовать? А то у меня такие получаются зоны, не знаю как их захерачить
     

    Вложения:

    • ТП.gif
    Make2030 , 27.11.13
    #2 + Цитировать
  3. Boris SS
    Регистрация:
    11.12.11
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    8

    Boris SS

    Участник

    Boris SS

    Участник

    Регистрация:
    11.12.11
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Белгород
    Может это поможет. ТП 1 этаж.jpg
     
    Boris SS , 29.11.13
    #3 + Цитировать
  4. StroimTeplo
    Регистрация:
    01.03.13
    Сообщения:
    1.298
    Благодарности:
    539

    StroimTeplo

    Инженер-теплотехник

    StroimTeplo

    Заблокирован

    Инженер-теплотехник

    Регистрация:
    01.03.13
    Сообщения:
    1.298
    Благодарности:
    539
    Адрес:
    Москва
    @Boris SS, вроде все правильно. Пристенные участки делайте с меньшим шагом трубы.
     
    StroimTeplo , 30.11.13