    Доброе время суток всем!
    Не могу понять как правильно подключить группу безопасности - то ли весь теплоноситель должен проходить через нее (Вариант 1) ,то ли ее можно заглушить с одной стороны (Вариант 2) ?
     

    Вложения:

    • группа.JPG
    • схема.JPG
    tigerdan , 27.11.08
    #1 + Цитировать
  2. Manag
    Регистрация:
    20.01.05
    Сообщения:
    297
    Благодарности:
    0

    Manag

    ПЭтрович

    Manag

    ПЭтрович

    Регистрация:
    20.01.05
    Сообщения:
    297
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Радонежье
    :)]:)]:)]
    Это группа подключения бака, там с другой стороны, где заглушить хотел, расширительный вешается...
     
    Manag , 27.11.08
    #2 + Цитировать
  3. tigerdan
    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    tigerdan

    Новичок

    tigerdan

    Новичок

    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Т.е. бак будет висеть вверх ногами на одном ответвлении с группой безопасности?Какое максимальное удаление группы с баком от котла?Спасибо.
     
    tigerdan , 27.11.08
    #3 + Цитировать
  4. Sugrob
    Регистрация:
    17.02.08
    Сообщения:
    143
    Благодарности:
    39

    Sugrob

    Живу здесь

    Sugrob

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.02.08
    Сообщения:
    143
    Благодарности:
    39
    Адрес:
    Москва

    tigerdan, здравствуйте.
    Бак на группу вешать совсем необязательно, лучше поставьте его в каком-нибудь доступном для обслуживания месте и предусмотрите возможность слива бака без слива системы.
    По поводу максимального удаления группы безопасности от котла - главные требования это:
    1. Отсутствие отсекающей арматуры между котлом и предохранительным клапаном.
    2. Обеспечение удаления воздуха из котла.
    3. Удобное расположение манометра, для чтения показаний.

    Обычно группа безопасности устанавливается не подающем трубопроводе, сразу после выхода из котла.
     