    Мерил непосредственно на клемме газового клапана, без нагрузки.
    На 9 - 220В с колебаниями до 180 при розжиге (на сатроник с головы 2107 стабильно 220 идёт)
    На 4 - 220В с колебаниями до 180.
    На 5 - 3В
    На 6 - 3В
    Если скинуть клеммы с газового клапана -
    На 5 - 140В
    На 6 - 140В первые 5 сек
    Просадка остаётся.
     
  3. Sherbinka
    Регистрация:
    05.12.12
    Сообщения:
    805
    Благодарности:
    173

    Sherbinka

    дядя Вася

    Sherbinka

    дядя Вася

    Регистрация:
    05.12.12
    Сообщения:
    805
    Благодарности:
    173
    Адрес:
    деревня Щербинка
    9я нога и есть подача 220 на сатроник, а Вы говорите она стабильная, не сходится. Где стабильная напруга? Уточните. И скачки с 220 на 180 не следствие нестабильности электросети? Скажите, где на 2107 берёте стабильную напругу 220? Если это питающий проводник на 9ю ногу сатроника, то тогда нужно его сопротивление мерить, или начало- конец смотреть напряжение, его не д. б., возможно медь или клемы окислились.
     
  4. Sherbinka
    Регистрация:
    05.12.12
    Сообщения:
    805
    Благодарности:
    173

    Sherbinka

    дядя Вася

    Sherbinka

    дядя Вася

    Регистрация:
    05.12.12
    Сообщения:
    805
    Благодарности:
    173
    Адрес:
    деревня Щербинка
    Проверьте приход фазы и нуля на соответствующие выводы автомата, без этого он работать не будет. Как случилась неисправность?
     
  5. Scrooge78
    Регистрация:
    03.04.18
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    Scrooge78

    Участник

    Scrooge78

    Участник

    Регистрация:
    03.04.18
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Котел не новый, понятно. Ничего в электросхеме не менялось. Сатроник менялся 8 лет назад. Из последних вмешательств - 4 месяца назад та же ошибка розжига, решилась чисткой контактов на клапане и какими-то манипуляциями с клапаном (делал не я). 3 мес назад вылетела ошибка - снял клеммы, продул запальник клапана (туда попала фумка:)) и все как-то заработало. Сейчас разборкой-сборкой проблему решить не удалось.

    Напряжение, что приходит, ещё раз проверю.

    Висит все на автомате через удлинитель, вилка прикручена, так что не перевернуть.
    Из идей - привезти стабилизатор, зачистить контакты и обжать на концевые клеммы.
    Одно не могу понять совсем, куда теряется напряжение, когда подключается газовый клапан к топочному автомату.
     
  6. Sherbinka
    Регистрация:
    05.12.12
    Сообщения:
    805
    Благодарности:
    173

    Sherbinka

    дядя Вася

    Sherbinka

    дядя Вася

    Регистрация:
    05.12.12
    Сообщения:
    805
    Благодарности:
    173
    Адрес:
    деревня Щербинка
    Вы же пишете с головы идёт стабильные 220, а на автомате начинается свистопляска. Смотрите линию, клеммы, я же писал. А теряется от того, что на пути есть сопротивление, при малых токах мало влияет, а при больших с нагрузкой потери больше. Радиоэлементов нет на пути, только контакты. Посмотрите на всякий случай контакт 3, катушку, там тоже 220 д. б.
     
  7. Scrooge78
    Регистрация:
    03.04.18
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    Scrooge78

    Участник

    Scrooge78

    Участник

    Регистрация:
    03.04.18
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    На входе в 2107 чисто. Напряжение садится и на 2107, на контактах сатроника. Просадка буквально 0.2 сек, потом снова 220.

    Сегодня пришёл новый сатроник.
    Поджал все контакты, проверил. И чудо свершилось. Этот первые 5 сек даёт пониженное напряжение, потом происходит щелчок и на катушку запальника горелки идёт 220В. И котел заработал:) просадка тоже есть, в момент включения 220В она идёт. Старый сатроник 220 не давал.

    Есть сомнения ещё по поводу остатка жизненных сил у газового клапана Dungs bm 762. Буду узнавать про ремкомплект для него, если там есть катушки и мембрана - закажу.

    Спасибо за помощь по Сатронику.