Отопление в детском саду

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем lors888, 02.10.13.

Статус темы:
Закрыта.
  1. lors888
    Регистрация:
    22.11.11
    Сообщения:
    295
    Благодарности:
    30

    lors888

    Живу здесь

    lors888

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.11.11
    Сообщения:
    295
    Благодарности:
    30
    Адрес:
    Хасвегас
    1. Схема очень простая: у нас два вида окон большие (2 метра в длину) и маленькие (1.20 в длину), и исходя из этого я решил под каждое большое окно поставить 2 радиатора (по 7 секций), под каждое маленькое окно - один радиатор (по 7 секций). Если учитывать расчеты, которые приводились выше и пересчет по теплоотдаче с регистров на радиаторы, то мощность закупленных радиаторов с лихвой перекрывает мощность нынешних регистров. Поэтому, как вы и советовали, я не стал вдаваться в расчеты.

    2. Справа/слева думаю, что неважно. А существующие дырки в перекрытиях навряд ли получится использовать. Да и новые просверлить не проблема. Стояки будут установлены новые. Кстати какого размера посоветуете их поставить?
    3. На рисунке в точности они.

    4. Так как количество больших окон 34, а маленьких 18, было закуплено 86 восстановленных радиаторов по 7 секций в каждом, плюс еще купили 10 радиаторов по дешевке (80 руб. за секцию). Итого 96 радиаторов 7-ми секционных готовы к установке.
     

    Вложения:

    • images.jpg
  2. lors888
    Регистрация:
    22.11.11
    Сообщения:
    295
    Благодарности:
    30

    lors888

    Живу здесь

    lors888

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.11.11
    Сообщения:
    295
    Благодарности:
    30
    Адрес:
    Хасвегас
     

    Вложения:

    • Безымянный.2.p.png2.png
  3. lors888
    Регистрация:
    22.11.11
    Сообщения:
    295
    Благодарности:
    30

    lors888

    Живу здесь

    lors888

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.11.11
    Сообщения:
    295
    Благодарности:
    30
    Адрес:
    Хасвегас
    Вот такие баллоны на них надевается рубашка из трубы большего диаметра, баллон изнутри пронизывается профильной трубой 4*2см. крест на крест на дымоход также надевается рубашка из трубы большего диаметра, то есть дымоход работает как принципу титана. Это сооружение у нас называют пушка-котел.
     

    Вложения:

    • загруженное.jpg
  4. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.754

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.754
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Этим 2-м радиаторам надо иметь разные стояки. Т. е. стояки с 2-х сторон большого окна.
    И один радиатор, со стояком - возле малого окна.

    Стояки, особенно дальние по крыльям, без вопросов, 1". На ближних ...тоже, имхо, обойтись без экономии.
    По описанию, предложил бы стояки для 7-секционных радиаторов расположить на расстоянии
    150-200 мм. от оконного проема. И 400 мм. до радиатора.

    НО.
    Везде ли (?) совпадают размеры окон 1-го и 2-го эт., расположенные одно над другим - имхо, отразите на схеме расположения радиаторов (?)
    По размерам не получится диаг. подключение приборов 1-го этажа, будет (?) одностороннее, с байпасом между врезками приборов в стояк, (3/4") для еще лучшего затекания в прибор. (Нарисую).
    На каждый прибор запаситесь шар. краном 3/4".
    672 секции - ок..67 кВт при Т*ср. приборов = 60* и в 1,5 раза больше (100кВт), если котлы смогут нагреть воду до 90* макс.
    ...Опять "высчитали" все ту же "норму" ..100 Вт/м2.:ogo:
     
  5. lors888
    Регистрация:
    22.11.11
    Сообщения:
    295
    Благодарности:
    30

    lors888

    Живу здесь

    lors888

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.11.11
    Сообщения:
    295
    Благодарности:
    30
    Адрес:
    Хасвегас
    Почему нельзя их соединить в один радиатор и сделать один стояк? Стояки с двух сторон,
    это уже две точки соответственно в два больше платить сварщику.
    .[/quote]
     
  6. lors888
    Регистрация:
    22.11.11
    Сообщения:
    295
    Благодарности:
    30

    lors888

    Живу здесь

    lors888

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.11.11
    Сообщения:
    295
    Благодарности:
    30
    Адрес:
    Хасвегас
    Везде совпадает.
     
  7. lors888
    Регистрация:
    22.11.11
    Сообщения:
    295
    Благодарности:
    30

    lors888

    Живу здесь

    lors888

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.11.11
    Сообщения:
    295
    Благодарности:
    30
    Адрес:
    Хасвегас
    В смысле не хватит?
     
  8. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.754

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.754
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    ...Вставленный дантистом один большой зуб не заменит их "стандартный набор".
    Хотя и будет дешевле.
    Примерно так же и здесь - последние секции радиатора 14 секций будут "слабее".
    Это соображения "по делу".
    Остальное - на ваше усмотрение.

    Тогда везде стандартные стояки.

    Стояк однотрубный 0001.jpg

    В смысле, еще и "останется", если климатические (-18*) для вашего региона - большая редкость.
    А зимы, как нам уже "докладывали", - теплые.
     
  9. lors888
    Регистрация:
    22.11.11
    Сообщения:
    295
    Благодарности:
    30

    lors888

    Живу здесь

    lors888

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.11.11
    Сообщения:
    295
    Благодарности:
    30
    Адрес:
    Хасвегас
    [​IMG] а если двухтрубную ?
    просто подобный вариант подключения это еще 34 тыщ. за работу.
     
  10. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.754

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.754
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    ..Пошли по кругу...:um::ogo:
    "Весь спИсок" уже был оглАшен:
    Сообщ.№ 68:

    Получится в 2 раза больше стояков по стенам, и очень хорошая работа приборов 2-го этажа, по сравнению с приборами 1-го.
    Вертикальная однотрубка, при ее сравнительной "нечувствительности" к насосу, выравнивает эту разницу.
    - Снимает "излишек" цирк. давления / нагрева с верхних приборов, в пользу нижних.

    Еще подробнее - последние по длинным крыльям, несколько радиаторов, будут значительно "дохлее", чем в однотрубных стояках.
     
  11. lors888
    Регистрация:
    22.11.11
    Сообщения:
    295
    Благодарности:
    30

    lors888

    Живу здесь

    lors888

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.11.11
    Сообщения:
    295
    Благодарности:
    30
    Адрес:
    Хасвегас
    Понял, скажите можно ли обойтись без байпаса, или он играет еще и другую роль байпаса в случае поломки верхнего радиатора? Извините я понимаю, что достал вас. :faq:
     
  12. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.754

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.754
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    ..Итак экономлю...:um:
    В 2-эт. зданиях, на стояках, отсекающие (по совмест. регулировочные) краны "можно не ставить".
    ..2 на стояк ш. крана 1" + фитинги 1" для них - сумма "ИТОГО" ?:um:

    Без байпаса верхний радиатор становится .."огненным", нижний - "что осталось от огня".
    Нижний радиатор без байпаса - невозможно его прикрыть, чтобы не "запереть" одновременно, и верхний.

    ..Такие "опции", имхо, можно сделать только самостоятельно, если все будут ..довольны.
    ...:close:

    Так, как нарисовано, можно отключить / регулировать любой радиатор без видимых влияний на др. приборы.
    Отключив один (или все) приборы, можно греться одними трубами разводки (+стояк), сохраняя, (для циркуляции) высокую температуру в системе и, одновременно, небольшую т/отдачу СО.
    Когда температура на улице еще ...+12,+15* и топить сильно не надо.

    ..Не достали. Хорошо сидим...;)
     
  13. lors888
    Регистрация:
    22.11.11
    Сообщения:
    295
    Благодарности:
    30

    lors888

    Живу здесь

    lors888

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.11.11
    Сообщения:
    295
    Благодарности:
    30
    Адрес:
    Хасвегас
    Безымянный.png22.png

    Ну тогда еще вопрос:) Если обводы дверных проемов делать с низу получается что Этот обвод залегает ниже уровня подключения обратки к котлу. Не повлияет ли это на циркуляцию? Безымянный.png22.png
     
  14. yur&k
    Регистрация:
    12.11.09
    Сообщения:
    131
    Благодарности:
    86

    yur&k

    Живу здесь

    yur&k

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.11.09
    Сообщения:
    131
    Благодарности:
    86
    Адрес:
    Новосибирск
  15. lors888
    Регистрация:
    22.11.11
    Сообщения:
    295
    Благодарности:
    30

    lors888

    Живу здесь

    lors888

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.11.11
    Сообщения:
    295
    Благодарности:
    30
    Адрес:
    Хасвегас
    Месяц назад закончили отопление, все работает отлично. Всем принимавшим участие в обсуждении, огромное спасибо! Все-таки пришлось разбить систему на три части и поставить 3 котла.
     