    Наткнулся в интернете на устройство называемое: "гидравлическая стрелка"!
    Когда я учился в строительном техникуме (1987-91 г. г.) тагого устройства не было, был только элеватор!
    По принципу устройства эта "стрелка" переворачивает понятие Т1/Т2 с ног на голову и вообще кажется чем то недопустимым в системе отопления.
    Скажите, что случилось за последние 20-ть лет в гидравлике и на кой она (стрелка) нужна? В каких системах необходима (применима)?
     

    Вложения:

    • Termen_SP.jpg
    Walery100 , 25.09.13
    #1 + Цитировать
  2. novor113
    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    2.676
    Благодарности:
    1.444

    novor113

    Живу здесь

    novor113

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    2.676
    Благодарности:
    1.444
    Адрес:
    Новороссийск
    Принципы гидравлики не меняются сотни лет.
     
    novor113 , 25.09.13
    #2 + Цитировать
  3. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.571
    Благодарности:
    5.414

    ВэллИ

    Живу здесь

    ВэллИ

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.571
    Благодарности:
    5.414
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    Walery100, я постараюсь добыть для Вас видео по работе ГС с пояснениями. Если найду конечно. Был у меня когда-то толковый диск. Можете и сами по поиску в Инете попробывать. :hello:
     
    ВэллИ , 25.09.13
    #3 + Цитировать
  4. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.747
    Благодарности:
    16.425

    Lyko

    Модератор

    Lyko

    Модератор

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.747
    Благодарности:
    16.425
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    ..Было "такое" на форуме. (видео "из и-нета")
    Товарищ обьяснял, :um:
    что рабочий контур "сосет" свою собственную обратку, по типу ..бега собаки за хвостом...
    Тогда, как "принцип ГС" - почти полное отсутствие перепада давления внутри ГС между точками "до" и "после" врезок. Да и вообще в г/стрелке.
    Что, как минимум, гарантирует отсутствие, при должном "разносе" врезок контура, такой "собачьей карусели".:close:
     
    Lyko , 25.09.13
    #4 + Цитировать
  5. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.571
    Благодарности:
    5.414

    ВэллИ

    Живу здесь

    ВэллИ

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.571
    Благодарности:
    5.414
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    :) На мой взгляд, все равно лучше один раз увидеть ее работу. Кстати, да. Перед просмотром, конечно же теория поможет быстрее понять.
     
    ВэллИ , 25.09.13
    #5 + Цитировать
  6. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.747
    Благодарности:
    16.425

    Lyko

    Модератор

    Lyko

    Модератор

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.747
    Благодарности:
    16.425
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Первое, что приходит в голову - "насосом" раньше был элеваторный узел, он же и "смеситель" Т1 с Т2.:ogo: Непроизводительный, малонапористый и ..шумный. Да еще и требовательный к перепаду Р1/2 на вводе.
    Как только стала "открыта заграница" и появились надежные цирк. насосы,
    элеваторный узел стал ...нн ..не нужен. Можно организовать сколько угодно контуров циркуляции,
    с подмесом или без.
    А чтоб не мешали друг другу - вспомнили "общий котел" - гидравл. разделитель. (ГС).
     
    Lyko , 25.09.13
    #6 + Цитировать
  7. Walery100
    Регистрация:
    30.07.13
    Сообщения:
    274
    Благодарности:
    42

    Walery100

    Живу здесь

    Walery100

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.07.13
    Сообщения:
    274
    Благодарности:
    42
    Адрес:
    Саратов
    Нет уж простите, элеваторы ещё никто не отменял! Элеватор служит несколько иным целям чем ГС и применяется в системах централизрованного отопления! ГС же наоборот, в индивидуальном отоплении.
    В Ю-туб`е полно рассказов про гидрострелу и в принципе теоретически принцип работы понятен, т. е. при несогласованности котла и системы отпления (или вознмикновения таких режимов) приосходит формирование двух контуров, в которые перемешивается по необходимости холодная или горячая вода!
    Вот в процессе подмеса самая главная "непонятка"!
    Во-первых, видимо будет необходимо не один, а два циркуляционных насоса (на котёл и на систему)!
    Во вторых, если энергии котла не хватает, то ГС этого не исправит!
    В-третьих, если энергии котла избыточно, то возможны и более простые (в части гидравлики) и бюджетные решения.
    Из всех обяснений для чего нужна ГС нет ни одного очеводного.
     
    Walery100 , 26.09.13
    #7 + Цитировать
  8. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    5.688
    Благодарности:
    3.528

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    5.688
    Благодарности:
    3.528
    Адрес:
    Изюм
    Лично я считаю, что для данного случая более правильно говорить о маломощных системах. Индивидуальное отопление может быть и мегаваттным. Среди "специалистов" бытует мнение, что ГС заменяет знания. Неспособность выполнить расчёт СО приводит к появлению в системе ненужной, а порой и вредной для СО и кармана, арматуры.
    В мощных системах ГС очень полезная. В таких системах увязать циркуляционные кольца стоит огромных капиталовложений и дальнейших затрат на их обслуживание, а в мегаваттных системах это вообще не возможно.
     
    Сергей192 , 26.09.13
    #8 + Цитировать
  9. Walery100
    Регистрация:
    30.07.13
    Сообщения:
    274
    Благодарности:
    42

    Walery100

    Живу здесь

    Walery100

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.07.13
    Сообщения:
    274
    Благодарности:
    42
    Адрес:
    Саратов
    За мощные системы делетанты и не берутся ...
    Я живу в четырёхподездном 7-ми этажном доме. Система отопления обходися без какой либо стрелки, а только с одним тепловым пунктом и одним элеваторным узлом. Ничего, справляется ...
     
    Walery100 , 26.09.13
    #9 + Цитировать
  10. Zaida0
    Регистрация:
    29.07.12
    Сообщения:
    280
    Благодарности:
    135

    Zaida0

    Живу здесь

    Zaida0

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.12
    Сообщения:
    280
    Благодарности:
    135
    Адрес:
    Оленегорск
    Отдельно на каждый контур, пишут что много маленьких удобней чем один большой. Отопление очень просто! Часть 2.
    Тут видео и пояснения по ГС: Гидравлическая стрелка
    У нас большинство населения так живет - комфортную Т регулируют форточками, а за обогрев улицы платят ЖКХ. Кто живет в своем доме старается экономить:)
     
    Zaida0 , 26.09.13
    #10 + Цитировать
  11. Inchin
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.936
    Благодарности:
    2.380

    Inchin

    Проекты систем отопления

    Inchin

    Заблокирован

    Проекты систем отопления

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.936
    Благодарности:
    2.380
    Адрес:
    Пенза
    Но приточный клапан за 200 рублей на пластиковое окно, чтобы было и тепло и не душно - устанавливют единицы из тысяч.
     
    Inchin , 26.09.13
    #11 + Цитировать
  12. kazah
    Регистрация:
    02.11.11
    Сообщения:
    2.036
    Благодарности:
    806

    kazah

    Русский Казах с Украины...

    kazah

    Русский Казах с Украины...

    Регистрация:
    02.11.11
    Сообщения:
    2.036
    Благодарности:
    806
    Адрес:
    Украина
    Ссылочку не затруднит?
     
    kazah , 26.09.13
    #12 + Цитировать
  13. Inchin
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.936
    Благодарности:
    2.380

    Inchin

    Проекты систем отопления

    Inchin

    Заблокирован

    Проекты систем отопления

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.936
    Благодарности:
    2.380
    Адрес:
    Пенза
    Пишите в личку. Систему переустановил, пока библиотеку ссылок не перетащил.
    Сюда приаттачить файл 45 мегов не получается.
     
    Inchin , 26.09.13
    #13 + Цитировать
  14. kazah
    Регистрация:
    02.11.11
    Сообщения:
    2.036
    Благодарности:
    806

    kazah

    Русский Казах с Украины...

    kazah

    Русский Казах с Украины...

    Регистрация:
    02.11.11
    Сообщения:
    2.036
    Благодарности:
    806
    Адрес:
    Украина
    Меня и точное название девайса устроит...
     
    kazah , 26.09.13
    #14 + Цитировать
  15. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.747
    Благодарности:
    16.425

    Lyko

    Модератор

    Lyko

    Модератор

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.747
    Благодарности:
    16.425
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Нет уж это ВЫ меня простите, :|:
    "смешались в кучу кони...люди..." насос, элеватор и гидрострелка.:ogo:
    ...Гидрострелка, в том виде, что обсуждается, естественно, для инд. отопления! :flag:
    ...В ЦТС, с натяжкой, такой "гидро-развязкой" можно назвать зависимую схему подключения, с насосом на контуре отопления.
    Элеватор - конечно же не гидрострелка (но насос :ogo:!) и упомянут был, как "насос прошлого".

    1.2 насоса - минимум, для организации "теплообмена" между 2-мя контурами.
    2. ГС не "исправит" недостаток мощности котла. Как и никакой другой "прибамбас".
    3. Энергия (мощность) котла, избыточная, не относится к гидравлическим процессам взаимодействия параллельных контуров со своими насосами. Для ликвидации этого взаимодействия - гидравл. стрелка.

    Для меня очевидно (!), что для различных контуров, циркулирующих через "кастрюлю", нет никакой разницы, как (?) и сколько (?) других контуров циркулируют через эту же "кастрюлю".
    Если уровень воды в кастрюле - постоянный и меняется только температура.
     
    Lyko , 26.09.13
    #15 + Цитировать