Нужна ли гидрострелка?

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем VFD, 21.09.13.

  1. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    56.683
    Благодарности:
    29.390

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    56.683
    Благодарности:
    29.390
    Адрес:
    Калуга
    ГС ставится, когда большой расход тепла в СО и есть риск получить существенную разницу температур подачи и обратки - вследствии чего будет плохо котлу. вплоть до кирдыка.
     
  2. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    19.713
    Благодарности:
    7.309

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    19.713
    Благодарности:
    7.309
    Адрес:
    Минск
    От "плохо котлу и его кирдыка" © применяются другие методы и решения, а именно, трехходовой термостатический клапан.
     
  3. Tor555
    Регистрация:
    24.03.16
    Сообщения:
    160
    Благодарности:
    12

    Tor555

    Живу здесь

    Tor555

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.16
    Сообщения:
    160
    Благодарности:
    12
    Пять контуров у меня получались следующие: 3 контура- радиаторное отопление на каждом из 3-х этажей. На каждом этаже 12-13 радиаторов. 4-й контур БКН, 5- й контур резервный. Держу его в том числе для того, чтобы можно было отопить рядом стоящий дом, 40 кв. м.
    Попутно 2 вопроса.
    1. Буду делать частями. Возможно сделать подключить коллектор котла, но из 5-ти контуров использовать сначала только 2 и соответственно 2 насоса. На остальных контурах просто заглушка.
    2. Можно ли на котел 60 квт привязать бойлер на 500 литров?
     
  4. Honda_M
    Регистрация:
    21.07.18
    Сообщения:
    3.263
    Благодарности:
    1.570

    Honda_M

    Живу здесь

    Honda_M

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.07.18
    Сообщения:
    3.263
    Благодарности:
    1.570
    Адрес:
    Москва
    Конечно возможно.
    Можно, но вообще-то при параллельной работе контура бойлера и контуров отопления нужно котёл рассчитывать на суммарную мощность всех контуров, а если бойлер будет греться по приоритету, то соответственно возрастёт время его нагрева.
     
  5. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.784
    Благодарности:
    19.384

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.784
    Благодарности:
    19.384
    Адрес:
    Донецк
    Имхо, напоминает выбор настенного газ. котла 24 кВт под проточный теплообменник.
    БКН-500.jpg
    Из заявленной мощности ТО котёл нужен 100..125 кВт. "?" а нужен ли? может проще ГВС по приоритету, тогда и 60 кВт вписывается в картинку.
     
  6. sergey-495
    Регистрация:
    04.07.10
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    19

    sergey-495

    Участник

    sergey-495

    Участник

    Регистрация:
    04.07.10
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    19
    Адрес:
    Москва
    Tor555, Очень хорошо подумайте стоит ли связываться с отоплением рядом стоящего дома, существует вероятность очень больших теплопотерь на трассе.
    Если решитесь, мой совет, использовать трубы в заводском утеплителе (трубы в трубе с утеплителем), а не мастерить утепление собственноручно.

    Планируйте высокотемпературные контура (бойлер, второй дом, вентиляция, подогрев бассейна) прямые.
    Остальные потребители желательно через смесительные группы.

    Бойлер 500 л.
    Вне зависимости от литража бойлера, смотрите на мощность змеевика, больше кВт/ч чем позволит змеевик в бойлер не "запихнете" котлом любой мощности.

    500 литров это внушительный объем, подумайте нужен ли он Вам.
    Это объем для небольшой гостиницы)

    С Уважением, Сергей.
     
    Последнее редактирование: 09.04.19
  7. Firemuster
    Регистрация:
    15.11.15
    Сообщения:
    1.506
    Благодарности:
    766

    Firemuster

    Живу здесь

    Firemuster

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.11.15
    Сообщения:
    1.506
    Благодарности:
    766
    @Tor555
    Я так и подумал.
    На самом деле "контур" это ветвь отопления со своим отличающимся от других температурным графиком. Я в своей практике поступаю по-другому, группирую все радиаторы на одном контуре, в случае с чугунным котлом конечно смесительном, а потом расходную гребенку с балансировочными вентилями. Даже в отдельно стоящем домике 40 м. кв. будут скорее всего радиаторы и температуры ему потребуются те же.
    Поэтому мой совет - один насосно-смесительный контур с адаптивным насосом (Grundfos Alpha 3 25/80 или аналогичный Wilo), и контур бойлера с прямым подключением к котлу. После гребенка поэтажная, на ней можно при необходимости балансировать этажи между собой. Все!
    Бойлер 500 литров это монстр, лучше установить с меньшей емкостью, но большой мощностью змеевика, например вместо Drazice NTR 500 поставить 250 NTRR, у которого два змеевика могут принять все 60 кВт котла.
    Напишите что Вы об этом думаете.
    С уважением
     
  8. Tor555
    Регистрация:
    24.03.16
    Сообщения:
    160
    Благодарности:
    12

    Tor555

    Живу здесь

    Tor555

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.16
    Сообщения:
    160
    Благодарности:
    12
    Спасибо Вам и всем кто откликнулся! Очень много полезного, и что особенно здорово, не только в теоретическом, но и практическом смысле!
    Теперь по сообщению.
    1. Я был бы рад сделать один контур на радиаторы. Но, просто я не уверен может ли вытянуть один насос все три этажа. Дом примерно 480-500 м.
    Трубы, если усреднить, то одна ветка примерно 10 метров. То есть расстояние в среднем от гребенки до радиатора -10 метров. Вытянет ли один контур?
    При этом я считал разные варианты. И гребенка+ петля. Экономии практически не увидел. Тройники, диаметр труб= дорого. Лучевая получается дороже процентов на 10, в худшем случаи.
    На 1-2 этаже 12-13 радиаторов, на третьем этаже 8.
    Один контур было бы прекрасно, но реально ли? Плюс к большому метражу еще и перепад высот на этажах (290 см высота этажа).
    Но, после Вашего сообщения пришла мысль), а если не все 3 этажа на один контур, то хотя бы 2?
    Уже будет упрощение. Как думаете?
    И если насос 25=80 на контур отопления, то какой на котел? 32? В чью пользу делать выбор, Грундфосс или Вило?
    2. Про бойлер. Огромное спасибо за информ по змеевик. Буду знать. 500 л- действительно делается под небольшую гостиницу. Там скорее даже не отель в полном смысле, а привязка к тур. группам. Просто постепенно будет осваиваться этажи. На первые два этажа 500 л- должно хватить. Там ведь 500 л - горячая вода, а после смешивания температур будет примерно 1000 л.
    Пока увидел информ в Будерусе, что максимум, что можно подключить напрямую- 300 л бойлер.
     
    Последнее редактирование: 09.04.19
  9. Tor555
    Регистрация:
    24.03.16
    Сообщения:
    160
    Благодарности:
    12

    Tor555

    Живу здесь

    Tor555

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.16
    Сообщения:
    160
    Благодарности:
    12
    sergey-495, Вы действительно угадали! Это в планах что то типа туристического отеля. Есть идея сделать реально доступные туры в нескольких направлениях. Реально доступные для среднего класса. 5-7 тысяч за 4 дня, сейчас такие программы идут в среднем за 12-15 тысяч.
    Так, что Вы правы, бойлер для гостиницы. За змеевик отдельное спасибо! Буду знать.
     
  10. Tor555
    Регистрация:
    24.03.16
    Сообщения:
    160
    Благодарности:
    12

    Tor555

    Живу здесь

    Tor555

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.16
    Сообщения:
    160
    Благодарности:
    12
    И вдогонку вопрос про смесительный контур. Сегодня был в фирменном магазине Мосэнергосбыт. Там продавец, девушка, опытная, со стажем продаж). Я понимаю, это звучит смешно:), но ориентируется очень уверенно. Сразу же сказала про подключения бойлера и котла, назвала цифру 300 л, как ограничение (то же самое есть на сайте Будеруса).
    Знает про контура, мощности и двухтактность). Но, ближе к телу).
    Продавец очень удивилась, что у Будеруса радиаторные контуры смесительные. Она сказала, что это не низкотемпературный контур, не теплые полы.
    Я то дилетант, только учусь, поэтому вообще не спорю, а собираю информацию.
    Но, хотел уточнить, все-таки даже радиаторные контура у Будеруса- все равно смесительные?
    И еще не подскажите, будет ли большой бедой, если пол года, котел на 60 квт будет отапливать только 200 квадратных метров? То есть явно не на ту нагрузку он рассчитан.
    И второе, кризис). Котел стоял в неотапливаемом доме 3,5 года. Есть большая вероятность, что он мог выйти из строя?
     
  11. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    39.160
    Благодарности:
    31.203

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    39.160
    Благодарности:
    31.203
    Адрес:
    Касимов
    Гидрострелку.
    Отдельный накопительный газовый.
     
  12. Tor555
    Регистрация:
    24.03.16
    Сообщения:
    160
    Благодарности:
    12

    Tor555

    Живу здесь

    Tor555

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.16
    Сообщения:
    160
    Благодарности:
    12
    А можно пару примеров таких накопительных газовых, чтобы посмотреть у производителей, что это такое?
     
  13. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    39.160
    Благодарности:
    31.203

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    39.160
    Благодарности:
    31.203
    Адрес:
    Касимов
  14. Tor555
    Регистрация:
    24.03.16
    Сообщения:
    160
    Благодарности:
    12

    Tor555

    Живу здесь

    Tor555

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.16
    Сообщения:
    160
    Благодарности:
    12
  15. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.660
    Благодарности:
    11.651

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.660
    Благодарности:
    11.651
    Адрес:
    Пермь
    @Tor555, я бы в вашем случае подумал о двух котлах меньшей мощности подключенных в каскад.