    Заполнение системы отопления колодезной водой через водосмягчающий фильтр
    Уважаемые эксперты по отоплению!

    Собираюсь заполнять вновь собранную систему отопления, емкость системы примерно 300 литров. Собираюсь использовать колодезную воду, от которой питается система водоснабжения дома, пару механических фильтров, самый тонкий из которых 10 микрон и на конце пропустить воду через водосмягчающий катридж.

    Исходная жесткость моей колодезной воды - 6.6, а pH - 7.5, исходная минерализация воды низкая.
    Надо это все делать или не заморачиваться и залить без смягчения (а то может и хуже станет)?

    Заранее благодарю за комментарии

     
    Fresher , 03.09.13
    #1 + Цитировать
  2. kazah
    Регистрация:
    02.11.11
    Сообщения:
    2.045
    Благодарности:
    806

    kazah

    Русский Казах с Украины...

    kazah

    Русский Казах с Украины...

    Регистрация:
    02.11.11
    Сообщения:
    2.045
    Благодарности:
    806
    Адрес:
    Украина
    kazah , 03.09.13
    #2 + Цитировать
  3. Inchin
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    6.040
    Благодарности:
    2.419

    Inchin

    Проекты систем отопления

    Inchin

    Заблокирован

    Проекты систем отопления

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    6.040
    Благодарности:
    2.419
    Адрес:
    Пенза
    Fresher, заливайте дисстиллированную.
     
    Inchin , 04.09.13
    #3 + Цитировать
  4. Fahrenheit613
    Регистрация:
    08.04.13
    Сообщения:
    283
    Благодарности:
    47

    Fahrenheit613

    Живу здесь

    Fahrenheit613

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.04.13
    Сообщения:
    283
    Благодарности:
    47
    Адрес:
    Москва
    а смысл? она перестанет быть таковой, как только вы начнете ее наливать =)
     
    Fahrenheit613 , 09.09.13
    #4 + Цитировать
  5. Inchin
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    6.040
    Благодарности:
    2.419

    Inchin

    Проекты систем отопления

    Inchin

    Заблокирован

    Проекты систем отопления

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    6.040
    Благодарности:
    2.419
    Адрес:
    Пенза
    Если Вы действительно думаете, что дисстиллированная вода при попытке ее залить, тут же станет сразу же жесткой, с растворенными минеральными солями и кучей ионных оснований, то лично Вам, действительно возможно без разницы, заливать хоть из лужи, хоть и колодца, хоть из болота. :)

    Возможно Вы путаете понятия дисстиллированности, и стерильности.
     
    Inchin , 09.09.13
    #5 + Цитировать
  6. Fresher
    Регистрация:
    15.08.08
    Сообщения:
    355
    Благодарности:
    21

    Fresher

    Живу здесь

    Fresher

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.08.08
    Сообщения:
    355
    Благодарности:
    21
    Адрес:
    Москва
    Пока мой план - наливать из колодца, добавить вот эту химию
    http://megastroibaza.ru/product/zhidkost-ot-obrazovanija-korrozii-i-nakipi-v-otoplenii/
    и потом подпитывать через смягчающий картридж

    Как план?
     
    Fresher , 09.09.13
    #6 + Цитировать
  7. Inchin
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    6.040
    Благодарности:
    2.419

    Inchin

    Проекты систем отопления

    Inchin

    Заблокирован

    Проекты систем отопления

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    6.040
    Благодарности:
    2.419
    Адрес:
    Пенза
    Дешевле химии купить в автомагазине оптовом дисстиллированной воды. И не в пример лучше, чем мудрить и рисковать с водоумягчающими фильтрами и химией, от которой может и что-то попортиться в системе. Например может разъесть уплотнители.

    На среднюю систему нужно то всего не более 50-100 литров. Это всего то 500-1000 рублей.
     
    Inchin , 09.09.13
    #7 + Цитировать
  8. Fresher
    Регистрация:
    15.08.08
    Сообщения:
    355
    Благодарности:
    21

    Fresher

    Живу здесь

    Fresher

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.08.08
    Сообщения:
    355
    Благодарности:
    21
    Адрес:
    Москва
    У меня система примерно на 300 литров, да и не в расходах дело...Вроде дистиллированная вода вызывает ускоренную коррозию, хотя и не дает накипи в системе...Вот я и заморочился химией, якобы защищающей от коррозии...

    Может и не прав. Пока еще не залил.
     
    Fresher , 09.09.13
    #8 + Цитировать
  9. Inchin
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    6.040
    Благодарности:
    2.419

    Inchin

    Проекты систем отопления

    Inchin

    Заблокирован

    Проекты систем отопления

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    6.040
    Благодарности:
    2.419
    Адрес:
    Пенза
    Буду благодарен, за ссылочку об ускоренной коррозии из-за применения дисстиллированной воды. Может я плохо учил химию...

    Иногда это может относиться к алюминиевым радиаторам, и то только тогда, когда из-за развития легионеллы в воде, ее реакция становиться щелочной. Это уже на форуме аквариумистов написано.
     
    Inchin , 09.09.13
    #9 + Цитировать
  10. promo1741
    Регистрация:
    01.12.09
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    4

    promo1741

    Участник

    promo1741

    Участник

    Регистрация:
    01.12.09
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Красногорск
    Да почитайте требования производителей отопительной техники: вода питьевого качества. ВСЕ. какие дистилляты? какое смягчение и химия? псевдотехнический треп.
     