1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Проблемы с ЮБАС классик

Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Victor178, 08.08.13.

  1. Victor178
    Регистрация:
    08.08.13
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    Victor178

    Новичок

    Victor178

    Новичок

    Регистрация:
    08.08.13
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Проблемы с ЮБАС классик
    Доброго времени суток, прошу о помощи, у меня стоит ЮБАС 8 Классик на днях приезжал для обслуживания человек, откачал активный ил, помыл стенки и предложил заехать в магазин, купить бактерий и запустить их в станцию. Ил откачали практически весь, после чего залили чистую воду и все работало нормально. Через день после запуска бактерий станция перешла в фазу 2 и никак не хочет переключаться в фазу 1, что делать? В отсеке активного ила - ил стал очень густым.
     
    Victor178 , 08.08.13
    #1 + Цитировать
  2. FAST
    Регистрация:
    11.01.09
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    8

    FAST

    Участник

    FAST

    Участник

    Регистрация:
    11.01.09
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Израиль
    Снова вызывать того человека, или ставить рабочую систему без плясок с бубном.
     
    FAST , 08.08.13
    #2 + Цитировать
  3. Victor178
    Регистрация:
    08.08.13
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    Victor178

    Новичок

    Victor178

    Новичок

    Регистрация:
    08.08.13
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Звонил в представительство НЭП, они высылают человека и предупреждают о том, что возможно потребуется замена клапана или самого блока управления (
    Тот кто приезжал в электронику не лез (
    А ведь все работало нормально с 2011 года


    Я доволен работой системы (когда работает), никаких проблем не возникало, странно, что так случилось.
     
    Victor178 , 08.08.13
    #3 + Цитировать
  4. sonder RZN
    Регистрация:
    15.05.11
    Сообщения:
    1.651
    Благодарности:
    573

    sonder RZN

    Консультант

    sonder RZN

    Консультант

    Регистрация:
    15.05.11
    Сообщения:
    1.651
    Благодарности:
    573
    Адрес:
    Москва
    В станцию засыпали бактерий? Интересный какой специалист к вам приезжал... а он не хочет теперь за бесплатно приехать и всё почистить и перезапустить систему?
     
    sonder RZN , 08.08.13
    #4 + Цитировать
  5. КОЧЕТОК
    Регистрация:
    27.12.11
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    КОЧЕТОК

    Участник

    КОЧЕТОК

    Участник

    Регистрация:
    27.12.11
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    У меня тоже в течение 4-5 лет используется установка ЮБАС-5 классик. Особых проблем за это время не возникало. В последнее время заметил, что длительность фаз изменилась, раньше была 80 минут (по паспорту) аэрация - фаза 1, 40 минут перекачка - фаза 2, а теперь стала 30 и 45 минут соответственно, то есть длительность первой фазы по какой-то причине сильно уменьшилась. Я открыл блок управления, думал может что-то в нем можно подрегулировать или почистить, так как год назад было подтопление этого отсека установки - сам плохо затянул хомут на дренажном насосе. Но внутри блока бока управления было все сухо и я не заметил никаких признаков коррозии. Не заметил и элементов для регулировки длительности фаз. Каких-то существенных изменений в работе установки я не заметил, ну может быть чуть быстрее стал нарастать ил, но я в этом не уверен. Может я что то упустил из вида. И вот в чем вопрос: стоит ли заморачиваться с ремонтом, заменой, наладкой этого блока или и так сойдет. Читал что есть блоки управления с регулируемой длительностью фаз, но какова цена вопроса, да и надо-ли...
     
    КОЧЕТОК , 10.08.13
    #5 + Цитировать
  6. Victor178
    Регистрация:
    08.08.13
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    Victor178

    Новичок

    Victor178

    Новичок

    Регистрация:
    08.08.13
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Беда в том, что фазы просто не переключаются. Работает постоянно 2-я фаза, вручную включаешь первую фазу, а она через какое то время переходит опять на вторую (в понедельник приедет специалист, отпишусь.
     
    Victor178 , 11.08.13
    #6 + Цитировать
  7. sonder RZN
    Регистрация:
    15.05.11
    Сообщения:
    1.651
    Благодарности:
    573

    sonder RZN

    Консультант

    sonder RZN

    Консультант

    Регистрация:
    15.05.11
    Сообщения:
    1.651
    Благодарности:
    573
    Адрес:
    Москва
    Длительность поменялась из-за окисления латунных жиклеров, надо бы их почистить.
     
    sonder RZN , 13.08.13
    #7 + Цитировать
  8. ТопасБригадаSpb
    Регистрация:
    05.05.10
    Сообщения:
    617
    Благодарности:
    107

    ТопасБригадаSpb

    Живу здесь

    ТопасБригадаSpb

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.10
    Сообщения:
    617
    Благодарности:
    107
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    С того времени, наверное, прошла очередная модернизация существующей линейки, и наверное уже 2 раза "бесплатно" ремкомплекты на самостоятельную доработку раздавали, вы модернизировали аппарат, и не застали такую раздачу "бесплатных ремкомплектов"?
     
    ТопасБригадаSpb , 15.08.13
    #8 + Цитировать

Смотрите также