1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Cтропува обвязка

Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Денис197909, 06.06.13.

  1. Денис197909
    Регистрация:
    08.11.12
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    5

    Денис197909

    Участник

    Денис197909

    Участник

    Регистрация:
    08.11.12
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Основинская вологда
    Cтропува обвязка
    Кто нибудь сталкивался с установкой перемычки между подающей и обратной трубой. мастер объясняет что обратка от теплых полов очень холодная и надо подогреть подачей. как это отразится на эффективности работы системы?
     
    Денис197909 , 06.06.13
    #1 + Цитировать
  2. Denisuk
    Регистрация:
    05.10.09
    Сообщения:
    1.991
    Благодарности:
    906

    Denisuk

    Комфортное Отопление

    Denisuk

    Комфортное Отопление

    Регистрация:
    05.10.09
    Сообщения:
    1.991
    Благодарности:
    906
    Адрес:
    Москва
    Для свечек это точно необходимо, и желательно не просто перемычку, а на обратку установить клапан esbe vtc511 с температурой не ниже 60'С, для автоматического поддержания температуры обратки, и также расходомер для регулировки протока через котел, в паспорте даны значения протока под каждый котел. Если будет холодная обратка- котел будет зарастать, замучаетесь чистить.
     
    Denisuk , 15.06.13
    #2 + Цитировать
  3. Денис197909
    Регистрация:
    08.11.12
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    5

    Денис197909

    Участник

    Денис197909

    Участник

    Регистрация:
    08.11.12
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Основинская вологда
    Клапан вроде стоит и расходомер, в паспорте нет значения на проток весь перечитал. читал что на 40 нужно выставлять 16л\м,я так понял что на мою 20 нужно 8л\м.но к сожалению монтажники сегодня опять не приехали-вот так они мне мозг взрывают с ноября 2012
     
    Денис197909 , 15.06.13