    Стиралок, душевых кабин, ванны, возможно, металлической раковины...

    в креплениях радиаторов Керми есть свободные дырки. Думал, просто прикрутить провод через соединение типа болт-гайка через шайбы.

    И еще, конечно, в КУП включаю полы - сетка в стяжке
     
    Последнее редактирование: 04.01.20
  2. PavelFromVS
    Регистрация:
    05.08.13
    Сообщения:
    3.836
    Благодарности:
    6.860

    PavelFromVS

    Живу здесь

    PavelFromVS

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.08.13
    Сообщения:
    3.836
    Благодарности:
    6.860
    Адрес:
    Верхняя Салда
    Добрый вечер. Подскажите пожалуйста. Куда подключать, вернее откуда брать на СУП с бетонного пола 1 или с бетонного пола 2. Пол по грунту.

    IMG_2607.JPG
    Пирог пола прошу не обсуждать.
     
  3. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    15.052
    Благодарности:
    6.516

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    15.052
    Благодарности:
    6.516
    Адрес:
    Россия
    Арматура в полу будет?
     
  4. PavelFromVS
    Регистрация:
    05.08.13
    Сообщения:
    3.836
    Благодарности:
    6.860

    PavelFromVS

    Живу здесь

    PavelFromVS

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.08.13
    Сообщения:
    3.836
    Благодарности:
    6.860
    Адрес:
    Верхняя Салда
  5. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.378
    Благодарности:
    24.265

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.378
    Благодарности:
    24.265
    Вы ж касаетесь ногами верхнего слоя?
    Вот его и подключать к СУП.
     
  6. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    15.052
    Благодарности:
    6.516

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    15.052
    Благодарности:
    6.516
    Адрес:
    Россия
    ну так ее и подключайте.
     
  7. Kest91
    Регистрация:
    27.05.17
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    Kest91

    Новичок

    Kest91

    Новичок

    Регистрация:
    27.05.17
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Добрый вечер. Прошу помочь в организации дсуп. Застройщиком установлена в стене ванной КУП, к шине в КУП от щита подведен провод 2,5. От шины идут провода 2,5 к стоякам ХВС и ГВС, к ванне. Я так понимаю что нужно поменять кабель от гзш к КУП на 6 мм. кв., плюс дополнить провод на полотенцесушитель, провод на смеситель, плюс провод от куп на стиральную машину. Вот с проводом на СМ не понимаю куда его подключать? Вывести рядом с розеткой и каким то образом подключить к корпусу СМ? Ещё планировал сделать розетку рядом с умывальником, то куда там подключать провод от КУП? На тот же контакт что и землю от кабеля 3х2.5?
     
  8. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.190
    Благодарности:
    6.531

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.190
    Благодарности:
    6.531
    Адрес:
    Рязань
    Если очень хочется, киньте к КУП дополнительный провод от защитного контакта розетки. Неплохо бы кинуть сетку в стяжку и ее прицепить к КУП.
    С остальным можно не заморачиваться.
    Стояки металл?
    Отводы в квартиру металл?
    Какое расстояние от ванной до квартирного щитка?
     
  9. Kest91
    Регистрация:
    27.05.17
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    Kest91

    Новичок

    Kest91

    Новичок

    Регистрация:
    27.05.17
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Стояки из оцинковки, отводы будут из сшитого полиэтилена, от ванны до щита метра два
     
  10. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.190
    Благодарности:
    6.531

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.190
    Благодарности:
    6.531
    Адрес:
    Рязань
    В принципе, и в
    необходимости нет. Сетка в стяжке пола, прицепленная к КУВ не помешает. Особенно, если в ванной будет теплый пол.
     
  11. ALEXUS_81
    Регистрация:
    05.09.16
    Сообщения:
    2.144
    Благодарности:
    1.109

    ALEXUS_81

    Живу здесь

    ALEXUS_81

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.09.16
    Сообщения:
    2.144
    Благодарности:
    1.109
    А если от щитка до ванной не 2м, а 10м - тоже нет необходимости PE розетки подключать к КУП?
    Имеется в виду не водяной, а электрический ТП?
    А если стяжка водяного ТП отделена от пола 20см-слоем ЭППС, а от стен демпферной лентой - полагаю нет смысла сетку в нее закладывать?
     
  12. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.190
    Благодарности:
    6.531

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.190
    Благодарности:
    6.531
    Адрес:
    Рязань
    Дело в суммарном сопротивлении РЕ-проводника от розетки до РЕ-шины щитка и от РЕ-шины щитка до КУП. Если расстояние 2м, значит суммарная длина (РЕ-проводник розеточной линии и РЕ-проводник от щитка до КУП) 4м, ну и + пара метров по ванной. Итого 6м. Удельное сопротивление медной жилы 2,5мм2 примерно 7,5 мОм на м. Сопротивление проводника уравнивания потенциалов должно удовлетворять условию R=<12/Iа, Iа - ток гарантированного срабатывания ЭМ расцепителя АВ. Если АВ 16А, то R=<12/160=<0,075 Ом или 75 мОм. В случае ТС получается R=7,5*6=45 мОм. Как видно, даже с хорошим запасом.
    Нетрудно заметить, что расстояние 10м - многовато, и нужен дополнительный проводник от розетки до КУП.
    Разумеется.
    На мой взгляд, нет.
     
  13. ALEXUS_81
    Регистрация:
    05.09.16
    Сообщения:
    2.144
    Благодарности:
    1.109

    ALEXUS_81

    Живу здесь

    ALEXUS_81

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.09.16
    Сообщения:
    2.144
    Благодарности:
    1.109
    А проводник уравнивания потенциалов в данном случае - это проводник между чем и чем? (Не совсем ясно как счиать его длину - складывать абсолютно все куски или же замерить самый длинный?...)
    а какое значение у жилы 4мм2 (сходу не нашел...)
     
  14. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.190
    Благодарности:
    6.531

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.190
    Благодарности:
    6.531
    Адрес:
    Рязань
    В данном случае самая длинная часть - это от защитного контакта розетки до РЕ-шины щитка (в составе кабеля розеточной линии) и проводник от РЕ-шины щитка до КУП.
    4.6 мОм на метр. Качните кольчугинский каталог, там в конце есть таблица. Ну, и ГОСТ 22483-2012, таблица 3.
     
  15. ALEXUS_81
    Регистрация:
    05.09.16
    Сообщения:
    2.144
    Благодарности:
    1.109

    ALEXUS_81

    Живу здесь

    ALEXUS_81

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.09.16
    Сообщения:
    2.144
    Благодарности:
    1.109
    Для автомата B16 получается R=<12/80 (=<0,15 Ом или <=150 мОм).
    Если от щитка до ванной 10 м, то Rcумм =
    R_щ_роз = 7,5*10 = 75 мОм +
    + R_щ_куп = 4,6*10м=46 мОм.
    => Rcумм = 121 мОм (а это <=150 мОм)
    И, если я Вас правильно понял, в таком случае нет необходимости PE розетки подключать к КУП?