1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 7

Где по нормам можно установить газ. котёл?

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем coramba, 22.04.13.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Александр-68
    Регистрация:
    19.07.10
    Сообщения:
    1.698
    Благодарности:
    1.129

    Александр-68

    Живу здесь

    Александр-68

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.07.10
    Сообщения:
    1.698
    Благодарности:
    1.129
    Адрес:
    Москва
    Практического нет. Чисто теоретически можно разместить. Обязательные нормы соблюсти.
    Перечень обязательных найти, разобраться. Ну и самое главное, знать, что в вашем частном доме, вы никаким комиссиям, ничего не сдаете.
     
  2. Yuori
    Регистрация:
    08.04.18
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    1

    Yuori

    Участник

    Yuori

    Участник

    Регистрация:
    08.04.18
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    1
    Вот собрался я перенести котел с закрытой камерой сгорания из одного помещения в другое отдельное помещение объемом менее 15 м3 (12 м3 - по данным из тех. паспорта, 10 м2 - фактически). Обращаюсь в специализированную организацию. С этой же организацией уже есть договор ТО ВДГО. И там заявляют: "Должно быть не менее 15 м3 при высоте не менее 2,5 м. А в такое помещение как у вас переносить не будем! Почему? Потому что потому! Мы работаем по таким требованиям". Я согласен с логикой @hilux по поводу применимости требований в СП 402 к ГО на кухне, где упоминается ГК с закрытой камерой. Но как можно убедить специализированную организацию? И да, совет обратиться в другую СО - не вариант. Таких организаций всего две и с одинаковыми требованиями.
     
  3. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.732
    Благодарности:
    8.342

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.732
    Благодарности:
    8.342
    -из другого субъекта получить документы, решив стоимость.
     
  4. Yuori
    Регистрация:
    08.04.18
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    1

    Yuori

    Участник

    Yuori

    Участник

    Регистрация:
    08.04.18
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    1
    1. А разве можно иметь два договора на ТО ВДГО? Я так понимаю, что один договор с местной СО для поставщика газа, и которая имеет соглашение с ГРО об аварийно-диспетчерском обслуживании, и второй - для получения документов по изменению схемы сети газопотребления?

    2. А зачем ГРО уведомляется по п. 61_1 пп 1314?
    Для отключения газа на период проведения работ? Не решит ли ГРО проверить на месте, кто фактически выполняет работы?

    3. И в конце концов, местная СО, ранее отказавшаяся выполнять работы, заведомо считая такое переустройство нарушением, не поступит ли в соответствии с пп. "в" ст. 78 разд. VIII. Порядок и условия приостановления подачи газа ПП 410:

    "78. Исполнитель имеет право приостановить подачу газа без предварительного уведомления заказчика в следующих случаях:
    ...
    в) проведенное с нарушением законодательства Российской Федерации переустройство внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, ведущее к нарушению безопасной работы этого оборудования, дымовых и вентиляционных каналов многоквартирного дома или домовладения." ?
     
  5. atztek
    Регистрация:
    19.01.16
    Сообщения:
    5.857
    Благодарности:
    911

    atztek

    Живу здесь

    atztek

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.01.16
    Сообщения:
    5.857
    Благодарности:
    911
    Адрес:
    Алтай
    @plehan, Возник вопрос по прокладке газовой трубы по стене дома.
    Между верхом оконного проема (окна открываются внутрь дома) и подшивом карниза будет думаю не более 5 см.

    - Можно ли там провести трубу?
    - Если 'нет', то можно ли под окнами и на каком расстоянии от земли и оконного проема?

    upload_2021-6-4_15-35-48.png upload_2021-6-4_15-37-50.png upload_2021-6-4_15-41-29.png
     
  6. Ayrat
    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    9.034
    Благодарности:
    3.100

    Ayrat

    Высокий муравей с красным тюльпаном

    Ayrat

    Высокий муравей с красным тюльпаном

    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    9.034
    Благодарности:
    3.100
    Адрес:
    Россия
    Тысячи людей живут в своих домах с установленным на кухне настенным котлом, вроде в психушку никого еще не увозили.
     
  7. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.732
    Благодарности:
    8.342

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.732
    Благодарности:
    8.342
    -лень копаться, в Сп62133302011 есть требование от подшивки карниза, на память 200мм.
    -если нет соединений не нормируется, если вот прям совсем низко в СП62 есть отсыл к другому СП, вроде не ниже 0.5м от земли.
     
  8. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.732
    Благодарности:
    8.342

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.732
    Благодарности:
    8.342
    -а что запрещает?
    - требует ПП с целью уведомления об не изменении часового расхода газа с выше ТУ.
    -в рамках чего?
    - разорвите договор на время работ.
     
  9. new469
    Регистрация:
    20.06.11
    Сообщения:
    6.516
    Благодарности:
    2.123

    new469

    Живу здесь

    new469

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.11
    Сообщения:
    6.516
    Благодарности:
    2.123
    Адрес:
    Тверь + МО + Москва
    Неудобство будет в необходимости делать трубу почти 0,5 м диаметром для вентиляции
    помещения такого объёма
     
  10. new469
    Регистрация:
    20.06.11
    Сообщения:
    6.516
    Благодарности:
    2.123

    new469

    Живу здесь

    new469

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.11
    Сообщения:
    6.516
    Благодарности:
    2.123
    Адрес:
    Тверь + МО + Москва
    Вроде это только для высокого давления. Для низкого нет такого требования. Но от окна должно быть 20 см.
     
  11. Георгий Морозов
    Регистрация:
    24.09.13
    Сообщения:
    2.342
    Благодарности:
    1.802

    Георгий Морозов

    бетоноадепт

    Георгий Морозов

    бетоноадепт

    Регистрация:
    24.09.13
    Сообщения:
    2.342
    Благодарности:
    1.802
    Адрес:
    Краснодар
    есть требования по кратности обмена воздуха в помещении. Диаметр трубы тут не при чём, но теплопотери будут больше
     
  12. atztek
    Регистрация:
    19.01.16
    Сообщения:
    5.857
    Благодарности:
    911

    atztek

    Живу здесь

    atztek

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.01.16
    Сообщения:
    5.857
    Благодарности:
    911
    Адрес:
    Алтай
    Я думал может над окном добавить полоску ЭППС 5 см, что увеличило бы расстояние до карниза на 5 см. Получается что сверху над окном расстояния в 20 см от карниза и/или окна точно выдержать не получится. Остается только под окном, на расстоянии >20 см от него и над землей >50 см - с этим все в порядке. Большое Спасибо!
     
  13. new469
    Регистрация:
    20.06.11
    Сообщения:
    6.516
    Благодарности:
    2.123

    new469

    Живу здесь

    new469

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.11
    Сообщения:
    6.516
    Благодарности:
    2.123
    Адрес:
    Тверь + МО + Москва
    Спасибо, Кэп!
    Как это? :faq:
    Площадь сечения вентиляции (а в случае круглой трубы диаметр) рассчитывается
    исходя из обеспечения естественной вентиляции. И большинство проектировщиков
    рассчитывают для трёхкратного воздухообмена и плюс 100 кубм/ч для газовой плиты. Если так
    считать для помещения объёмом в 63 кубм (как у Вас), то труба вентиляции должна быть под 0,5 метра или несколько каналов меньшего сечения. Другое дело, что сейчас можно считать однократный воздухобмен для кухни, но придётся доказывать это проектировщикам и газовщикам.
    Потом вентиляцию можно приглушить, но для пуска газа потребуют сделать утеплённую вытяжную трубу.
     
    Последнее редактирование: 05.06.21
  14. Георгий Морозов
    Регистрация:
    24.09.13
    Сообщения:
    2.342
    Благодарности:
    1.802

    Георгий Морозов

    бетоноадепт

    Георгий Морозов

    бетоноадепт

    Регистрация:
    24.09.13
    Сообщения:
    2.342
    Благодарности:
    1.802
    Адрес:
    Краснодар
    вот тут и зарыта собака. Главное не диаметр, а площадь сечения
    К тому же можно организовать воздухообмен для котла путём высасывания воздуха из других помещений. Так часто делают для санузлов - приточка в спальнях, а вытяжка в санузлах. Котёл вообще сам забирает воздух что не горюй
     
  15. new469
    Регистрация:
    20.06.11
    Сообщения:
    6.516
    Благодарности:
    2.123

    new469

    Живу здесь

    new469

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.11
    Сообщения:
    6.516
    Благодарности:
    2.123
    Адрес:
    Тверь + МО + Москва
    Диаметр вентиляционной трубы однозначно связан с площадью сечения. Я говорил про круглый воздуховод для упрощения понимания проблемы.
    Приточка это уже другой вопрос. Газовщики любят требовать подрезать дверь в другое помещение.
    Но просто форточки вполне достаточно. И её можно открывать только когда надо. ;)
    Насчёт котла - считаю, что лучше ставить настенный с закрытой камерой. Он забирает воздух по коаксиальному дымоходу снаружи дома. И смонтировать коаксиал гораздо дешевле и проще, чем обычный дымоход.
     
Статус темы: