1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22

Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом. Типовые электрические схемы частных домов

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Kifitim, 29.03.13.

?

Как вы относитесь к системе "каждой розетке свой провод" для 3-х фазного ввода.

  1. Положительно

    1.097 голосов
    58,0%
  2. Отрицательно

    500 голосов
    26,4%
  3. Мне все равно

    294 голосов
    15,5%
Статус темы:
Закрыта.
  1. кон9594452
    Регистрация:
    23.12.16
    Сообщения:
    592
    Благодарности:
    396

    кон9594452

    Живу здесь

    кон9594452

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.12.16
    Сообщения:
    592
    Благодарности:
    396
    Адрес:
    Город на Неве
    Дык в чем непонятки? Одна N-шина для одного кабеля, другая N-шина, для другого. Чтоб не запутаться, промаркируйте шины. Добавьте УЗО на линию освещения. РЕ- общая. Поставьте ограничители на DIN-рейки
     
  2. Халк777
    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    1.233
    Благодарности:
    2.307

    Халк777

    Живу здесь

    Халк777

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    1.233
    Благодарности:
    2.307
    Адрес:
    Оренбург
    Теперь по порядку. Одна шина заземления на две фазы, понятно. Ставлю нулевую шину на освещение, это тоже понятно. Далее розетки. Т. к. два узо, то и нулевых шин должно быть две, т. к. для каждого узо с группой автоматов своя нулевая шина. Правильно? Именно этот вопрос меня стопорит. Со светом понятно. Сколько должно быть нулевых шин на розеточной группе, две или три?
     
  3. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.153
    Благодарности:
    5.498

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.153
    Благодарности:
    5.498
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Принцип простой - одно УЗО - одна нулевая шина на все нули автоматов под этим УЗО. Или не шина (можно иногда и без нее обойтись, если нулей 2-3, то их проще ввести в УЗО прямо). Но принцип - все нули под УЗО объединяются в одну точку.
     
  4. кон9594452
    Регистрация:
    23.12.16
    Сообщения:
    592
    Благодарности:
    396

    кон9594452

    Живу здесь

    кон9594452

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.12.16
    Сообщения:
    592
    Благодарности:
    396
    Адрес:
    Город на Неве
    Нет, неправильно Вы размышляете! Эти УЗО работают на одну фазу, у которой (у фазы) свой N-оль (запомните, как Библию) и будь хоть 10 УЗО, N-оль будет общий именно у этой фазы и объединять их нельзя с нулями других фаз. У Вас 3 фазы и у каждой свой N-оль, который разделился в ЩР но от коммутации их, зависит отключение ВСЕЙ группы или одного УЗО конкретно.
     
  5. Халк777
    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    1.233
    Благодарности:
    2.307

    Халк777

    Живу здесь

    Халк777

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    1.233
    Благодарности:
    2.307
    Адрес:
    Оренбург
    Т. е. приходящий кабель я развожу так: земля уходит на шину, ноль и фаза на вводной 2п автомат, из него фаза и ноль идет на два узо, далее из каждого узо своя фаза идет на группу автоматов, а свой ноль на свою шину, в которую сводятся нули потребителей или прямо в узо, если две или три линии.
     
  6. кон9594452
    Регистрация:
    23.12.16
    Сообщения:
    592
    Благодарности:
    396

    кон9594452

    Живу здесь

    кон9594452

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.12.16
    Сообщения:
    592
    Благодарности:
    396
    Адрес:
    Город на Неве
     
  7. Халк777
    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    1.233
    Благодарности:
    2.307

    Халк777

    Живу здесь

    Халк777

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    1.233
    Благодарности:
    2.307
    Адрес:
    Оренбург
    Видимо я запутал. По порядку от простого: На освещение приходит свой кабель на свой автомат от своей фазы. Для освещения я делаю свою нулевую шину. Заземление будет общее от двух фаз. Правильно? Если про освещение написал верно. то можно это отбросить. Розеточная группа: Приходит на свой автомат свой кабель от другой фазы. После автомата земля идет на общую шину РЕ, фаза и ноль идут на два узо, с узо фаза идет на свои автоматы, а ноль на свою шину. Т. о. получается две нулевые шины. Или после автомата фаза идет на два узо, ноль на шину, к шине вводные нули узо. Но здесь получается тоже самое, только количество шин увеличивается на одну.
     
  8. кон9594452
    Регистрация:
    23.12.16
    Сообщения:
    592
    Благодарности:
    396

    кон9594452

    Живу здесь

    кон9594452

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.12.16
    Сообщения:
    592
    Благодарности:
    396
    Адрес:
    Город на Неве
     
  9. Халк777
    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    1.233
    Благодарности:
    2.307

    Халк777

    Живу здесь

    Халк777

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    1.233
    Благодарности:
    2.307
    Адрес:
    Оренбург
    кон9594452 как мне реагировать на ответ @Arsenij d,: Принцип простой - одно УЗО - одна нулевая шина на все нули автоматов под этим УЗО. Или не шина (можно иногда и без нее обойтись, если нулей 2-3, то их проще ввести в УЗО прямо). Но принцип - все нули под УЗО объединяются в одну точку. Вроде нулевые проводники разных узо не должны пересекаться.
     
  10. кон9594452
    Регистрация:
    23.12.16
    Сообщения:
    592
    Благодарности:
    396

    кон9594452

    Живу здесь

    кон9594452

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.12.16
    Сообщения:
    592
    Благодарности:
    396
    Адрес:
    Город на Неве
  11. Халк777
    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    1.233
    Благодарности:
    2.307

    Халк777

    Живу здесь

    Халк777

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    1.233
    Благодарности:
    2.307
    Адрес:
    Оренбург
    Спасибо. Собственно об этом и шла речь. После вводного автомата фаза и ноль приходят на оба узо. У каждого узо своя нулевая шина.
     
  12. кон9594452
    Регистрация:
    23.12.16
    Сообщения:
    592
    Благодарности:
    396

    кон9594452

    Живу здесь

    кон9594452

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.12.16
    Сообщения:
    592
    Благодарности:
    396
    Адрес:
    Город на Неве
    @Халк777, бывает проще изобразить, чем ...:)
     
  13. Valentin_17
    Регистрация:
    24.08.16
    Сообщения:
    131
    Благодарности:
    34

    Valentin_17

    Живу здесь

    Valentin_17

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.08.16
    Сообщения:
    131
    Благодарности:
    34
    Есть мысли? Продолжает считать! Как выключить дисплей?
     

    Вложения:

    • DSC_0150.jpg
  14. CrossVik
    Регистрация:
    28.07.10
    Сообщения:
    1.374
    Благодарности:
    265

    CrossVik

    Живу здесь

    CrossVik

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.07.10
    Сообщения:
    1.374
    Благодарности:
    265
    Адрес:
    Москва
    Здравствуйте. Нужно сделать ввод в дом 15 метров от столба до фундамента кабелем ВбБШв 4х16. В продаже есть Конкорд (дорого), Подольск (подозрительно), Магна, Алюр, Энергокабель, Элпром.
    Посоветуйте, что покупать? Приличное качество за разумные деньги (как обычно).
     
  15. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.533
    Благодарности:
    29.795

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.533
    Благодарности:
    29.795
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Во первых - почему ВбБШв 4х16 ? а не АВбБШв 4х16 или 4 Х 25 ? который намного дешевле.
    Во вторых - купите нормальный качественный кабель и забудьте эту проблему раз и навсегда, иначе экономия может выйти боком.
    ИМХО
     
Статус темы:
Закрыта.