Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом. Типовые электрические схемы частных домов

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Kifitim, 29.03.13.

?

Как вы относитесь к системе "каждой розетке свой провод" для 3-х фазного ввода.

  1. Положительно

    1.097 голосов
    58,0%
  2. Отрицательно

    500 голосов
    26,4%
  3. Мне все равно

    294 голосов
    15,5%
Статус темы:
Закрыта.
  1. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.533
    Благодарности:
    29.798

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.533
    Благодарности:
    29.798
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    У меня дежавю, или я уже видел эту схему раньше ? :faq:
    Похоже Вы просто скопировали схему (не самый конечный вариант) так и не разобравшись в мелочах.
    Если уж собрались собирать щит на АВ 2Р, то их наличие совсем необязательно перед "мокрыми" УЗО, там достаточно 1Р.
    Так же АВ Д1 достаточно 3Р, да и номинал можно уменьшить.
     
  2. Maksim76yar
    Регистрация:
    15.01.16
    Сообщения:
    103
    Благодарности:
    19

    Maksim76yar

    Живу здесь

    Maksim76yar

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.01.16
    Сообщения:
    103
    Благодарности:
    19
    @Alex992, я Вам ответил в другой теме, где Вам удобнее общаться? Если конечно есть желание.
     
  3. Халк777
    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    1.233
    Благодарности:
    2.307

    Халк777

    Живу здесь

    Халк777

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    1.233
    Благодарности:
    2.307
    Адрес:
    Оренбург
    Подскажите какой кабель (марку) использовать для подземной прокладки от щита на столбе до щита в дом. Исходные данные: СИП 4*16, щит со счетчиком и автоматом 3ф, заземление будет ТТ около уличного щита во дворе. Склоняюсь к сечению 5х10 мм. Стоит ли брать бронь или взять ввг нг и проложить в гофре или пнд трубе?
    Еще один вопрос. Обслуживающая фирма, которая производит съем показаний, ставит свои щиты со счетчиком на столб, если потребитель убирает свой на фасад дома или гаража, т. е. во двор. Проблема в том, что второй щиток они ставят в разрыв между ЛЭП и нашими щитками. Получается, что со стороны улицы (вне двора) есть возможность обесточить весь дом, выключив автомат. Как можно уйти от этого?
     
  4. СтарыйСержант
    Регистрация:
    16.10.13
    Сообщения:
    644
    Благодарности:
    3.751

    СтарыйСержант

    Живу здесь

    СтарыйСержант

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.10.13
    Сообщения:
    644
    Благодарности:
    3.751
    Адрес:
    Москва
    Стоит. У меня электрики бронь (5х10 медь) запихнули еще в ПНД. Отговорить от этого было сначала трудно, потом уже поздно)
    Как вариант: на ящик (который на столбе) - замок, а перед счетчиком в этом ящике - окошко со стеклом. Если его нет, то можно сделать. Окошко нужно не вам, а сетевикам, чтобы снимать (контролировать) показания.
     
  5. komend
    Регистрация:
    06.02.15
    Сообщения:
    1.506
    Благодарности:
    2.196

    komend

    Живу здесь

    komend

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.02.15
    Сообщения:
    1.506
    Благодарности:
    2.196
    Адрес:
    Москва
    @Халк777, Я себе закопал бронь. Это правильно, ибо именно этот кабель предназначен для закопки. Все остальное самодеятельность. И так как закапываете Вы кабель надолго (типа гарантия на кабель 30 лет), то экономить не стоит...

    У нас тоже счетчики все висят на столбах... По современным требованиям только так. Что бы не было воровства и прочего и контролеры могли проверить в любой момент. да и кому придет мысль обесточить дом? вредителям? замочек может спасти ситуацию конечно...для самоуспокоения...
     
  6. Халк777
    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    1.233
    Благодарности:
    2.307

    Халк777

    Живу здесь

    Халк777

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    1.233
    Благодарности:
    2.307
    Адрес:
    Оренбург
    Подскажите шаг между уголками в контуре заземления треугольники. А то начинается с метро и до трех.
     
  7. СтарыйСержант
    Регистрация:
    16.10.13
    Сообщения:
    644
    Благодарности:
    3.751

    СтарыйСержант

    Живу здесь

    СтарыйСержант

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.10.13
    Сообщения:
    644
    Благодарности:
    3.751
    Адрес:
    Москва
    Насчет вредителей. У меня ящик открывается стандартным трехгранным ключом. Однажды приезжаю, вижу ящик приоткрыт, а чтобы дверца совсем не открылась от ветра - перемотан какой-то сигнальной лентой типа "осторожно газ". Сдираю ленту, смотрю внутри все цело, а тонкая проволока под пломбой счетчика - разорвана. Вижу на столбе, на высоте метров 4х, висит реклама очередного интернет провайдера. Ну думаю, вешали рекламу и зачем то полезли в щиток. Открыли, наверно, пассатижами, а вот закрыть было не в досуг.
    Ну зафоткал все это, поехал в сети, написал заявление, показал фотки. Потерял день. Хорошо, что при процедуре опечатывания присутствовать не пришлось: электрика навел на нужный столб по телефону.
    Ну а рекламу эту решил порюхать в ближайшее удобное время.
     
  8. СтарыйСержант
    Регистрация:
    16.10.13
    Сообщения:
    644
    Благодарности:
    3.751

    СтарыйСержант

    Живу здесь

    СтарыйСержант

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.10.13
    Сообщения:
    644
    Благодарности:
    3.751
    Адрес:
    Москва
    Для эффективного растекания тока, вертикальные электроды должны устанавливаться на расстоянии не менее их длины.
     
    Последнее редактирование модератором: 08.05.18
  9. komend
    Регистрация:
    06.02.15
    Сообщения:
    1.506
    Благодарности:
    2.196

    komend

    Живу здесь

    komend

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.02.15
    Сообщения:
    1.506
    Благодарности:
    2.196
    Адрес:
    Москва
    @СтарыйСержант, чудеса в решете... Я могу предположить, что им (вредителям) понадобилось электричество... Ну так подключайся в автомате (пусть незаконно, но без вреда), а смысл срывать пломбу? в голове не укладывается... Если сильно нужно, то любой замок сковырнут...

    @Халк777, я так и ставил как СтарыйСержант написал... одновременно с закладкой кабеля. Правда у меня не совсем в контур (прочитал на формхаусе, что можно и в линию, у меня именно так). Брал в ЛМ шпильку 16 мм 2 метровую (3 шт) их перфоратором загнал до дна траншеи (от уровня земли считайте 3 метра-метр траншеи и 2 метра шпильки). потом сверху приварили к ним полоску, ее вывел около фундамента. Проверять не проверял, но душа спокойна (хотя каюсь, пока заземление туда не подцепил, времени не было)
     
  10. СтарыйСержант
    Регистрация:
    16.10.13
    Сообщения:
    644
    Благодарности:
    3.751

    СтарыйСержант

    Живу здесь

    СтарыйСержант

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.10.13
    Сообщения:
    644
    Благодарности:
    3.751
    Адрес:
    Москва
    Чтобы душа была спокойна, надо найти время и подцепить
     
  11. Халк777
    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    1.233
    Благодарности:
    2.307

    Халк777

    Живу здесь

    Халк777

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    1.233
    Благодарности:
    2.307
    Адрес:
    Оренбург
    А буду 65 уголок забивать. Ох видимо и офигею.
     
  12. AlexHomutov
    Регистрация:
    08.01.12
    Сообщения:
    642
    Благодарности:
    738

    AlexHomutov

    Живу здесь

    AlexHomutov

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.01.12
    Сообщения:
    642
    Благодарности:
    738
    Адрес:
    Астрахань
    А вот у нас на столбах запрещено!...только на своем заборе или трубостойке у забора, - типа будет мешать залезть электрику на столб, что мне кажется вполне правильно.
     
  13. fgh
    Регистрация:
    27.05.08
    Сообщения:
    9.652
    Благодарности:
    9.206

    fgh

    Живу здесь

    fgh

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.05.08
    Сообщения:
    9.652
    Благодарности:
    9.206
    Адрес:
    Москва
    А кто может подсказать где посмотреть типовые схемы подключения?
     
  14. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.770
    Благодарности:
    11.541

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.770
    Благодарности:
    11.541
    Адрес:
    Россия, Челябинск
  15. fgh
    Регистрация:
    27.05.08
    Сообщения:
    9.652
    Благодарности:
    9.206

    fgh

    Живу здесь

    fgh

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.05.08
    Сообщения:
    9.652
    Благодарности:
    9.206
    Адрес:
    Москва
    Только не говорите что такого не существует! Наверняка есть альбомы технических решений которыми рекомендованно пользоваться и не придумывать велосипед
     