    Здравствуйте,
    Залил стяжку по водяным ТП на 2-х этажах пристройки (около 150м2)
    пирог: ЭППС 50мм 1-й этаж и 30мм 2-й, труба PEX 16, 7-8см 250 Бетон
    трубы под давлением, помещения и контуры разделены термошвами.
    Помещение отапливается несколькими радиаторами и имеет температуру около +10-13.
    В настоящие момент стяжке 5 дней.
    В итоге дилемма: везде пишут, что ТП не запускать 28 дней - пока раствор не наберет прочности, с другой стороны оптимальная температура созревания бетона 20-23С и при более низких температурах время созревания сильно увеличивается.
    Может есть смысл запустить ТП дав на подачу 20С и подогреть плиту, оставив в таком состоянии зреть на месяц?
    Или оставить зреть при существующей температуре помещения?
     
    IgorDubov , 18.03.13
    #1 + Цитировать
  2. Mad_dog
    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    5.881
    Благодарности:
    1.616

    Mad_dog

    Живу здесь

    Mad_dog

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    5.881
    Благодарности:
    1.616
    Адрес:
    Москва
    Смело запускайте 20С.
     
    Mad_dog , 18.03.13
    #2 + Цитировать
  3. leo3621
    Регистрация:
    28.02.10
    Сообщения:
    269
    Благодарности:
    146

    leo3621

    Живу здесь

    leo3621

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.02.10
    Сообщения:
    269
    Благодарности:
    146
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Я не строитель, а теплотехник. Сделанных теплых полов имею на совести больше сотни - все работают. И всегда честно выдерживал стяжку холодной минимум три недели - когда то мне доходчиво объяснили, что этот срок обусловлен свойствами бетона - изменением коэффициента объёмного теплового расширения по мере "созревания" стяжки. Я бы не рисковал с прогревом - кто даст гарантию, что Вам вместо 400 цемент 200 в стяжку закатали? Потрескается - всё переделывать придется. И Вы ни слова не сказали о наличии пластификатора - а он увеличивает время застывания.
     
    leo3621 , 19.03.13
    #3 + Цитировать
  4. Mad_dog
    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    5.881
    Благодарности:
    1.616

    Mad_dog

    Живу здесь

    Mad_dog

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    5.881
    Благодарности:
    1.616
    Адрес:
    Москва
    Температура в 20С самая оптимальная для созревания бетона.
     
    Mad_dog , 19.03.13
    #4 + Цитировать
  5. Ulan
    Регистрация:
    08.08.07
    Сообщения:
    182
    Благодарности:
    12

    Ulan

    Живу здесь

    Ulan

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.08.07
    Сообщения:
    182
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Москва
    Вот что рекомендует Овентроп.
    Прогрев и пуск системы в эксплуатацию:
    Cтяжку следует прогреть согласно нормам
    DIN EN 1264-4.
    Начинать прогрев следует не раньше
    - 21 дня после укладки цементной стяжки
    - 27 дней после укладки ангидридной стяжки.
    В течении 3 дней подающая температура должна
    равняться 25°C, в течение следующих 4-расчетной
    максимальной температуре. Подающую температуру
    регулируйте только централизованно, в котельной.
     
    Ulan , 24.03.13