1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Установка котла в с/узле

Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем soo15, 03.03.13.

  1. soo15
    Регистрация:
    15.10.11
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    0

    soo15

    Участник

    soo15

    Участник

    Регистрация:
    15.10.11
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Пенза
    Установка котла в с/узле
    Имеется помещение 7,0 кв. м. для ванны и сан узла. Возможно ли разместить котел (хотим настенный с закрытой камерой сгорания) в таком помещениии. Дымоход делать не хотели бы. Спасибо
    и как вариант - Рядом с кухней- смежная стена - получается разместить либо сан узел, либо котельную. Чему отдают предпочтение ?- если сделать отдельно котельную и санузел- что то будет удалено метров на 7 от кухни.
     
    soo15 , 03.03.13
    #1 + Цитировать
  2. StroimTeplo
    Регистрация:
    01.03.13
    Сообщения:
    1.298
    Благодарности:
    539

    StroimTeplo

    Инженер-теплотехник

    StroimTeplo

    Заблокирован

    Инженер-теплотехник

    Регистрация:
    01.03.13
    Сообщения:
    1.298
    Благодарности:
    539
    Адрес:
    Москва
    Установка котла в санузле недопустима, и по нормам и исходя из здравого смысли личной безопасности.
    на кухне установить настенник можно. если растояние от котла до точек горячего водоразбора больше 5 метров, рекомендуется сделать рециркуляцию гвс, что бы не ждать по 10 и более секунд пока пойдет горячая вода из крана. важный нюанс - рециркуляцию можно сделать только в настеннике со встроенным бойлером, так же удобно ее закольцевать через полотенцесушитель.
     
    StroimTeplo , 03.03.13
    #2 + Цитировать