1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 1

Рабочая ли схема СО?

Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Boriss71, 25.02.13.

  1. Boriss71
    Регистрация:
    31.03.11
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    2

    Boriss71

    Участник

    Boriss71

    Участник

    Регистрация:
    31.03.11
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Тула
    Рабочая ли схема СО?
    Уважаемые специалисты помогите пожалуйста! Весной необходимо смонтировать СО. Будет ли работать такая схема СО? Труба ППР, котел Navien 35k настенный двухконтурный со встроенным насосом. Радиаторы стальные панельные, подключение по диагонали с термоголовкой. К коллектору идет 32 труба (или можно 25?), в узле подмешивания применен термоклапан и насос.
    отопление 1 этаж.jpg отопление 2 этаж.jpg узел подмеса.jpg
     
    Boriss71 , 25.02.13
    #1 + Цитировать
  2. kazah
    Регистрация:
    02.11.11
    Сообщения:
    2.045
    Благодарности:
    806

    kazah

    Русский Казах с Украины...

    kazah

    Русский Казах с Украины...

    Регистрация:
    02.11.11
    Сообщения:
    2.045
    Благодарности:
    806
    Адрес:
    Украина
    Два этажа, четыре крыла для радиаторов, хорошая площадь ТП... Напрашивается ГС или колекторы...
     
    kazah , 25.02.13
    #2 + Цитировать
  3. Boriss71
    Регистрация:
    31.03.11
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    2

    Boriss71

    Участник

    Boriss71

    Участник

    Регистрация:
    31.03.11
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Тула
    Извините ГС это что? А коллекторы (лучевая система?) где тогда ставить?
     
    Boriss71 , 25.02.13
    #3 + Цитировать
  4. kazah
    Регистрация:
    02.11.11
    Сообщения:
    2.045
    Благодарности:
    806

    kazah

    Русский Казах с Украины...

    kazah

    Русский Казах с Украины...

    Регистрация:
    02.11.11
    Сообщения:
    2.045
    Благодарности:
    806
    Адрес:
    Украина
    ГС - гидрострелка.
    Поближе к котлу... Можете на схемах проставить площади комнат? (метраж ТП в идеале, а так, хоть сколько квадратов на каждую ветку).
     
    kazah , 25.02.13
    #4 + Цитировать
  5. Boriss71
    Регистрация:
    31.03.11
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    2

    Boriss71

    Участник

    Boriss71

    Участник

    Регистрация:
    31.03.11
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Тула
    ТП 350 метров труба МП Comap16x2, 7 петель в среднем по 50 м- уже уложен под стяжку. В некоторых местах (под лестницей, камином, люками и т. п.) труба не уложена.

    отопление 1 этаж.jpg отопление 2 этаж.jpg
     
    Boriss71 , 25.02.13
    #5 + Цитировать
  6. kazah
    Регистрация:
    02.11.11
    Сообщения:
    2.045
    Благодарности:
    806

    kazah

    Русский Казах с Украины...

    kazah

    Русский Казах с Украины...

    Регистрация:
    02.11.11
    Сообщения:
    2.045
    Благодарности:
    806
    Адрес:
    Украина
    На выбор... Доп. насосы - обеспечены:)].
     

    Вложения:

    • Новый точечный рисунок 1(3).png
    kazah , 26.02.13
    #6 + Цитировать
  7. Inchin
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    6.040
    Благодарности:
    2.419

    Inchin

    Проекты систем отопления

    Inchin

    Заблокирован

    Проекты систем отопления

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    6.040
    Благодарности:
    2.419
    Адрес:
    Пенза
    Boriss71, на обратках всех радиаторов у Вас нужны балансировочно-отсечные вентили (клапаны). Также и на полотенцесушетелях. Также подумайте о возможности переделать в попутку и установку перепускного узла.

    Можно обойтись и без гидрострелки и без коллекторов и без дополнительных насосов. Котлового насоса будет вполне достаточно. Для этого нужно грамотно сделать схему, и ничего более.
     
    Inchin , 26.02.13
    #7 + Цитировать
  8. kazah
    Регистрация:
    02.11.11
    Сообщения:
    2.045
    Благодарности:
    806

    kazah

    Русский Казах с Украины...

    kazah

    Русский Казах с Украины...

    Регистрация:
    02.11.11
    Сообщения:
    2.045
    Благодарности:
    806
    Адрес:
    Украина
    Два этажа радиаторов и 100 квадратов тёплого пола?

    Отредактировано.
     
    kazah , 26.02.13
    #8 + Цитировать
  9. Костя9
    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    2.271
    Благодарности:
    2.711

    Костя9

    самоделкин, руки из....

    Костя9

    самоделкин, руки из....

    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    2.271
    Благодарности:
    2.711
    Адрес:
    Екатеринбург
    Желательно в трехмерном виде
     
    Костя9 , 26.02.13
    #9 + Цитировать
  10. Inchin
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    6.040
    Благодарности:
    2.419

    Inchin

    Проекты систем отопления

    Inchin

    Заблокирован

    Проекты систем отопления

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    6.040
    Благодарности:
    2.419
    Адрес:
    Пенза
    Доделаю объект скоро. Будет нечего делать если - сделаю. И до этого делал, только в голове, после чего монтировал и всё работало. Не призываю верить. Как хотите. Люди живут и довольны.

    Обязательства на себя никакие не беру. Будет настроение сделаю, не будет - не буду.
     
    Inchin , 26.02.13
    #10 + Цитировать
  11. Boriss71
    Регистрация:
    31.03.11
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    2

    Boriss71

    Участник

    Boriss71

    Участник

    Регистрация:
    31.03.11
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Тула
    Прошу прощения за задержку ответов, 2 дня не было инета (переобжали в этажном шкафу разъем на 3 день).
    Как видно котел стоит на кухне и лишняя обвязка и насосы не желательны.
    Поэтому я и обратился на форум, чтобы помогли советом, кто чем может, дело в том, что теоритечески я понимаю как должно быть, но практики нет. Я сам строю дом и все инженерные системы тоже, приходится всё изучать, а в теплоснабжении без практики ну очень трудно, тем более это такая важная вещь для нормального житья.
     
    Boriss71 , 28.02.13
    #11 + Цитировать
  12. Boriss71
    Регистрация:
    31.03.11
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    2

    Boriss71

    Участник

    Boriss71

    Участник

    Регистрация:
    31.03.11
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Тула
    Попробовал нарисовать другую схему, она будет работать?
     

    Вложения:

    • отопление 1 этаж 1.jpg
    • отопление 2 этаж 1.jpg
    Boriss71 , 14.03.13
    #12 + Цитировать