1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Navien котел газовый Срочный вопрос

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем BelkaKsu, 24.02.13.

  1. BelkaKsu
    Регистрация:
    24.02.13
    Сообщения:
    115
    Благодарности:
    3

    BelkaKsu

    Новичок

    BelkaKsu

    Новичок

    Регистрация:
    24.02.13
    Сообщения:
    115
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Москва и Тула
    Navien котел газовый Срочный вопрос
    Добого времени суток. у меня котел Navitel Ace в сентябре установили, дом навещается только по выходным. Вчера приехала, в доме 7 градусов тепла, выставленна температура на 22, в трубах на 55 по факту 47.
    Промерзла полночи, что только не пробовала... температура в радиаторах под 83, выставляла не более 55, в доме теплее не становится, +8 максимум.
    Сбрасывала, выключив полностью, подождала минут 10, опять включила. На пульте почему то реальную температуру в доме, показал +12, хотя на градуснике +6, выставила опять 23 на дом и 55 на трубы. В итоге батареи аж тронуть невозможно, 83 по факту, а в доме теплее не становится, еа дисплее все те же 12 градусов.
    Что делать? Помогите кто вкурсе! Как можно скорее!


    Опечатка в названии, котел Navien
     
    BelkaKsu , 24.02.13
    #1 + Цитировать
  2. Валерий72
    Регистрация:
    10.10.12
    Сообщения:
    1.493
    Благодарности:
    619

    Валерий72

    Живу здесь

    Валерий72

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.10.12
    Сообщения:
    1.493
    Благодарности:
    619
    Адрес:
    Брест
    Какая температура на улице? Из чего сделан дом? Комнатный термометр на какой стене, внутренней или внешней?
     
    Валерий72 , 24.02.13
    #2 + Цитировать
  3. BelkaKsu
    Регистрация:
    24.02.13
    Сообщения:
    115
    Благодарности:
    3

    BelkaKsu

    Новичок

    BelkaKsu

    Новичок

    Регистрация:
    24.02.13
    Сообщения:
    115
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Москва и Тула
    Дом кирпичный, на улице минус15, комнатный термометр внутри дома!
    Котел нагревает только трубы!
     
    BelkaKsu , 24.02.13
    #3 + Цитировать
  4. Валерий72
    Регистрация:
    10.10.12
    Сообщения:
    1.493
    Благодарности:
    619

    Валерий72

    Живу здесь

    Валерий72

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.10.12
    Сообщения:
    1.493
    Благодарности:
    619
    Адрес:
    Брест
    Так только трубы или батареи тоже? :faq:
     
    Валерий72 , 24.02.13
    #4 + Цитировать
  5. BelkaKsu
    Регистрация:
    24.02.13
    Сообщения:
    115
    Благодарности:
    3

    BelkaKsu

    Новичок

    BelkaKsu

    Новичок

    Регистрация:
    24.02.13
    Сообщения:
    115
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Москва и Тула
    Температуру на датчике показывает плюс 12 и держит её. По факту в доме плюс 5! выставляла на датчике плюс 23, но до нее не нагревает.


    батареи тоже, до них дотронуться невозможно, шпарит до 83, потом вырубается, остывает до 45, опять включается и по кругу. я на датчике выставляла температуру труб не больше 55, как при первичном запуске системы.
     
    BelkaKsu , 24.02.13
    #5 + Цитировать
  6. Валерий72
    Регистрация:
    10.10.12
    Сообщения:
    1.493
    Благодарности:
    619

    Валерий72

    Живу здесь

    Валерий72

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.10.12
    Сообщения:
    1.493
    Благодарности:
    619
    Адрес:
    Брест
    Это понятно, если он висит на стене, за которой улица, будет показывать неправильно.
     
    Валерий72 , 24.02.13
    #6 + Цитировать
  7. BelkaKsu
    Регистрация:
    24.02.13
    Сообщения:
    115
    Благодарности:
    3

    BelkaKsu

    Новичок

    BelkaKsu

    Новичок

    Регистрация:
    24.02.13
    Сообщения:
    115
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Москва и Тула
    Он висит на стене-перегородке из дерева
     
    BelkaKsu , 24.02.13
    #7 + Цитировать
  8. Валерий72
    Регистрация:
    10.10.12
    Сообщения:
    1.493
    Благодарности:
    619

    Валерий72

    Живу здесь

    Валерий72

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.10.12
    Сообщения:
    1.493
    Благодарности:
    619
    Адрес:
    Брест
    А как было раньше, и сколько и каких батарей и площадь дома?
     
    Валерий72 , 24.02.13
    #8 + Цитировать
  9. Валерий72
    Регистрация:
    10.10.12
    Сообщения:
    1.493
    Благодарности:
    619

    Валерий72

    Живу здесь

    Валерий72

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.10.12
    Сообщения:
    1.493
    Благодарности:
    619
    Адрес:
    Брест
    Батареи внизу тоже горячие?
     
    Валерий72 , 24.02.13
    #9 + Цитировать
  10. BelkaKsu
    Регистрация:
    24.02.13
    Сообщения:
    115
    Благодарности:
    3

    BelkaKsu

    Новичок

    BelkaKsu

    Новичок

    Регистрация:
    24.02.13
    Сообщения:
    115
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Москва и Тула
    Раньше все было нормально, как его установили и настроили, работал как ненормальный, жара всегда стояла, приходилось выключать на несколько часов. неделю назад начало бешенно расти давление, стрелка поползла в сторону желтого деления и трубы были до 87 градусов! я его выключила, кнопкой на пульте, затем из розетки, через 10 минут включила, поставила все цыфферки как раньше были. Через неделю приехала и вот, в доме +7, на датчике +12 по факту типо, а выставленно на плюс 22.
     
    BelkaKsu , 24.02.13
    #10 + Цитировать
  11. BelkaKsu
    Регистрация:
    24.02.13
    Сообщения:
    115
    Благодарности:
    3

    BelkaKsu

    Новичок

    BelkaKsu

    Новичок

    Регистрация:
    24.02.13
    Сообщения:
    115
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Москва и Тула
    Там есть какой то приоритет, что то вроде как греть батареи или воздух в доме?
    Я уже все варианты передумала... ничего не понимаю...
     
    BelkaKsu , 24.02.13
    #11 + Цитировать
  12. Валерий72
    Регистрация:
    10.10.12
    Сообщения:
    1.493
    Благодарности:
    619

    Валерий72

    Живу здесь

    Валерий72

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.10.12
    Сообщения:
    1.493
    Благодарности:
    619
    Адрес:
    Брест
    Все батареи нагреваются ? Низ батарей не холодный?
     
    Валерий72 , 24.02.13
    #12 + Цитировать
  13. BelkaKsu
    Регистрация:
    24.02.13
    Сообщения:
    115
    Благодарности:
    3

    BelkaKsu

    Новичок

    BelkaKsu

    Новичок

    Регистрация:
    24.02.13
    Сообщения:
    115
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Москва и Тула
    Все батареи и трубы горячие по всей длинне и плоскости.
     
    BelkaKsu , 24.02.13
    #13 + Цитировать
  14. BelkaKsu
    Регистрация:
    24.02.13
    Сообщения:
    115
    Благодарности:
    3

    BelkaKsu

    Новичок

    BelkaKsu

    Новичок

    Регистрация:
    24.02.13
    Сообщения:
    115
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Москва и Тула
    Котел держит температуру воздуха 12 и выше не греет! Хоть 50 выставить, батареи только раскаляются, потом выключается и все тут.
     
    BelkaKsu , 24.02.13
    #14 + Цитировать
  15. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    9.636
    Благодарности:
    2.640

    Doobik

    Модератор

    Doobik

    Модератор

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    9.636
    Благодарности:
    2.640
    Адрес:
    Екатеринбург
    Поставте на пульте работу котла по батареям, а не воздуху в доме.
     
    Doobik , 24.02.13
    #15 + Цитировать