1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Схема отопления 2-х этажного здания

Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Zhelud, 18.02.13.

?

Какую систему отопления выбрать?

  1. Двухтрубную

    4 голосов
    44,4%
  2. Коллекторную

    5 голосов
    55,6%
  1. Zhelud
    Регистрация:
    22.08.12
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    Zhelud

    Новичок

    Zhelud

    Новичок

    Регистрация:
    22.08.12
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Схема отопления 2-х этажного здания
    Добрый день, уважаемые любители и профессионалы - выношу на суд свою схему отопления. Предложили две: коллекторная и двухтрубная. Что выбрать в данном случае и какие основные плюсы и минусы меня ждут. Прикладываю так же расчет по деньгам, может кому интересно будет. Вопрос не в деньгах больше, а в более надежной и удобной системе.

    Приложил файлы:
    1) dvuhtrub. pdf - двухтрубная система - разводка
    2) collector. pdf - коллекторная система
    3) schema-napol-kotel.pdf + schema-stena-kotel.pdf - схема котельной
    4) smeti-berschovo.xlsx - смета за всё это добро
    5) dom-razmeri - это размеры дома по помещениям и схема-план, если возникнут вопросы.
     

    Вложения:

    Zhelud , 18.02.13
    #1 + Цитировать
  2. DrOnKaN
    Регистрация:
    01.07.11
    Сообщения:
    320
    Благодарности:
    79

    DrOnKaN

    Живу здесь

    DrOnKaN

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.07.11
    Сообщения:
    320
    Благодарности:
    79
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Сейчас Вас вежливо попросят переоформить все документы в JPEG :aga:
     
    DrOnKaN , 18.02.13
    #2 + Цитировать
  3. Zhelud
    Регистрация:
    22.08.12
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    Zhelud

    Новичок

    Zhelud

    Новичок

    Регистрация:
    22.08.12
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Исправился
     
    Zhelud , 18.02.13
    #3 + Цитировать
  4. Zhelud
    Регистрация:
    22.08.12
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    Zhelud

    Новичок

    Zhelud

    Новичок

    Регистрация:
    22.08.12
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    dvuhtrub_Page_1.jpg dvuhtrub_Page_2.jpg collector_Page_1.jpg collector_Page_2.jpg schema-napol-kotel.jpg schema-stena-kotel.jpg
     
    Zhelud , 18.02.13
    #4 + Цитировать
  5. DrOnKaN
    Регистрация:
    01.07.11
    Сообщения:
    320
    Благодарности:
    79

    DrOnKaN

    Живу здесь

    DrOnKaN

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.07.11
    Сообщения:
    320
    Благодарности:
    79
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ну а теперь остается ждать отзывов мЭтров. :) Хотя, если Вам делал инженер проект, то думаю ребята посмотрят и прокомментируют быстро.
     
    DrOnKaN , 18.02.13
    #5 + Цитировать
  6. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    5.451
    Благодарности:
    3.217

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    5.451
    Благодарности:
    3.217
    Адрес:
    Изюм
    Выбирайте коллекторную. Допустите меньше ошибок и легче наладка. В минусе только цена. Мощность радиаторов сильно завышена.
     
    Сергей192 , 18.02.13
    #6 + Цитировать
  7. santeh78
    Регистрация:
    29.08.11
    Сообщения:
    153
    Благодарности:
    36

    santeh78

    Живу здесь

    santeh78

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.08.11
    Сообщения:
    153
    Благодарности:
    36
    Адрес:
    Киев

    Вложения:

    • Фото0161E001.jpg
    santeh78 , 19.02.13
    #7 + Цитировать
  8. molodec
    Регистрация:
    11.06.10
    Сообщения:
    4.274
    Благодарности:
    2.751

    molodec

    Инженер широкого профиля

    molodec

    Инженер широкого профиля

    Регистрация:
    11.06.10
    Сообщения:
    4.274
    Благодарности:
    2.751
    Адрес:
    Москва
    С коллекторным вариантом не будет лишних соединений в стяжке, в случае повреждения трубы легче заглушить отдельную ветку. В минусах место под шкаф.
    Помимо всего прочего, можно и значительно сэкономить применив трубу другого производителя.
    По самому проекту толком сказать ничего не возможно, т. к. всё довольно мелко. С другой стороны мне ещё не попадалось ни одного проекта, не требующего в процессе работы каких-либо изменений. Судя по тому, что схемы стандартные, у вас не проект, а обычная "болванка", которую обычно прикладывают к коммерческим предложениям.
     
    molodec , 21.02.13
    #8 + Цитировать
  9. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.498
    Благодарности:
    15.653

    Lyko

    Модератор

    Lyko

    Модератор

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.498
    Благодарности:
    15.653
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Неясно, на какую мощность (м.трубы, м. кв. пола) и dТ* был расчет.
    ...И принятая, в связи с этим (?) длина контуров ТП = 90м.(?) для насоса 6м.напора по "паспорту"?
    Тогда, как некоторые расчеты и рекомендации, для получения "штатного" перепада Т* ~ 10* с насосом
    25х60 дают максимальную длину контура 60-70 пог. м трубой МП16.
     
    Lyko , 21.02.13