1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34

Консультации инженера-проектировщика

Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем Fmtlt, 05.02.13.

  1. Fmtlt
    Регистрация:
    31.01.13
    Сообщения:
    710
    Благодарности:
    2.002

    Fmtlt

    Живу здесь

    Fmtlt

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.01.13
    Сообщения:
    710
    Благодарности:
    2.002
    Адрес:
    Тольятти
    @владимир111333, здесь предпосылок к типовому (массовому) решению, а также нет проблем с индивидуальным решением по вашим параметрам. Принципиальные моменты понятные, просто нужно при разработке узла увязать все геометрически и подтвердить расчетом. Кстати, подобные вещи обычно решали выступом кирпичной кладки ("лесенкой").
     
  2. владимир111333
    Регистрация:
    20.07.14
    Сообщения:
    566
    Благодарности:
    86

    владимир111333

    Живу здесь

    владимир111333

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.07.14
    Сообщения:
    566
    Благодарности:
    86
    хотел сэкономить на лицевой кирпичной кладке в гараже, кбб + штукатурка или овчинка не стоит выделки ? и накидал пр. утепления армопояса самим брусом под стропила - как считаете?
     

    Вложения:

    • polka.jpg
  3. Fmtlt
    Регистрация:
    31.01.13
    Сообщения:
    710
    Благодарности:
    2.002

    Fmtlt

    Живу здесь

    Fmtlt

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.01.13
    Сообщения:
    710
    Благодарности:
    2.002
    Адрес:
    Тольятти
  4. zauandre
    Регистрация:
    01.08.16
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    6

    zauandre

    Участник

    zauandre

    Участник

    Регистрация:
    01.08.16
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    6
    Ребята прошу совета: 2 вопроса Первый: как реализовать данный тип окна, Второй вопросик ка реализовать вынос плиты с опорой на нее стены, сильно ли это все удорожит проект. Материал стен газоблоки перекрытие под вопросом (монолитное либо сборно монолитные либо плиты) Снимок экрана 2016-12-03 в 6.54.20.png
     
  5. Fmtlt
    Регистрация:
    31.01.13
    Сообщения:
    710
    Благодарности:
    2.002

    Fmtlt

    Живу здесь

    Fmtlt

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.01.13
    Сообщения:
    710
    Благодарности:
    2.002
    Адрес:
    Тольятти
    @zauandre,
    1. "монолит" или скрытая стойка за линией остекления.
    2. "монолит".
    над газоблоками хорошо подумайте
     
  6. zauandre
    Регистрация:
    01.08.16
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    6

    zauandre

    Участник

    zauandre

    Участник

    Регистрация:
    01.08.16
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    6
  7. Fmtlt
    Регистрация:
    31.01.13
    Сообщения:
    710
    Благодарности:
    2.002

    Fmtlt

    Живу здесь

    Fmtlt

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.01.13
    Сообщения:
    710
    Благодарности:
    2.002
    Адрес:
    Тольятти
    Нет, под консольной частью тоже "монолит" или вставки или сердечники из него, слишком большие сосредоточенные нагрузки будут.
     
  8. владимир111333
    Регистрация:
    20.07.14
    Сообщения:
    566
    Благодарности:
    86

    владимир111333

    Живу здесь

    владимир111333

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.07.14
    Сообщения:
    566
    Благодарности:
    86
    Скажите, как по вашему, нет криминала если залить армопояс и перемычки (окна * двери) в один замес ?
     
  9. ЗораАлександр
    Регистрация:
    05.06.13
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    2

    ЗораАлександр

    Участник

    ЗораАлександр

    Участник

    Регистрация:
    05.06.13
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Минск
    Добрый день! В приложенном файле схема ленточного фундамента, ширина 40 см, глубина 170см. Дом 10х10м, гараж 5х6м. Почти полностью выгнаны стены первого этажа газосиликатом 625*400*250, при этом 250мм это толщина стен. Интересует следующий вопрос, при установке плит перекрытия ширина центральной несущей стены 250 мм это нормально (т.е. на ней будут стыковаться две плиты)?
    перед укладкой плит будет заливаться монолитный армирующий пояс
    Проконсультируйте пожалуйста!
     

    Вложения:

    • Безымянный.JPG
  10. Fmtlt
    Регистрация:
    31.01.13
    Сообщения:
    710
    Благодарности:
    2.002

    Fmtlt

    Живу здесь

    Fmtlt

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.01.13
    Сообщения:
    710
    Благодарности:
    2.002
    Адрес:
    Тольятти
    @ЗораАлександр,
    1. С точки зрения допустимой высоты каменной стены, при отношении 3000/250=12 - допустимо.
    2. С точки зрения опирания плиты - допустимо, при условии соблюдения минимальной величины опирания в соответствии с типом плит.
    3. С точки зрения несущей способности - нужно выполнить расчет по фактическим нагрузкам.
     
  11. МикаВ
    Регистрация:
    05.05.14
    Сообщения:
    1.151
    Благодарности:
    3.459

    МикаВ

    Живу здесь

    МикаВ

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.14
    Сообщения:
    1.151
    Благодарности:
    3.459
    Адрес:
    Белгород
    @Fmtlt, добрый день! Если можно, хочу проконсультировтся по кровле части дома.
    Нам делает рассчет архитектор, но молодой достаточно...
    Висячие стропила без конька с затяжкой чуть выше мауэрлата, пролет по осям стен 5,9м, в чистоте между стен 5,6м. Угол наклона 30 градусов. Снеговая III =180кг/м2, ветровая II = 30.
    Кровля либо фальц с почти сплошной обрешеткой, либо мягкая.
    Архитектор говорит, что по рассчетам можно стропила через 1м между стропилами, с размером стропилы 200мм на 50мм, затяжка также 200мм на 50мм. Затяжка из сухого строганного, будет открыта в интерьере. А-образная.
    Кровельщик же говоит - кто же так проектирует? Такая затяжка не пройдет никак! Считает, что надо применять формулу по затяжке как h*24, то есть 0.2*24=4,8м а никак не 5,6м пролет. И считает необходимым применить ЛВЛ брус на затяжку.
    Меня же кроме затяжки сильно смущает еще расстояние между стропил в 1м. В интерьере затяжки через 1м более чем устраивают, а вот надежность такой квроли интуитивно вызывает сомнения.
    Спасибо!
     
  12. ЗораАлександр
    Регистрация:
    05.06.13
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    2

    ЗораАлександр

    Участник

    ЗораАлександр

    Участник

    Регистрация:
    05.06.13
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Минск
    Подскажите пожалуйста из опыта, ситуация следующая: в доме почти полностью были выгнаны стены первого этажа (6 рядов по 400мм) в 2013г. газосиликатом 625*400*250 Д500 завода "Красносельскстройматериалы". С 2013г. стены и еще примерно 20 м3 блоков (на поддонах) так и стоят под открытым небом, ничем не укрывались и ничем не обрабатывались. Не потеряли ли газосиликатные блоки свои свойства за такое время и можно ли продолжать строительство? может имеет смысл снять верхний ряд блоков? Дом будет в 2 этажа (толщина стены 250 мм), между этажами будут укладываться плиты перекрытия. Заранее спасибо за ответ
     
  13. Fmtlt
    Регистрация:
    31.01.13
    Сообщения:
    710
    Благодарности:
    2.002

    Fmtlt

    Живу здесь

    Fmtlt

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.01.13
    Сообщения:
    710
    Благодарности:
    2.002
    Адрес:
    Тольятти
    @ЗораАлександр, все зависит от степени воздействия окружающей среды.
    Если визуально, есть какие-либо признаки разрушения, отберите несколько экземпляров и отвезите в лабораторию и проведите испытания. После будет возможность сравнить с заводскими данными и сделать вывод о потере или сохранении свойства.
    Также хорошо проработайте решение со стенами толщиной 250 мм из этого материала, уделите этому моменту по-больше внимания.
     
  14. Олег
    Регистрация:
    09.03.16
    Сообщения:
    299
    Благодарности:
    54

    Олег

    Живу здесь

    Олег

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.16
    Сообщения:
    299
    Благодарности:
    54
    Адрес:
    Московская область, Лобня
    Добрый день.
    Евгений, очень прошу помощи т. к. мозг уже взрывается от переизбытка инфо)

    Итак, есть дом из газосиликатного блока – ширина блока 50 см. Снаружи оштукатурен и покрашен.
    Фундамент – плита 30 см. (см. фото)
    Цоколь выложен из кирпича – высота 40 см. Снаружи утеплен пенополистиролом 10 см.

    Долго думал и решил всё-таки делать деревянные полы т. к. никакая стяжка с утеплителем не сравнится по теплоте с деревом.

    Цель - сделать максимально теплые полы, чтобы было комфортно зимой босиком.

    1. Посоветуйте пжл как правильно и на что укрепить лаги? Цоколь дырявить не хотелось бы
    2. Из чего делать лаги? Брус или срощенные доски? Какая оптимальная высота?
    3. Какой оптимальный разбег делать между лагами?
    4. Какой посоветуйте утеплитель? Проштудировав форум понял, что предпочтение отдается эковате и холофайберу.
    5. Продыхи надо ли будет делать в моем случае? По идее там влаги то неоткуда взяться.

    Мысли по пирогу были вообще обойтись без черного пола:
    1. сделать гидроизоляцию монолитной плиты с выносом на стены 10-15 см
    2. поставить бетонные столбы, а на них брус 10Х10. Расстояние между лагами - через каждые 50 см.
    3. пространство между брусом и плитой - засыпать эковатой 40 см.
    4. поверх утеплителя стелю изоспан
    5. контрейка для вентзазора
    6. Чистовой пол.

    Я рассуждаю так, что отсеку всю влагу снизу от плиты (хотя ее там не должно быть по идее), пространство заполнит эковата.
    В чем я не прав? Покритикуйте пжл.
     

    Вложения:

    • 1.jpeg
    • 2.jpg
  15. Kreker88
    Регистрация:
    27.12.16
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    0

    Kreker88

    Участник

    Kreker88

    Участник

    Регистрация:
    27.12.16
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    0
    Можно ли на плиты перекрытия устанавливать газобетонные блоки толщиной 10 см или 20см?хотелось бы 20.

    Дом 2 этажа кирпичный, плиты перекрытия ПК (жёлтым цветом) между этажами. Хочется на втором этаже сделать 2 комнаты и соответственно поставить 2 стены из газобетона, вопрос - выдержит ли плита эту нагрузку?

    Дверь справа, коричневым цветом лестница,
    Т топочная
    В ванна
    К кухня

    Плита такого плана: ПК 63-12.8 (6280х1190х220)
     

    Вложения:

    • Чертежплан-Model.jpg