Прошло 2 года, апгрейд схемы дачного дома

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Бонус, 20.01.13.

  1. Бонус
    Регистрация:
    23.10.07
    Сообщения:
    12.146
    Благодарности:
    13.097

    Бонус

    Александр

    Бонус

    Александр

    Регистрация:
    23.10.07
    Сообщения:
    12.146
    Благодарности:
    13.097
    Адрес:
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Как вывод. Ну запал я на Хагер. А что, нельзя? :aga:
    Задача, как ни крути, одна - чтобы пользователь мог САМ, самостоятельно выявить неисправную цепь, отключить ее и вызвать мастера на устранение, если своих мозгов не хватает.
    Т. е. во главу угла ставится безопасность пользователя, чтобы его родимого током не шарахнуло...
    А там где ввод - снизу или сверху, ноль слева или справа, его, родимого мало касается.
     
  2. Бонус
    Регистрация:
    23.10.07
    Сообщения:
    12.146
    Благодарности:
    13.097

    Бонус

    Александр

    Бонус

    Александр

    Регистрация:
    23.10.07
    Сообщения:
    12.146
    Благодарности:
    13.097
    Адрес:
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    В случае использования шин снизу закрою все опасное и никаких контактов с телом человека гарантировано не будет. Тут собака зарыта:|:
     
  3. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.882
    Благодарности:
    27.439

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.882
    Благодарности:
    27.439
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Ничего криминального не вижу.
    АВВ предлагает в серии S200 разводку шинами снизу и сверху, Legrand DX - шины снизу, Хагер - шины снизу.
    На многих брендовых УЗО вообще не обозначены L и N - подключай как удобно, слева, справа, сверху, снизу.
    Подключайте как удобно !
    Все зависит от компоновки щита.
    Не стоит забивать голову подобными мелочами.
    Электрик "Дядя Вася" все-равно все сделает по своему! :)]
     
  4. Наблюдатель
    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    1.527

    Наблюдатель

    Электрика, отопление, консультации и заочно

    Наблюдатель

    Заблокирован

    Электрика, отопление, консультации и заочно

    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    1.527
    Адрес:
    Киев
    Лучше автоматом, только не выносить тот что в щитке был предусмотрен.

    Не нужно заводить, там же только 1-но ступенчатая дифзащита. По большому счету не нравиться мне как в РН-102 реле находящееся внутри соединяется с проводниками проводки.

    Да, вариантов придумать можно много, самое главное надежность перекрытия воды, если мне память не изменяет то есть поплавковые краны с латунным корпусом и начинкой.

    Не следует забывать про менталитет совка.

    Ввод снизу не считаю криминалом, а если при выключенном аппарате защиты обесточена внутренняя электроника, наличие которой, особенно активной, следует избегать, то ввод снизу самое правильное решение, но всё же по возможности ввод снизу нужно избегать.

    Всё нужно стараться использовать осмысленно, особенно нововведения, якобы упрощающие монтаж!

    К сожалению производители не боги, включая брендов, тот же хагер предлагает ставить удобные в присоединении проводников ну и разумеется "безопасные" отдельно стоящие плоско пружинные шины N и PE в щиты, что изначально является опасным, что, по мимо моих описаний в теме Клеммники WAGO про не допустимость применения плоскопружинных зажимов WAGO и других проихводителей, показали испытания на мастерсисти в теме Про испытания клеммников WAGO и не WAGO – 3, где плоско пружинная шина хагер сдохла. Это не говоря что хагер стал плоско пружинные клеммы тулить в автоматы, ВДТ и с пеной у рта в рекламных буклетах кричит про удобство монтажа.
     
    Последнее редактирование модератором: 14.07.18
  5. Бонус
    Регистрация:
    23.10.07
    Сообщения:
    12.146
    Благодарности:
    13.097

    Бонус

    Александр

    Бонус

    Александр

    Регистрация:
    23.10.07
    Сообщения:
    12.146
    Благодарности:
    13.097
    Адрес:
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Спасибо. мои виртуальные друзья, развеяли сомнения:hello:

    Автоматов с плоскопружинными контактами не покупал, так что этой проблемы нет.

    Насчет РН-102 - согласен.

    Выносить дифавтомат как бы не казалось простым решением, не стану. ибо действительно ерунда какая-то - 10 метров кабеля будут под одноступенчатой дифзащитой. Не зря сомневался...Возвращу сердешного в щиток.
    Если хватит протащить РЕ через щиток, сделаю как на схеме. Монтаж напрямую, на схеме загогулина, чтобы не мешала рисунку.
    Оставлять на зиму подключенным 6А все же будет спокойней в отдельной линии. Не поленюсь, сделаю отдельную разводку для помпы, тем более, что все для этого есть.

    Левая группа автоматов - УЛИЦА, правая - ДОМ, нижний справа - ПОМПА.
    Все просто и понятно. Уехал с дачи - включен только нижний справа автомат.

    Реле уровня доработал. Будет два режима - жарко и холодно. Мало ли, гроза к примеру надвигается...зачем мне 80л прохладной воды? Пусть будет 30-40 л комфортной температуры.
    Изначально положение тумблера - холодно. А жарко - по обстановке. Блок питания поручил спаять сыну, он все замечания учел.
     

    Вложения:

    • уровень-бак-2013-01.JPG
    • монтажная схема-2013-РЕвверху.JPG
  6. Бонус
    Регистрация:
    23.10.07
    Сообщения:
    12.146
    Благодарности:
    13.097

    Бонус

    Александр

    Бонус

    Александр

    Регистрация:
    23.10.07
    Сообщения:
    12.146
    Благодарности:
    13.097
    Адрес:
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    В загашнике нашелся бокс 2Р.
    Вот теперь вроде все учел. Но волнует "мокрая" линия.
    Есть что подсказать?
    Впервые такую буду вести, а опыта никакого:(
     

    Вложения:

    • монтажная схема-2013-в боксе два автомата.JPG
  7. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.094
    Благодарности:
    23.411

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.094
    Благодарности:
    23.411
    Адрес:
    Белгород-Москва
    10 метров к ТЭНу под защитой УЗО и вводного автомата. Если кабель будет проложен надежно, то ничего... А если мышь покушает - свет вырубит везде и найти причину будет не просто...

    Моделируем ситуацию... Отключилось УЗО мокрой линии... Исходя из местности опишите пошагово Ваши действия... Специально на схеме убрал совсем лишнее...

    Нужна связь уровня воды и ТЭНа, ограничение на подогрев при низком уровне воды... конечно в зависимости от конструкции. Ну и отключение при перегреве...
     

    Вложения:

    • Безымянный1.jpg
  8. Наблюдатель
    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    1.527

    Наблюдатель

    Электрика, отопление, консультации и заочно

    Наблюдатель

    Заблокирован

    Электрика, отопление, консультации и заочно

    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    1.527
    Адрес:
    Киев
    2 года прошло и забыли, про обязательную как минимум 2-х ступенчатую дифзащиту на всё для системы питания с типом заземления ТТ или изначально не поняли и просто делали как говорили. Хорошо, что хоть сомневались и спросили.


    Ну разве что, коль используется худший способ применения дифзащиты, использовать групповые автоматы 2Р, для чего не однократно писал и рисунок прикладывал, а так везде 2-х ступенчатая дифзащита, на воду 10 мА, минимум соблюден.
     
  9. Бонус
    Регистрация:
    23.10.07
    Сообщения:
    12.146
    Благодарности:
    13.097

    Бонус

    Александр

    Бонус

    Александр

    Регистрация:
    23.10.07
    Сообщения:
    12.146
    Благодарности:
    13.097
    Адрес:
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Спасибо за вопросы.
    Мышь не сможет покушать, монтаж кабеля под потолком, высоко и в кабель-канале.
    Моделируем. Сработало - отсоединяю из розеток три вилки (ТЭН, реле уровня и помпу). Последовательно подключаю и нахожу неисправный прибор по сработке дифавтомата.
    ТЭН с терморегулятором. Забор воды на 50мм выше ТЭНа.
     
  10. Бонус
    Регистрация:
    23.10.07
    Сообщения:
    12.146
    Благодарности:
    13.097

    Бонус

    Александр

    Бонус

    Александр

    Регистрация:
    23.10.07
    Сообщения:
    12.146
    Благодарности:
    13.097
    Адрес:
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Хотя мало ли, протечка бака внизу, ТЭН и осушиться может...могу сделать визуальный контроль уровень воды в баке.
     
  11. Бонус
    Регистрация:
    23.10.07
    Сообщения:
    12.146
    Благодарности:
    13.097

    Бонус

    Александр

    Бонус

    Александр

    Регистрация:
    23.10.07
    Сообщения:
    12.146
    Благодарности:
    13.097
    Адрес:
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Склероз развивается (уж извините) когда сомневаюсь, не грех и переспросить у знающих людей, за что и благодарен:hello:
    Нашелся в загашнике автомат 2Р.

    Константин любезно почистил щиток. :hello: Осталась только "мокрая линия". Куда его тут вставить? Теории не надо, просто сделаю как скажете, учиться уже поздно (все равно забуду).
     

    Вложения:

    • Безымянный2.JPG
    Последнее редактирование модератором: 14.07.18
  12. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.094
    Благодарности:
    23.411

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.094
    Благодарности:
    23.411
    Адрес:
    Белгород-Москва
    Розетки у щитка или около нагрузки? Это я про пробой в кабеле...
    2 мокрых линии... Два двухполюсных автомата сразу после дифа.
     
  13. Бонус
    Регистрация:
    23.10.07
    Сообщения:
    12.146
    Благодарности:
    13.097

    Бонус

    Александр

    Бонус

    Александр

    Регистрация:
    23.10.07
    Сообщения:
    12.146
    Благодарности:
    13.097
    Адрес:
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Розетки около нагрузки. Пробой в кабеле маловероятен.
    Главным образом волнует зима, когда дом останется без надзора на полгода с включенной помпой в пруду для этих долбанных рыб...я уже начинаю их потихоньку ненавидеть, создали проблему понимаешь...
     
  14. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.094
    Благодарности:
    23.411

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.094
    Благодарности:
    23.411
    Адрес:
    Белгород-Москва
    Раз розетки около нагрузки, то при вытащеной вилке УЗО может и не включиться при порче кабеля. Как раз 2-х полюсники и помогут...
    Зачем помпа?
     
  15. Бонус
    Регистрация:
    23.10.07
    Сообщения:
    12.146
    Благодарности:
    13.097

    Бонус

    Александр

    Бонус

    Александр

    Регистрация:
    23.10.07
    Сообщения:
    12.146
    Благодарности:
    13.097
    Адрес:
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Да пусть сработает все, мне главное дом не спалить.