1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7

Вопросы по эксплуатации электрокотла Эван

Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем doctsoy, 22.06.12.

Статус темы:
Закрыта.
  1. ALEX555919
    Регистрация:
    10.09.17
    Сообщения:
    406
    Благодарности:
    153

    ALEX555919

    О РОССИИ ДУМАЮ

    ALEX555919

    О РОССИИ ДУМАЮ

    Регистрация:
    10.09.17
    Сообщения:
    406
    Благодарности:
    153
    Адрес:
    Подмосковье
    Моё мнение так задумано. На RX, при срабатывании любого датчика безопасности, расцепляется контактор и отключается силовая часть. На экран выводится ошибка аварийного режима.
    Главное разобрались и людям добро сделали, просвятили и самое главное отписались.
     
    Последнее редактирование: 16.02.20
  2. Aleksban
    Регистрация:
    09.02.20
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    1

    Aleksban

    Участник

    Aleksban

    Участник

    Регистрация:
    09.02.20
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Саратов
    Так получается, что на Warmos визуально не увидишь переход котла в аварийный режим.
     
  3. Aleksban
    Регистрация:
    09.02.20
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    1

    Aleksban

    Участник

    Aleksban

    Участник

    Регистрация:
    09.02.20
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Саратов
    Мда... Дошло как до жирафа на вторые сутки...) Эт я про себя. К контакту 1 разъема Х2, куда подключается аварийный датчик, можно прикрутить реле с NO контактом. Просто поставил ZONT H-2 Wi-Fi и ломал голову откуда с котла взять сигнал "Авария котла".
     
  4. ALEX555919
    Регистрация:
    10.09.17
    Сообщения:
    406
    Благодарности:
    153

    ALEX555919

    О РОССИИ ДУМАЮ

    ALEX555919

    О РОССИИ ДУМАЮ

    Регистрация:
    10.09.17
    Сообщения:
    406
    Благодарности:
    153
    Адрес:
    Подмосковье
    Опасно, нужно посмотреть на цепочку. Сигнал 12 в идёт на контроллер, и от куда берётся, есть ли транзисторный ключ. А то релюхой и спалить не долго.
     
  5. Aleksban
    Регистрация:
    09.02.20
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    1

    Aleksban

    Участник

    Aleksban

    Участник

    Регистрация:
    09.02.20
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Саратов
    Согласен. Надо подумать.
     
  6. ALEX555919
    Регистрация:
    10.09.17
    Сообщения:
    406
    Благодарности:
    153

    ALEX555919

    О РОССИИ ДУМАЮ

    ALEX555919

    О РОССИИ ДУМАЮ

    Регистрация:
    10.09.17
    Сообщения:
    406
    Благодарности:
    153
    Адрес:
    Подмосковье
    Надо пробежать цепочку от разъема в плату. И проанализировать. Фото лишними не будут.
     
  7. ALEX555919
    Регистрация:
    10.09.17
    Сообщения:
    406
    Благодарности:
    153

    ALEX555919

    О РОССИИ ДУМАЮ

    ALEX555919

    О РОССИИ ДУМАЮ

    Регистрация:
    10.09.17
    Сообщения:
    406
    Благодарности:
    153
    Адрес:
    Подмосковье
    Если это схема Ваша, то безопасно брать сигнал аварии от сюда:
    20200216_222222.jpg
    Х2 нога 2 или VT1 коллектор.
    Питание реле, которые управляют тэнами идут со стабилизатора К142ЕН8В, который расчитан на 1,5А. Далее через аварийный датчик на базу транзистора VT1, который даёт разрешение на питание реле. К контоллеру данная цепь не привязана. Почему мы и не видим сигнала аварии при срабатывании датчика перегрева. Она банально отключит тэны, но не уверен, что это Ваша схема.
     
  8. Aleksban
    Регистрация:
    09.02.20
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    1

    Aleksban

    Участник

    Aleksban

    Участник

    Регистрация:
    09.02.20
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Саратов
    Приведенная Вами схема не моя. Это тоже не моя, но часть совпадает.
     

    Вложения:

  9. Aleksban
    Регистрация:
    09.02.20
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    1

    Aleksban

    Участник

    Aleksban

    Участник

    Регистрация:
    09.02.20
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Саратов
    Доброго времени суток. Тестирую работу котла через Zont. Судя по графику проблема похоже не только в аварийном датчике...Так как уезжая отключил его совсем.
     

    Вложения:

    • Screenshot_20200219-193236_ZONT.jpg
  10. Aleksban
    Регистрация:
    09.02.20
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    1

    Aleksban

    Участник

    Aleksban

    Участник

    Регистрация:
    09.02.20
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Саратов
    При понижении температуры воздуха ниже 10 градусов тены не включаются, хотя индикация говорит об обратном...
     
  11. Aleksban
    Регистрация:
    09.02.20
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    1

    Aleksban

    Участник

    Aleksban

    Участник

    Регистрация:
    09.02.20
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Саратов
    Кстати, зелёный график- температура теплоносителя. Температура измеренная зонтом отличается от температуры на индикаторе котла градуса на 4 в большую сторону.
     
  12. Larico
    Регистрация:
    19.07.13
    Сообщения:
    1.968
    Благодарности:
    1.186

    Larico

    Живу здесь

    Larico

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.07.13
    Сообщения:
    1.968
    Благодарности:
    1.186
    Адрес:
    Волоколамский район, МО
    Немного рекомендаций:
    1) Тут общая тема на много участников, и если вы думаете что все помнят вашу проблему и ваш котел, то смею вас разуверить - это не так.
    Например при всём желании вам помочь я вот даже и не понимаю что вам посоветовать так как не помню какой у вас котел.
    То есть человек, которых хочет вам помочь сначала должен перечитать архив темы?

    2) вы кидаете обрезанный график из которого многое не ясно.

    3) Стоит сесть и осмыслить ситуацию, после чего внятно и подробно описать её.
    Вы же в который раз кидаете отдельные предложения.
    Тут форум, а не чат. Уменьшение кол-ва сообщений улучшает читаемость форума.

    Надеюсь вы меня услышали ;)
     
  13. boroda_ne
    Регистрация:
    10.02.11
    Сообщения:
    602
    Благодарности:
    200

    boroda_ne

    Живу здесь

    boroda_ne

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.11
    Сообщения:
    602
    Благодарности:
    200
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @Aleksban, еще раз повторюсь: возможно "чудит" плата терморегулятора, расположенная под клавиатурой. Вы её не пробовали менять?
     
  14. Aleksban
    Регистрация:
    09.02.20
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    1

    Aleksban

    Участник

    Aleksban

    Участник

    Регистрация:
    09.02.20
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Саратов
    Boroda_ne, пока не менял... На этих выходных еще раз все проверю и тогда буду решать, что делать дальше.
     
  15. Pretender123
    Регистрация:
    24.04.13
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    7

    Pretender123

    Участник

    Pretender123

    Участник

    Регистрация:
    24.04.13
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    С. Петербург
    Обнаружил тут ещё одну забавную фишку на Warmos 5,5 с цифровой панелью управления.
    На котле стоит температура 41 градус, батареи явно горячЕе. Заглянул в котельную - на панели 41 градус работают 2 ступени, перескакивает на 42, обе ступени отключаются и температура на панели за пару секунд вырастает до 52 градусов ?! (Насос как работал так и работает).
    Посмотрел повнимательнее. Напряжение сети гуляет блин ! При 2х ступенях проваливается до 172-178 вольт, без нагрузки 215. Получается, что температура измеряется котлом "относительно" напряжения сети!
    Так что электроника котла, даже в этом месте сделана безграмотно. При наличии стабилизаторов на 12 и 5 вольт, питание на единственный измеритель заводится без стабилизации.
     
Статус темы:
Закрыта.