    Разъясните по выбору узо и автоматов
    Всем добрый день
    Заранее прошу прощения за вопрос, догадываюсь что его задавали тут уже не раз но все же
    Но голова уже разрывается от прочитанного и запутался я окончательно не электрик но чтото понять всетки смогу

    Имеем каркасный дом 1этаж
    Собираемся менять счетчик проводку и все остальное и + ко всему поставить имеющийся уже бензогенератор номиналом 2,8квт

    И вот вопрос
    Кокой автомат или дифавтомат ставить на входе в дом перед счетчиком 30A/100мA ?
    Какое ставить узо и можно ли ставить 1 узо на насос и водогрей 25А/30мА? после автоматы по16А ?

    Вдоме вроде все стандартно
    Насосная станция 1000ват, Водогрей 2000ват, чайник 800ват, 2 телека, холодильник, микроволновка, 3 обогревателя по 1ква, свет 3 комнаты по 3 лампы дневного света в кажной по 40ват, Свет вокруг дома 8 ламп энергосберегающих по 40ват каждая, 1 прожектор 2квт при запуске.

    Местные электрики ответить внятно не могут сказали только а зачем все это пускай так будет
    2 автомата на входе по 30А и счетчик + старая проводка.

    схема планируется вот такая (фотку гдето стырил)
    shema-shhita1.jpg
     
    Cyclone178 , 21.12.12
    #1 + Цитировать
  2. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.405
    Благодарности:
    5.012

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.405
    Благодарности:
    5.012
    Адрес:
    Пенза
    Перед счётчиком ставится автомат согласно разрешённой мощности. Для большинства бытовых решений оптимальны следующие соотношения сечения провода и номинала автомата на медный кабель:
    1,5 мм2 - 10 А - нагрузка до 2,2 кВт
    2,5 мм2 - 16 А - нагрузка до 3,5 кВт
    4,0 мм2 - 25 А - нагрузка до 5,5 кВт
    6,0 мм2 - 32 А - нагрузка до 7 кВт
    10 мм2 - 50 А - нагрузка до 11 кВт
    Номинальный ток УЗО должен быть равен или на ступень выше номинальномого тока защищающего его автомата. В Вашем случае номинала вводного автомата. Вот так подбираются УЗО по току утечки:
    10 мА - для влажных бытовых помещений (ванная комната).
    на розетки 30мА - для помещений, где существует, вероятность попадания человека под напряжение.
    100 или 300 мА - используются как противопожарные и устанавливаются на вводе одно на весь дом. :hello:
     
    olegaa2 , 21.12.12
    #2 + Цитировать
  3. Cyclone178
    Регистрация:
    19.12.12
    Сообщения:
    78
    Благодарности:
    40

    Cyclone178

    Живу здесь

    Cyclone178

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.12.12
    Сообщения:
    78
    Благодарности:
    40
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Спасибо!

    Электрик сказал на дом выделено примерно 5квт
    Новая проводка по дому проложена кабелем 4 мм2 (если я правильно посчетал кабель медный толщиной 2,5мм)
    Вводные автоматы поставили 25А Это правильно ?

    Как правильно установить противопожарное узо? Провода со столба - автомат 25А - узо 25А (или больше нужно ?) на 100мА - счетчик. В таком порядке ?

    Я правильно понимаю что сюдаже подходит реверсивный рубильник до 25А для подключения резервной линии ?
     
    Cyclone178 , 21.12.12
    #3 + Цитировать
  4. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.405
    Благодарности:
    5.012

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.405
    Благодарности:
    5.012
    Адрес:
    Пенза
    В Вашем случае - вводной 2х полюсной автомат номиналом 25А в опломбируемом боксике, потом - счётчик, потом реверсивный рубильник, потом УЗО. Если считок будет стоять на улице на опоре то ставится "противопожарное УЗО на 100... 300мА тока утечки, если счётчик в доме то ставится УЗО с током утечки в 30мА... Проводка должна быть выполнена 3х жильным кабелем типо ВВГнг а не каким нибудь шнуром ПВС... ПУНП :nono: И вообще - почитайте форум, так как судя по задаваемым вопросам Вы его совсем не читали:(
     
    olegaa2 , 22.12.12
    #4 + Цитировать
  5. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    10.742
    Благодарности:
    11.835

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    10.742
    Благодарности:
    11.835
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Диаметр мерился с изоляцией, надеюсь? :aga:
     
    Avs7153 , 22.12.12
    #5 + Цитировать
  6. Gerzom
    Регистрация:
    05.05.12
    Сообщения:
    90
    Благодарности:
    68

    Gerzom

    Живу здесь

    Gerzom

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.12
    Сообщения:
    90
    Благодарности:
    68
    Адрес:
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    :)]Чуть с табуретки не упал:)]
     
    Gerzom , 20.01.13
    #6 + Цитировать
  7. schalun
    Регистрация:
    24.12.07
    Сообщения:
    274
    Благодарности:
    46

    schalun

    Живу здесь

    schalun

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.12.07
    Сообщения:
    274
    Благодарности:
    46
    Адрес:
    Европа
    А что, можно и без изоляции мерить. Током ведь стукнет;)
     
    schalun , 10.02.13
    #7 + Цитировать
  8. IgorM
    Регистрация:
    15.03.07
    Сообщения:
    5.935
    Благодарности:
    12.881

    IgorM

    Вечный Новичок

    IgorM

    Заблокирован

    Вечный Новичок

    Регистрация:
    15.03.07
    Сообщения:
    5.935
    Благодарности:
    12.881
    Адрес:
    Москва
    Каким НПА это установлено? :um:
     
    IgorM , 10.02.13
    #8 + Цитировать
  9. Gerzom
    Регистрация:
    05.05.12
    Сообщения:
    90
    Благодарности:
    68

    Gerzom

    Живу здесь

    Gerzom

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.12
    Сообщения:
    90
    Благодарности:
    68
    Адрес:
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    А у ЭСО свое НПА:) Они еще и СИП сразу в счетчик заводят выкусывая лишние жилы если не влазит;)И чего только не сделаешь для предотвращения хищения электроэнергии! :)]
     
    Gerzom , 18.02.13
    #9 + Цитировать
  10. tvinson
    Регистрация:
    23.11.09
    Сообщения:
    200
    Благодарности:
    0

    tvinson

    Живу здесь

    tvinson

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.11.09
    Сообщения:
    200
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Московская область
    Приветствую, форумчане! Такой вопрос. Купил в фирменном магазине автомат, написано маде ин франц. Дома глянул - а клеммы у него медные! Может это - оптический обман? По крайней мере по цвету- медь. Стал быть СИП в него напрямую ставить нельзя, да притом в уличном щите. Кто-нибудь с таким сталкивался? Может всё-таки это покрытие такого цвета? А если нет, то как быть с СИПом, он же алюминиевый?
     
    tvinson , 26.02.13
    #10 + Цитировать
  11. PUPOK1
    Регистрация:
    25.10.10
    Сообщения:
    126
    Благодарности:
    91

    PUPOK1

    Живу здесь

    PUPOK1

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.10.10
    Сообщения:
    126
    Благодарности:
    91
    Адрес:
    Замкадье
    Для СИПа нужно брать автоматы АВВ, у него полукруглые зажимные клеммы - отлично зажимают СИП
     
    PUPOK1 , 27.02.13
    #11 + Цитировать
  12. tvinson
    Регистрация:
    23.11.09
    Сообщения:
    200
    Благодарности:
    0

    tvinson

    Живу здесь

    tvinson

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.11.09
    Сообщения:
    200
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Московская область
    Ну кто б спорил! Только, как бы сказал Гамлет: " Медь или не медь - вот в чём вопрос!"
     
    tvinson , 27.02.13
    #12 + Цитировать