    Разъясните по выбору узо и автоматов
    Всем добрый день
    Заранее прошу прощения за вопрос, догадываюсь что его задавали тут уже не раз но все же
    Но голова уже разрывается от прочитанного и запутался я окончательно не электрик но чтото понять всетки смогу

    Имеем каркасный дом 1этаж
    Собираемся менять счетчик проводку и все остальное и + ко всему поставить имеющийся уже бензогенератор номиналом 2,8квт

    И вот вопрос
    Кокой автомат или дифавтомат ставить на входе в дом перед счетчиком 30A/100мA ?
    Какое ставить узо и можно ли ставить 1 узо на насос и водогрей 25А/30мА? после автоматы по16А ?

    Вдоме вроде все стандартно
    Насосная станция 1000ват, Водогрей 2000ват, чайник 800ват, 2 телека, холодильник, микроволновка, 3 обогревателя по 1ква, свет 3 комнаты по 3 лампы дневного света в кажной по 40ват, Свет вокруг дома 8 ламп энергосберегающих по 40ват каждая, 1 прожектор 2квт при запуске.

    Местные электрики ответить внятно не могут сказали только а зачем все это пускай так будет
    2 автомата на входе по 30А и счетчик + старая проводка.

    схема планируется вот такая (фотку гдето стырил)
    shema-shhita1.jpg
     
    Cyclone178 , 21.12.12
    #1 + Цитировать
  2. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.473
    Благодарности:
    5.153

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.473
    Благодарности:
    5.153
    Адрес:
    Пенза
    Перед счётчиком ставится автомат согласно разрешённой мощности. Для большинства бытовых решений оптимальны следующие соотношения сечения провода и номинала автомата на медный кабель:
    1,5 мм2 - 10 А - нагрузка до 2,2 кВт
    2,5 мм2 - 16 А - нагрузка до 3,5 кВт
    4,0 мм2 - 25 А - нагрузка до 5,5 кВт
    6,0 мм2 - 32 А - нагрузка до 7 кВт
    10 мм2 - 50 А - нагрузка до 11 кВт
    Номинальный ток УЗО должен быть равен или на ступень выше номинальномого тока защищающего его автомата. В Вашем случае номинала вводного автомата. Вот так подбираются УЗО по току утечки:
    10 мА - для влажных бытовых помещений (ванная комната).
    на розетки 30мА - для помещений, где существует, вероятность попадания человека под напряжение.
    100 или 300 мА - используются как противопожарные и устанавливаются на вводе одно на весь дом. :hello:
     
    olegaa2 , 21.12.12
    #2 + Цитировать
  3. Cyclone178
    Регистрация:
    19.12.12
    Сообщения:
    99
    Благодарности:
    55

    Cyclone178

    Живу здесь

    Cyclone178

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.12.12
    Сообщения:
    99
    Благодарности:
    55
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Спасибо!

    Электрик сказал на дом выделено примерно 5квт
    Новая проводка по дому проложена кабелем 4 мм2 (если я правильно посчетал кабель медный толщиной 2,5мм)
    Вводные автоматы поставили 25А Это правильно ?

    Как правильно установить противопожарное узо? Провода со столба - автомат 25А - узо 25А (или больше нужно ?) на 100мА - счетчик. В таком порядке ?

    Я правильно понимаю что сюдаже подходит реверсивный рубильник до 25А для подключения резервной линии ?
     
    Cyclone178 , 21.12.12
    #3 + Цитировать
  4. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.473
    Благодарности:
    5.153

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.473
    Благодарности:
    5.153
    Адрес:
    Пенза
    В Вашем случае - вводной 2х полюсной автомат номиналом 25А в опломбируемом боксике, потом - счётчик, потом реверсивный рубильник, потом УЗО. Если считок будет стоять на улице на опоре то ставится "противопожарное УЗО на 100... 300мА тока утечки, если счётчик в доме то ставится УЗО с током утечки в 30мА... Проводка должна быть выполнена 3х жильным кабелем типо ВВГнг а не каким нибудь шнуром ПВС... ПУНП :nono: И вообще - почитайте форум, так как судя по задаваемым вопросам Вы его совсем не читали:(
     
    olegaa2 , 22.12.12
    #4 + Цитировать
  5. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    11.904
    Благодарности:
    14.132

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    11.904
    Благодарности:
    14.132
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Диаметр мерился с изоляцией, надеюсь? :aga:
     
    Avs7153 , 22.12.12
    #5 + Цитировать
  6. Gerzom
    Регистрация:
    05.05.12
    Сообщения:
    90
    Благодарности:
    69

    Gerzom

    Живу здесь

    Gerzom

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.12
    Сообщения:
    90
    Благодарности:
    69
    Адрес:
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    :)]Чуть с табуретки не упал:)]
     
    Gerzom , 20.01.13
    #6 + Цитировать
  7. schalun
    Регистрация:
    24.12.07
    Сообщения:
    318
    Благодарности:
    58

    schalun

    Живу здесь

    schalun

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.12.07
    Сообщения:
    318
    Благодарности:
    58
    Адрес:
    Европа
    А что, можно и без изоляции мерить. Током ведь стукнет;)
     
    schalun , 10.02.13
    #7 + Цитировать
  8. IgorM
    Регистрация:
    15.03.07
    Сообщения:
    5.857
    Благодарности:
    13.029

    IgorM

    Вечный Новичок

    IgorM

    Заблокирован

    Вечный Новичок

    Регистрация:
    15.03.07
    Сообщения:
    5.857
    Благодарности:
    13.029
    Адрес:
    Москва
    Каким НПА это установлено? :um:
     
    IgorM , 10.02.13
    #8 + Цитировать
  9. Gerzom
    Регистрация:
    05.05.12
    Сообщения:
    90
    Благодарности:
    69

    Gerzom

    Живу здесь

    Gerzom

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.12
    Сообщения:
    90
    Благодарности:
    69
    Адрес:
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    А у ЭСО свое НПА:) Они еще и СИП сразу в счетчик заводят выкусывая лишние жилы если не влазит;)И чего только не сделаешь для предотвращения хищения электроэнергии! :)]
     
    Gerzom , 18.02.13
    #9 + Цитировать
  10. tvinson
    Регистрация:
    23.11.09
    Сообщения:
    207
    Благодарности:
    0

    tvinson

    Живу здесь

    tvinson

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.11.09
    Сообщения:
    207
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Московская область
    Приветствую, форумчане! Такой вопрос. Купил в фирменном магазине автомат, написано маде ин франц. Дома глянул - а клеммы у него медные! Может это - оптический обман? По крайней мере по цвету- медь. Стал быть СИП в него напрямую ставить нельзя, да притом в уличном щите. Кто-нибудь с таким сталкивался? Может всё-таки это покрытие такого цвета? А если нет, то как быть с СИПом, он же алюминиевый?
     
    tvinson , 26.02.13
    #10 + Цитировать
  11. PUPOK1
    Регистрация:
    25.10.10
    Сообщения:
    126
    Благодарности:
    93

    PUPOK1

    Живу здесь

    PUPOK1

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.10.10
    Сообщения:
    126
    Благодарности:
    93
    Адрес:
    Замкадье
    Для СИПа нужно брать автоматы АВВ, у него полукруглые зажимные клеммы - отлично зажимают СИП
     
    PUPOK1 , 27.02.13
    #11 + Цитировать
  12. tvinson
    Регистрация:
    23.11.09
    Сообщения:
    207
    Благодарности:
    0

    tvinson

    Живу здесь

    tvinson

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.11.09
    Сообщения:
    207
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Московская область
    Ну кто б спорил! Только, как бы сказал Гамлет: " Медь или не медь - вот в чём вопрос!"
     
    tvinson , 27.02.13
    #12 + Цитировать
  13. achuser
    Регистрация:
    26.02.17
    Сообщения:
    135
    Благодарности:
    9

    achuser

    Живу здесь

    achuser

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.02.17
    Сообщения:
    135
    Благодарности:
    9
    Наша энергокомпания у меня всю кровушку уже выпила, каждый раз у низ новый прикол, так до сих пор физически подключения и не сделал, хотя уже пол года прошло. Контроллерша сказала что хрен примут объект, если номинал УЗО будет превышать номинал вводного автомата, т. е. узо должно быть на 25А, т. к. автомат на 25А, хотя открыто такой ереси, естесвенно, в бумажках нет, но ссориться в лобовой атаке не хочется, и так уже времени потеряно много и фиг дождешься их на объект.

    По нормам безопасности номинал УЗО должен быть раза в 1.5 выше, чем номинал автомата, у меня же оно вообще на 63А, автомат на 25.

    Есть в ПУЭ или где еще может документально закрепленный факт того, что их требования не правомерны?
     
    achuser , 06.09.17
    #13 + Цитировать
  14. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    11.904
    Благодарности:
    14.132

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    11.904
    Благодарности:
    14.132
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Денег они хочут на незнании. А знание не предполагается...
     
    Avs7153 , 06.09.17
    #14 + Цитировать
  15. achuser
    Регистрация:
    26.02.17
    Сообщения:
    135
    Благодарности:
    9

    achuser

    Живу здесь

    achuser

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.02.17
    Сообщения:
    135
    Благодарности:
    9
    Да там не в деньгах дело, а в элементарной безграмотности и пофигизме.

    Предыдущая "тетя Мотя" не понимала разницы между 1 фазным автоматом и 3 фазным, истинно веря, что можно оставить старый :)
     
    achuser , 07.09.17
    #15 + Цитировать