    Можете показать один поддельный автомат?
     
  2. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.599
    Благодарности:
    6.430

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.599
    Благодарности:
    6.430
    Адрес:
    Рязань
    Думается, проблема в том, что Вы пытаетесь возложить на АВ выполнение функций, для которых он не предназначен. В который раз повторю ппрописную истину: главная задача АВ - защитить кабель, а не ЭП. И уж меньше всего подходит обычный АВ "общего" назначения для защиты электродвигателя Вашего насоса.
     
  3. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.148
    Благодарности:
    5.484

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.148
    Благодарности:
    5.484
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    И в очередной раз буду спорить - главная задача автомата защитить линию электроустановки в целом, с приборами, которые на ней расположены, а если это по тем или иным причинам невозможно, то как минимум кабель и конечные электроустановочные изделия.
    Потому что если только кабель, то на 2,5 квадрата можно ставить 25А, и это не будет нарушением. Ибо розетка к кабелю не относится.

    P. S.: Можно не отвечать :) Спор вечен. Но не мог не высказать позицию, сорри. Тем более, что мы с Вами это обсуждаем в другой теме.
     
  4. Kedruchu
    Регистрация:
    21.10.13
    Сообщения:
    5.729
    Благодарности:
    2.532

    Kedruchu

    Живу здесь

    Kedruchu

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.13
    Сообщения:
    5.729
    Благодарности:
    2.532
    Адрес:
    Москва
    - нет.
     
  5. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.599
    Благодарности:
    6.430

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.599
    Благодарности:
    6.430
    Адрес:
    Рязань
    Я не буду Вас разубеждать, каждый имеет право на собственные заблуждения.
    Скажите, пожалуйста, каким АВ будете защищать 3-фазный асинхронный электродвигатель с номинальным током, скажем, 11А?
     
  6. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.148
    Благодарности:
    5.484

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.148
    Благодарности:
    5.484
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Не понял, какое это имеет отношение к предмету обсуждения, честно говоря...
    Но вообще меня будет интересовать его пусковой ток.
     
  7. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.879
    Благодарности:
    6.426

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.879
    Благодарности:
    6.426
    Адрес:
    Россия
    Автоматическим выключателем для защиты электродвигателей, например ИЭК ПРК-32 соответствующего номинала.
     
  8. rlk1981
    Регистрация:
    05.07.16
    Сообщения:
    658
    Благодарности:
    96

    rlk1981

    Живу здесь

    rlk1981

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.07.16
    Сообщения:
    658
    Благодарности:
    96
    Адрес:
    Московская область, Россия
    Честно говоря, не видел ещё в магазинах ни одной светодиодной лампы (я о тех, что с цоколем, заменяющие лампы накаливания в обычных люстрах и светильниках), где был бы указан ее пусковой ток, или более понятное обычному пользователю количество ламп на тот или иной АВ.
     
    Последнее редактирование модератором: 11.05.18
  9. Verkhushin_1980
    Регистрация:
    09.10.15
    Сообщения:
    899
    Благодарности:
    260

    Verkhushin_1980

    Живу здесь

    Verkhushin_1980

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.10.15
    Сообщения:
    899
    Благодарности:
    260
    Адрес:
    Иркутск
    Пусковой ток есть не только у ламп, в офисе вводный C40 невозможно включить. Блоки питания компьютеров дают хороший пусковой ток. При этом в обычном режиме работает нормально.
     
    Последнее редактирование модератором: 11.05.18
  10. PashaR
    Регистрация:
    09.07.10
    Сообщения:
    963
    Благодарности:
    1.015

    PashaR

    Живу здесь

    PashaR

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.07.10
    Сообщения:
    963
    Благодарности:
    1.015
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Сам удивляюсь. Причём в промышленности активно используются вставки на любые номиналы, хоть 0,1 Ампер. С корпусами на ДИН-рейку. Зачем закрывать ветку светодиодного освещения 6-амперным автоматом - понять не получается.
     
    Последнее редактирование модератором: 11.05.18
  11. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.599
    Благодарности:
    6.430

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.599
    Благодарности:
    6.430
    Адрес:
    Рязань
    Вот именно. Т. е. СПЕЦИАЛЬНЫМ аппаратом, предназначенным именно для этого.
    Самое прямое. Вы утверждаете:
    Я попросил:
    Вы упомянули, что
    Допустим, кратность пускового тока 5.
    Какой АВ выберете?
     
  12. rlk1981
    Регистрация:
    05.07.16
    Сообщения:
    658
    Благодарности:
    96

    rlk1981

    Живу здесь

    rlk1981

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.07.16
    Сообщения:
    658
    Благодарности:
    96
    Адрес:
    Московская область, Россия
    Ну тут вроде обсуждали тему с домашней сетью...
     
  13. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.672
    Благодарности:
    7.635

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.672
    Благодарности:
    7.635
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Две комнаты, в каждой по 12 светильников GX53. Всё вместе - 1 ампер. При включении света в одной комнате остальные лампы в квартире ощутимо мигают. Ничего не мерил, хата с электроплитой, ввод 3×10, 50А. На линии света комнаты В10. Пусковой ток представляется не больше 30 А при рабочем 0.5, но, тем не менее, серьёзным.
     
  14. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.599
    Благодарности:
    6.430

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.599
    Благодарности:
    6.430
    Адрес:
    Рязань
    Вообще-то, кратность пусковых токов LED-драйверов вполне может быть 150-170. Другое дело, что время очень маленькое.
     
  15. rlk1981
    Регистрация:
    05.07.16
    Сообщения:
    658
    Благодарности:
    96

    rlk1981

    Живу здесь

    rlk1981

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.07.16
    Сообщения:
    658
    Благодарности:
    96
    Адрес:
    Московская область, Россия
    150-170 - совсем печально.
    Допустим, имеем
    1. обычную люстру с тремя плафонами, и допустим, что в ней поставили 3 led лампы 11w
    2. напряжение в сети 200 V, так как ГОСТ допускает 230+-10%.
    3. Установившийся ток люстры Iл = 3*11/200 = 0,165 А, пусковой в худшем случае Iлп = 0,165*170 = 28.05А.
    Видим, что Iлп > 3хIn автомата B6, то уже попадает в зону сработки такого автомата (<0,1c).
    Получается, что на банальную светодиодную люстру автомат меньше, чем B10 ставить нельзя.
     