1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Нужен совет специалиста

Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем MaxBorn, 20.11.12.

  1. MaxBorn
    Регистрация:
    20.11.12
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    5

    MaxBorn

    Участник

    MaxBorn

    Участник

    Регистрация:
    20.11.12
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Москва
    Нужен совет специалиста
    Принял в эксплуатацию от Фирмы Систему Отопления (СО) в следующей комплектации:
    1. Электрокотел Протерм 12 квт. со встроеным насосом.(макс. разрешенный ввод в дом).2.Дизельный котел DeDietrich (DD) GT 225 (50-64 квт).Включены параллельно. Панель управления стандартная. Горелка 100 ms (29-50квт).Насос grundfos ups 32-80. 3. Гидрострелка с семью контурами. На трех этажах (три контура) дома установлены недельные термостаты и радиаторы с термоголовками. Еще два контура-отопление отдельно стоящих домов (радиаторы с термоголовками).Один контур - теплые полы. И еще контур- ГВС. Общая площадь отопления около 500 м2.Стройка еще в процессе внутренней отделки. ГВС не включаю. Приезжаю по выходным. Прошлой зимой в морозы с 13.01.12 по 18.02.12 включил диз. котел в паре с электро. Примерный расход дизеля получился 47 литров в сутки. Были ночные темп. -20-25С, дневные -15-20С.Термостат диз. котла установил на 60С.На Протерме 70С.Сегодня работает еще только Протерм поддерживая в системе 35С.Этого хватает, чтобы в помещениях было 15-17С.Когда будет за окном -7-10С, то придется включить диз. котел. Хотелось бы съэкономить солярки. Думаю поддерживать температуру котловой воды 40С (ниже точки росы для диз. котлов в 47С).В представительстве DD подтвердили инфу о том, что этот режим не повлияет на долговечность котла. Из доп. оборудования для стандартной панели управления В котла можно приобрести термостат программируемый проводной 6000р или непрограммируемый 600р.Либо воспользоваться советом Ваших спецов и установить термореле (1500-2500р) для управления вкл. диз. котла. Вопрос. Какой вариант выбрать? Насос котла DD включается принудительно на электрощитке котельной и с ним нет никакой автоматики. Вопрос- правильно ли это? Что посоветуете в плане установки автоматики с целью экономии топлива?
     
    MaxBorn , 20.11.12
    #1 + Цитировать
  2. Alraven
    Регистрация:
    14.04.10
    Сообщения:
    166
    Благодарности:
    49

    Alraven

    Живу здесь

    Alraven

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.04.10
    Сообщения:
    166
    Благодарности:
    49
    Адрес:
    Яхрома
    Могу дать вредный совет. На Ваш страх и риск.
    Например котлы Протерм Волк 12 и 16 кВт внешне отличаются бумажной наклейкой.
    Если Вам купить более мощный газовый котел, внешне аналогичный тому, что есть у Вас :)
     
    Alraven , 20.11.12
    #2 + Цитировать
  3. MaxBorn
    Регистрация:
    20.11.12
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    5

    MaxBorn

    Участник

    MaxBorn

    Участник

    Регистрация:
    20.11.12
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Москва
    Мне что-то мысль Ваша не понятна. Я просил дать совет по автоматике, а не по выбору котла.
     
    MaxBorn , 22.11.12
    #3 + Цитировать
  4. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.747
    Благодарности:
    16.429

    Lyko

    Модератор

    Lyko

    Модератор

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.747
    Благодарности:
    16.429
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Автоматика котлов там же, где и Котлы.

     
    Lyko , 22.11.12
    #4 + Цитировать
  5. MaxBorn
    Регистрация:
    20.11.12
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    5

    MaxBorn

    Участник

    MaxBorn

    Участник

    Регистрация:
    20.11.12
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Москва
    Теории и тех. документации на отопительное оборудование я много почитал-понимание сути темы есть. У меня вопрос к практикам. КАК ОПТИМАЛЬНО УПРАВЛЯТЬ МОИМИ КОТЛАМИ не приобретая пока погодозависимую автоматику (т.е. не делая больших доп. вложений в систему отопления пока дом в процессе стройки).Просьба отозваться участников форума, которые уже несколько сезонов эксплуатируют диз. котлы.
     
    MaxBorn , 23.11.12
    #5 + Цитировать
  6. федот1
    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    6.041
    Благодарности:
    2.128

    федот1

    строим города

    федот1

    строим города

    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    6.041
    Благодарности:
    2.128
    Адрес:
    Новосибирск
    так вы в поофорум по ДИЗЕЛЬНЫМ котлам сходите да СПРОСИТЕ. тут то что делаете?
     
    федот1 , 23.11.12
    #6 + Цитировать
  7. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.747
    Благодарности:
    16.429

    Lyko

    Модератор

    Lyko

    Модератор

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.747
    Благодарности:
    16.429
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    MaxBorn, уточнЯю адрес : Жидкотопливные котлы.
     
    Lyko , 24.11.12
    #7 + Цитировать

Смотрите также: