1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Разные температуры петель ТП

Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Владимир55, 06.11.12.

  1. Владимир55
    Регистрация:
    09.12.07
    Сообщения:
    532
    Благодарности:
    207

    Владимир55

    Живу здесь

    Владимир55

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.07
    Сообщения:
    532
    Благодарности:
    207
    Адрес:
    Калининград
    Разные температуры петель ТП
    Здравствуйте.
    Имеется 7 контурный коллектор Watts с расходомерами. Вот такой http://www.wattsindustries.ru/catal...topleniya_ot_2_do_12_vyhodov_s_podklyuchenie/
    Смесительный узел на трёхходовом сделан в стандарте.
    На подаче 27, на обратке 25. В помещении 24.
    Хочу поставить термобошки по контурам, чтоб в контуре ванной было теплее на пару градусов, а в гостинной наоборот меньше.
    В общем по контурам разные температуры выставить.
    Подачу общую 30, по контурам регулировать бошками.
    Какие термоголовки ставить и получится ли вообще ?
     
    Владимир55 , 06.11.12
    #1 + Цитировать
  2. Aleksss55
    Регистрация:
    09.01.13
    Сообщения:
    74
    Благодарности:
    16

    Aleksss55

    Живу здесь

    Aleksss55

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.01.13
    Сообщения:
    74
    Благодарности:
    16
    Адрес:
    Можайск
    Термоголовки ставить нельзя, только сервоприводы с выносным датчиком на каждую комнату. Т. к. термоголовка изменяет темп. только по конкретному помещению. Т. е по вашей котельне.
     
    Aleksss55 , 21.05.13
    #2 + Цитировать
  3. Mad_dog
    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    5.881
    Благодарности:
    1.616

    Mad_dog

    Живу здесь

    Mad_dog

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    5.881
    Благодарности:
    1.616
    Адрес:
    Москва
    Добавлю. Температуру пола другую вы не получите. На коллектор ставят сервоприводы управляемые термостатами. Термостат измеряет температуру воздуха в помещении. При достижении заданой температуры воздуха, термостат даст команду серваку закрыть петлю. И вы получаете то, Что вы хотите. Термобашка совсем для другого.
     
    Mad_dog , 22.05.13
    #3 + Цитировать
  4. Aleksss55
    Регистрация:
    09.01.13
    Сообщения:
    74
    Благодарности:
    16

    Aleksss55

    Живу здесь

    Aleksss55

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.01.13
    Сообщения:
    74
    Благодарности:
    16
    Адрес:
    Можайск
    Согласен полностью. Я просто по короче написал)
     
    Aleksss55 , 22.05.13
    #4 + Цитировать